Блок автоматического управления инкубатором
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Какая то непонятка, заработала схема сразу но датчика в упор не видит (SHT-10), пробовал разные прошивки, шил и просто hex и hex с eep? и сброс делал как в статье, хотя как понять что произошел сброс непонятно т.к. попался мне ЖКИ без подсветки и контрастность я прикрутил через переменник на "-" питания. Вначале стояли резисторы по 10К в линии даных на подтяжке к "+" т.к. высмотрел в даташите, потом сменил на 1К результат тот же вместо показаний т-ры и влажности черточки, куда копать уже хз. Может датчик бракованый.........
ПРИЧИНА ВЫЯСНЕНА НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛОСКИЙ ШЛЕЙФ ДЛЯ ДАТЧИКА, А Я ЦЕПЛЯЛ ЕГО В ЭКРАНИРОВАНОМ КАБЕЛЕ.
ПРИЧИНА ВЫЯСНЕНА НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛОСКИЙ ШЛЕЙФ ДЛЯ ДАТЧИКА, А Я ЦЕПЛЯЛ ЕГО В ЭКРАНИРОВАНОМ КАБЕЛЕ.
-
spotok
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 316
- Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 23:26:12
- Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Re: Блок автоматического управления инкубатором
А я не знал, и уже больше десятка датчиков DS18B20, несколько SHT21 и 3шт SHT10 распаял кабелем -два провода в экране и -три провода в экране. Длина некоторых более полтора метра. И уже второй год работают, но проблем ни разу не наблюдал.НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛОСКИЙ ШЛЕЙФ ДЛЯ ДАТЧИКА,
Re: Блок автоматического управления инкубатором
DS18B20 работает на каком угодно кабеле оптимально витая пара, а тут непонятно что не стыковалось, вроде и кабель нормальный по типу ЮСБ только без фольги а не хотел работать.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добрый вечер. Собрал блок управления. При первом включении экран 3 раза моргает, потом загорается. Моргает светодиод.... и на этом все((( Экран светится, ничего не отображает. Пробовал включать с нажатой средней кнопкой-ничего, пробовал после включения держать кнопку - опять ничего. Помогите плиз... Может экран сгорел? Как его проверить? Заранее благодарен.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Возми просто дисплейчик и подай на него напругу на пин 1 и пин 2. На них же впаяй переменный резистор, а подвижный контакт впаяй на пин 3. Должно после включения в первой строке загорается все прямоугольники( вращением резистора выставь контрастность) если горят - значит экран рабочий.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Спасибо, с подсветкой разобрался, работает, только на экране слева появляется Sokol инкубатор, а справа квадратики, потом верхняя строка квадратики мерцающие и резистор R15 греется ОЧЕНЬ сильно. Где копать?
Экран WH1602B-YYH-CTK, подаю на 1 "-" на 2 "+" квадратики не появляются, подсветка при подключении 15 и 16 горит. Я так понимаю поэтому он нихрена не отображает и греется R15?
Экран WH1602B-YYH-CTK, подаю на 1 "-" на 2 "+" квадратики не появляются, подсветка при подключении 15 и 16 горит. Я так понимаю поэтому он нихрена не отображает и греется R15?
Re: Блок автоматического управления инкубатором
v_faust_v покрути контраст как написано выше, впаяй резистор 4,7-10К между + и - питания ЖКИ а центральный на 3й вывод ЖКИ, при этом 3й вывод отпаяй или обреж дорожку от МК. R15 греется из за большого тока подсветки, увелич его до 180-220Ом Тоже игрался с отображением чего либо на ЖКИ в итоге сделал по старинке, подсветку обрезал от МК и подключил на прямую но она оказалась нерабочая, вернее ее там не обнаружилось, хотя контакты есть
а контраст через подстроечник.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
SHT21D и DHT21 это одно и тоже или как ?
Re: Блок автоматического управления инкубатором
В пятый раз пишу что нет!!! Это датчики с разным интерфейсом! Без буквы D не пойдёт!
Берите лучше HTU-21D сразу на плате с преобразователем уровней. В 10-15 usd уложитесь.
Берите лучше HTU-21D сразу на плате с преобразователем уровней. В 10-15 usd уложитесь.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
DeRex писал(а):В пятый раз пишу что нет!!! Это датчики с разным интерфейсом! Без буквы D не пойдёт!
Берите лучше HTU-21D сразу на плате с преобразователем уровней. В 10-15 usd уложитесь.
Блин, а я уж таких хапнул не разобравшись 8-(
Кстати, кому интересно, есть HTU-21D по 6$ - http://www.ebay.com/itm/New-HTU21D-Temp ... 3a971fec44
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Нужныли вообще кондеры С9 иС10 ? Микроконтроллер не работает ведь в режиме АЦП?
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Даташит на МК посмотрите. Если используется порт С, то по любому нужны кондёры. Они ведь не только на питание АЦП, но и всего порта С работают. Отрежьте дорожку подающую питание на ногу AVCC и убедитесь что весь порт "отвалится"...
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Дорожку на ногу конечно не надо отрезать. А вот такая схема работает и без кондеров http://radiokot.ru/circuit/digital/home/30/
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Всем большое спасибо, автору особенно. Теперь разведение птицы превратиться в сказку)) Осталось разобраться как подключить обогрев и увлажнение.... Может есть у кого нибудь печатка для подрубания симисторов и релюшек? Какие реле использовать? Заранее спасибо.
-
spotok
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 316
- Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 23:26:12
- Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Обычные дешевые китайские реле, которые везде стоят. При 12 вольтовой версии нагревателя защитное реле более мощное, на 20-30а. Печатки были ранее, я рисовал и выкладывал, но для версии 2.
- Вложения
-
- v2 сверху.jpg
- (126.29 КБ) 917 скачиваний
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Смотрю на схему и не пойму: к испарителю идет фаза через симистр, который открывается оптопарой, а на обогреватель фаза не идет... Это ошибка или я не понимаю чего-то?
Перемычка или размыкающий контакт - это реле аварийного отключения?
Перемычка или размыкающий контакт - это реле аварийного отключения?
-
spotok
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 316
- Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 23:26:12
- Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Как в любой схеме, один провод из розетки прямо на нагреватель, другой через симистор на нагреватель. Реле защитное. Фазо-ноль-не обращать внимания.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
spotok, огромное спасибо. Последний вопрос (надеюсь): как лучше подключить поворот лотков? Заранее благодарен
-
spotok
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 316
- Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 23:26:12
- Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Два провода к двигателю и заизолировать.
какой двигатель, сколько вольт, концевики нужно установить.
какой двигатель, сколько вольт, концевики нужно установить.
- Вложения
-
- Включение двигателя постоянного тока..rar
- (1.82 КБ) 296 скачиваний
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Все схемы подключения двигателей применимые как для версии 1, так и для 2 я уже тут выкладывал. Поищите в этой ветке или в соседней в конце сообщения тут viewtopic.php?p=2300010#p2300010
Некоторые из схем подходят только для версии 2. Не ошибитесь.
Некоторые из схем подходят только для версии 2. Не ошибитесь.