vitok8 писал(а):чтобы насос плавно включался когда давление в системе меньше заданного значения
плавное включение применяли на компрессоре, включается отключается по реле давления, есть программы с самозапуском до 50Гц, но если двигатель насоса однофазный с конденсатором, его к частотнику в таком включении нельзя, и он не разовьёт момент на низких оборотах. Кондёр надо выкидывать. Обмотки бывают разные по сопротивлению, поэтому если подключить к обычному частотнику, неизвестно, как себя поведёт движок. Я с такими не экспериментировал пока. С одинаковыми обмотками двигатели нормально крутятся и регулируются стандартным сдвигом 120гр.
А так всё сделать просто, то ваш регулятор включает двигатель, а то будет подавать сигнал на частотник, а он уже плавно запускать двигатель. Открыт вопрос только про однофазные двигатели
Еще как регулировать давление, если просто вкл-выкл, то гидроаккум полюбому нужен, но может уже меньшего объёма. Плавный пуск позволит намного чаще запускать насос без ударов и перегрева, это по идее позволит настроить регулятор на меньший гистерезис по давлению.

Есть малый однофазный движок на 40Вт, с конденсатором, имеет 2 обмотки с одинаковым сопротивлением по 90Ом. Поэкспериментирую ещё раз, сравню токи, напряжения на обмотках и момент когда работает от розетки с конденсатором и когда от частотника 120град, но это завтра, мощнее пока нету движка. С разными обмотками тоже проверю, если найду