Беда в том что реле срабатывает если базу подключить к минусу или плюсу линии x. Замеряю напряжение между минусом линии x и y получается 10в. Т.е между базой и коллектором всегда напряжение около 10 в, вне зависимости от состояния управляющего контакта микроконтроллера. Подскажите пожалуйста Как правильно подключить транзистор в таких условиях?
Два разных источника питания и транзисторный ключ
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Ср июн 22, 2011 14:17:57
есть два диодных моста x и y. Оба подключены после резисторов разных номиналов, вход 220в. На выходе x - 5в, на выходе y - 21 вольт. Линия x запитывает микроконтроллер который управляет реле на 24 Вольта через транзистор. Т.е. На базу подается напряжение линии x, а на коллектор напряжение линии y.
Беда в том что реле срабатывает если базу подключить к минусу или плюсу линии x. Замеряю напряжение между минусом линии x и y получается 10в. Т.е между базой и коллектором всегда напряжение около 10 в, вне зависимости от состояния управляющего контакта микроконтроллера. Подскажите пожалуйста Как правильно подключить транзистор в таких условиях?
Беда в том что реле срабатывает если базу подключить к минусу или плюсу линии x. Замеряю напряжение между минусом линии x и y получается 10в. Т.е между базой и коллектором всегда напряжение около 10 в, вне зависимости от состояния управляющего контакта микроконтроллера. Подскажите пожалуйста Как правильно подключить транзистор в таких условиях?
- Реклама
Нарисуйте схему, иначе будет игра в глухой телефон.
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Ср июн 22, 2011 14:17:57
Вот схема http://img.radiokot.ru/files/39146/medium/msy5geagr.jpg, схема 2 не решает проблему.
Давайте сразу уточним терминологию.
У вас в схеме однополярные напряжения.
Есть общий ноль - объединённые аноды мостов и относительно этого ноля есть +5В и +21В.
Никаких -5В у вас нет и быть не может.
Теперь по существу.
Вашим реле управляет npn транзистор.
При выходе МК +5В этот транзистор открыт и катушка реле запитана от +21В.
При выходе МК 0В транзистор закрыт и катушка реле без питания.
Странное (если не сказать больше) поведение транзистора скорее всего объясняется его неисправностью.
Рекомендую:
1. Проверить качество соединения анодов мостов друг с другом.
Ноль должен быть безупречным.
2.Заменить транзистор на заведомо исправный.
3. Подключить его по первой схеме, добавив резистор номиналом 2...5кОм между базой и эмиттером.
Это повысит стабильность его работы.
4.Проверить правильность подключения ножек транзистора.
Ещё напишите какой тип транзистора применили и ток катушки реле.
У вас в схеме однополярные напряжения.
Есть общий ноль - объединённые аноды мостов и относительно этого ноля есть +5В и +21В.
Никаких -5В у вас нет и быть не может.
Теперь по существу.
Вашим реле управляет npn транзистор.
При выходе МК +5В этот транзистор открыт и катушка реле запитана от +21В.
При выходе МК 0В транзистор закрыт и катушка реле без питания.
Странное (если не сказать больше) поведение транзистора скорее всего объясняется его неисправностью.
Рекомендую:
1. Проверить качество соединения анодов мостов друг с другом.
Ноль должен быть безупречным.
2.Заменить транзистор на заведомо исправный.
3. Подключить его по первой схеме, добавив резистор номиналом 2...5кОм между базой и эмиттером.
Это повысит стабильность его работы.
4.Проверить правильность подключения ножек транзистора.
Ещё напишите какой тип транзистора применили и ток катушки реле.
- Реклама
А зачем нужен диод VD1 ?BOB51 писал(а):Сооруди вот такое:
Стандартная страховка от стока всяческих "перекосов" с базы "куда не надо".
По условию топикстартера у нас два разных источника питания на самостоятельных трансформаторах.

По условию топикстартера у нас два разных источника питания на самостоятельных трансформаторах.
Пожалуйста раскажите поподробнее о "стоке" всяческих "перекосов" с базы "куда не надо".Стандартная страховка от стока всяческих "перекосов" с базы "куда не надо".
Очень заинтересовался
Поддерживаю защитный VD1. Например базовый резистор имеет маленькое сопротивление,
переход транзистора пробился, тогда диод защитит МК. Ну или неосторожно попал человек
проводом +21 В в базовую цепь, опять, защита будет
Ну и сама схема хорошо показывает ТС в чем он ошибся собирая свои схемы.
переход транзистора пробился, тогда диод защитит МК. Ну или неосторожно попал человек
проводом +21 В в базовую цепь, опять, защита будет
Ну и сама схема хорошо показывает ТС в чем он ошибся собирая свои схемы.
Ежли серьёзно - два независимых источника питания в разных устройствах никогда одновременно питающие напряжения не подадут (и не снимут - момент включения и отключения). А всяческие паразитные пути без полной схемы устройств предусмотреть весьма сложно.

- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Ср июн 22, 2011 14:17:57
terio007, Спасибо за совет. BOB51 спасибо за схему. Пока ничего попробовать не смог, так как сгорел диодный мост. Забыл обесточить устройство и начал поять. Когда куплю новые детали то скорее всего еще обращусь к вам.