Помогите советом, как снять данные с частотника на компьютер
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Ср апр 22, 2015 19:28:19
Здравствуйте, помогите советом. Есть преобразователь частоты с которого идет управление трехфазным двигателем, необходимо снимать данные вращения на комп и заносить в базу, на частотнике есть rs232, но он не проходит по метражу, расстояние пордяка 100 метров скорость передачи 9600 бод, по стандарту максимум 76метров плюс рядом силовые кабеля, докупать плату под интерфейс rs485 не выгодно (12к). На частотнике есть аналоговый выход, на котором взависимости от выбраной частоты 0/50Hz выводится 0-10 вольт(20мА), пробывал замерять это дело звуковой картой несколько модифицированной, но из за наводки от силовых кабелей ничего путного не вышло. На данный момент есть две мысли, первая попытаться снять данные вращения непосредственно с двигателя, возможно ли это сделать используя датчик хола и lpt порт, кто нибудь что нибудь подобное строил? скорость вращения в пике 3000об/мин. И второе это городить огород у частотника собирать схему которая будет усиливать выходной сигнал 0/10в, на стороне сервера городить блок реле которые взависемости от текущего вольтажа будут срабатывать и замыкать контакты LPT порта, не сильно точные значения, но для начала и так покатит. Прошу совета, куда двигаться..
- Реклама
ИМХО я бы рыл в сторону RS485. благо схемы простые и компоненты дешевые
например вот схема
ну или в таком роде
хотя все зависит от интерфейса на частотнке. можно и датчиком холла с движка снимать, но опять же нужно на эти 100 м передать информацию?
например вот схема
ну или в таком роде
хотя все зависит от интерфейса на частотнке. можно и датчиком холла с движка снимать, но опять же нужно на эти 100 м передать информацию?
- Вложения
-
- a5983a05-0134-4477-a6b5-1918fe9b8c1d.jpg
- (31.57 КБ) 740 скачиваний
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Ср апр 22, 2015 19:28:19
есть документация на частотник? есть софт частотника на комп? или нужно просто видеть частоту на расстоянии?
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Ср апр 22, 2015 19:28:19
да боюсь с датчиком хола будет тоже самое что и со звучкой, в лобраторных испытниях все норм, а на деле наводка от силовых кабелей все убьёт, документация есть, _http://www.vesper.ru/catalog/invertors/ei-7011/ , нужна только частота управление не нужно, частоту нужно загнать в базу и потом по ней строить графики
- Реклама
Можно попытаться сделать (или купить готовые) переходники RS-232 - ИРПС (токовая петля, IEC 62056-21, DIN 66258) - RS-232. При наличии рядом силовых механизмов - обязательно с гальванической развязкой. 9600 на 100 метров вроде как должны были бегать в большинстве реализаций, насколько я помню. У меня 20 лет назад так работало в условиях промышленных холодильников вокруг.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Ср апр 22, 2015 19:28:19
хорошо завтра попробую бросить провод на ком может заведется и подумаю по поводу переходникаTolmi писал(а):Можно попытаться сделать (или купить готовые) переходники RS-232 - ИРПС (токовая петля, IEC 62056-21, DIN 66258) - RS-232. При наличии рядом силовых механизмов - обязательно с гальванической развязкой. 9600 на 100 метров вроде как должны были бегать в большинстве реализаций, насколько я помню. У меня 20 лет назад так работало в условиях промышленных холодильников вокруг.
А вот так точно делать не нужно. Ну разве что комп абсолютно не жалко.Gen69 писал(а): хорошо завтра попробую бросить провод на ком может заведется
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
оптический RS232 есть, так что этот способ куда безопаснее.
Лечу лечить WWWашу покалеченную технику.