Не могу разобраться с регулятором напряжения.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Открыл глаза
Сообщения: 44
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2013 13:12:32

Сообщение Kwox »

Браво!

Это именно то, что нужно!
Какой мощности нужен резистор?
Реклама
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 423
Зарегистрирован: Сб фев 21, 2009 16:11:32
Откуда: Харьков

Сообщение khomych »

я ставил 0,25 Вт 390 Ом
в идеале нужно даташит на симистор почитать, каким током его отпирать и посчитать резистор и его мощность
Контактная информация:
Реклама
Открыл глаза
Сообщения: 44
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2013 13:12:32

Сообщение Kwox »

Дружище, посчитай пожалуйста.
даташит тут:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... -600B.html
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 423
Зарегистрирован: Сб фев 21, 2009 16:11:32
Откуда: Харьков

Сообщение khomych »

вот такой вариант прокатит. переключатель предохранит блок управления от принудительного включения симистора резистором. возможно ничего страшного, но без схемы самого регулятора лучше перестраховаться. данной схемой заменяешь симистор на схеме подключения с первого поста

номинал резистора можно и увеличить, но не превышать 2,2 кОм
Вложения
11.GIF
(2.64 КБ) 348 скачиваний
Контактная информация:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Открыл глаза
Сообщения: 44
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2013 13:12:32

Сообщение Kwox »

Спасибо большое.
1234 - это выключатель?
получается что 1-3 разомкнуты, а 2-4 замкнуты и при переключении они меняются местами?
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 7774
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48

Сообщение Enman »

хочется понять смысл извращения, чем не устраивает покрутить регулятор на макс.?
Реклама
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 423
Зарегистрирован: Сб фев 21, 2009 16:11:32
Откуда: Харьков

Сообщение khomych »

получается что 1-3 разомкнуты, а 2-4 замкнуты и при переключении они меняются местами?
да
Контактная информация:
Открыл глаза
Сообщения: 44
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2013 13:12:32

Сообщение Kwox »

Вот, накидал...
Так?
Вложения
рег3.jpg
(138.6 КБ) 486 скачиваний
Последний раз редактировалось Kwox Чт мар 26, 2015 17:20:50, всего редактировалось 1 раз.
Открыл глаза
Сообщения: 44
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2013 13:12:32

Сообщение Kwox »

Enman писал(а):хочется понять смысл извращения, чем не устраивает покрутить регулятор на макс.?
регулятор "кнопочный", а не "крутилка" и нет желания лишний раз мучить кнопки и тратить время.

ткнул переключатель - греет на все деньги... ткнул еще раз - попал в режим регулировки, причем в нужное значение, которое не нужно устанавливать и "ловить"

Извращение?
Вложения
рег2.jpg
(147.95 КБ) 380 скачиваний
Друг Кота
Сообщения: 7774
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48

Сообщение Enman »

а какое-то аварийное отключение предусмотрено?
Открыл глаза
Сообщения: 44
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2013 13:12:32

Сообщение Kwox »

Enman писал(а):а какое-то аварийное отключение предусмотрено?
Это отдельная тема :)
Открыл глаза
Сообщения: 44
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2013 13:12:32

Сообщение Kwox »

Посмотрел внимательно на свой рисунок и улыбнулся.

Вот, схема переработанная и дополненная.
Вложения
рег4.jpg
(172.35 КБ) 307 скачиваний
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 423
Зарегистрирован: Сб фев 21, 2009 16:11:32
Откуда: Харьков

Сообщение khomych »

схема верная, но дабы уменьшить количество пайки вывод №5 с блока регулятора завести на верхний левый вывод S1 (по последней схеме) и убрать перемычку между средними выводами S1 . тобишь использовать только левую переключающую группу на тумблере.
Контактная информация:
Открыл глаза
Сообщения: 44
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2013 13:12:32

Сообщение Kwox »

Воистину гениально :)
Еще раз спасибо.
Так глядишь мало - мало разбираться начну.
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 423
Зарегистрирован: Сб фев 21, 2009 16:11:32
Откуда: Харьков

Сообщение khomych »

интересно, чем все закончилось на практике?
Контактная информация:
Открыл глаза
Сообщения: 44
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2013 13:12:32

Сообщение Kwox »

Работает как часы, за что еще раз спасибо!

Подключил регулятор через тот же переключатель:
1 положение - разгон, на тэне 220В, регулятор отключен
2 положение - регулировка.

Изображение
Изображение
Родился
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб апр 16, 2016 12:16:37

Сообщение max506 »

khomych писал(а):вместо "силового" выключателя можно поставить микротумблер и на симисторе коротить через резистор 300 Ом выводы Б и А2. я так много раз делал на болгарках, когда штатная кнопка вылетала. ставил ВТ139 с малюсеньким радиатором (чтобы в корпус болгарки влез). на 2 кВт аппаратах радиатор почти не грелся
ИМХО
Решаю аналогичную проблему - сборка регулятора мощности для ТЭНов на базе HHKG-2.
Растолкуйте пожалуйста, почему закорачивание силовых контактов симистора с использованием резистора позволит использовать для коммутации низкоамперный микропереключатель?
Догадываюсь, что это основывается на формулах школьного курса физики, теории последовательного соединения проводников и т.д. Но осмыслить до конца не могу :)
Родился
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб апр 16, 2016 12:16:37

Сообщение max506 »

Еще раз посмотрел схему.
Я правильно понимаю, что микропереключатель либо коммутирует выход с блока 5 на контакт симистора G для регулировки мощности, либо замыкает контакты А2 и G симистора для подключения ТЭНа на полную рабочую мощность?
Ответить

Вернуться в «Питание»