С данным интерфейсом работаю в первый раз потому вопрос к специалистам. Есть устройство с которым необходимо организовать обмен. Со стороны прибора стоит драйвер с 5 вольтовым питанием(Rcм=10к, Rт=1,5к). Я подключаюсь к нему через 3 вольтовый драйвер. На осциллографе наблюдаю следующую картину(см.скрепку) По спецификации вроде как все попадает, но есть сомнения, нормально ли это и нужно ли дополнительное согласование?
http://rghost.ru/8FM5Qn2gd/image.png
http://rghost.ru/8FM5Qn2gd/image.png
- Реклама
- Сообщения: 830
- Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 11:21:37
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: Чт фев 18, 2010 21:07:54
3-х В драйвер ADM3485, 5 В - SP3082. Своя схемка на STM32, выбрана из соображения цены, наличия 3-х портов UART, а так же ее изучение. Ну плюс еще скорость нужна так как есть математика в обработке данных. Исходя из всего этого питание 3 вольта.
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: Чт фев 18, 2010 21:07:54
Да там и RS-485 то не нужен, расстояние между приборами будет 2 метра. Не выламывать же лишнее 
- Реклама
- Сообщения: 830
- Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 11:21:37
если это не промсеть, со всеми вытекающими, можешь не парится, PIO у STM32 толерантны к 5B, тоесть прием без проблем, по передаче главное чтоб приемная сторона определяла однозначно 1 и 0.
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: Чт фев 18, 2010 21:07:54
Со стороны STM драйвер на 3 вольта стоит. Предлагаешь на 5В поставить? Посмотрел в принципе если ставить тот же SP3082 на 3х вольтовые уровни нормально будет реагировать. Блин не хотелось бы так делать. Поставлю на тестирование на пару дней посмотрю будут ли вылетать ошибки. Но все таки хотелось бы услышать мнение кто с этим сталкивался.
- Сообщения: 830
- Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 11:21:37
или делай по уму с нормальным транслятоом уровней, или....
Это для эксперемента или для постоянной работы?
Это для эксперемента или для постоянной работы?
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: Чт фев 18, 2010 21:07:54
В массовое производство не пойдет, но система критична к ошибкам. При ошибке по RS-485, прибор уйдет в ошибку.
- Сообщения: 830
- Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 11:21:37
тогда делай почеловечески с опторазвязками и согласованием уровней, незачем создавать проблему сам