Устройство контроля и управления электроприбором по Wi-Fi

Обсуждаем цифровые устройства...
Ответить
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 58
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2013 21:40:40

Сообщение user68 »

Добрый День Всем!
Хочу представить на обсуждение схему модуля, предназначенного для встраивания в аэроконвектор (электрокамин),
с целю удаленного мониторинга и управления им по сети Wi-Fi.
Сердцем данного устройства является Wi-Fi модуль ESP8266.

В схеме реализовано:
- питание от сети 220В;
- детекция состояния ручного включателя аэроконвектора (включен/выключен) подключенного к GPIO12;
- управление состоянием аэроконвектора посредством GPIO13

Соответственно:
GPIO12 - INPUT;
GPIO13 - OUTPUT.

Так же к модулю планируется подключение 3-х датчиков DS18B20 для обеспечения мониторинга:
- температура входящего воздуха;
- температура нагревающего элемента;
- температура исходящего воздуха.
Подключение данных датчиков на данный момент не приведено на схеме.


Вот сама схема:
Изображение
Схема в стадии разработки так что приветствуются любые замечания и предложения.
Схема ориентирована на надежную работу но с учетом имеющихся компонентов.
Вложения
схема.jpg
Устройство контроля и управления электроприбором по Wi-Fi на ESP8266
(177.17 КБ) 731 скачивание
Реклама
Держит паяльник хвостом
Аватара пользователя
Сообщения: 960
Зарегистрирован: Вс дек 02, 2012 16:58:33
Откуда: от туда

Сообщение GARMIN »

R18 - 1k
Контактная информация:
Реклама
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 58
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2013 21:40:40

Сообщение user68 »

Спасибо! Принимается....
Очень важна критика по поводу тракта питания схемы.
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 18:38:17
Откуда: Новосибирск

Сообщение terio007 »

важна критика по поводу тракта питания
1. Обмотку К1 зашунтировать диодом для купирования обратного выброса при выключении VT1.
2.Великоват С1.
Возможно его зарядка будет происходить несколько полупериодов после включения, что обычно не приветствуется.
Может и предохранитель на 100мА сгорать при включении по этой же причине.
Так же не уверен в надёжности срабатывания пятивольтового реле от 3,3В.
7002 имеет сопротивление открытого канала около 5 Ом.
И чисто из занудства: обозначения одного и того же напряжения разными кодами напрягают +3V3, +3.3V, +3 3V... :dont_know:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 58
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2013 21:40:40

Сообщение user68 »

Спасибо за критику!
terio007 писал(а): 1. Обмотку К1 зашунтировать диодом для купирования обратного выброса при выключении VT1....
Так же не уверен в надёжности срабатывания пятивольтового реле от 3,3В.
Используется твердотельное реле с напряжением срабатывания 3-30В. Напряжение отпускания - 1В. Ток - до 15ма.
terio007 писал(а):2.Великоват С1.
Какой ёмкости лучше использовать?
terio007 писал(а): И чисто из занудства: обозначения одного и того же напряжения разными кодами напрягают +3V3, +3.3V, +3 3V... :dont_know:
Исправлюсь... спешил... :)
Реклама
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 18:38:17
Откуда: Новосибирск

Сообщение terio007 »

470мкФ хватит.
А что за тип реле?
Реклама
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 58
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2013 21:40:40

Сообщение user68 »

terio007 писал(а):470мкФ хватит.
А что за тип реле?
Вот такое чудо:
http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-JGX- ... dVersion=1
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 18:38:17
Откуда: Новосибирск

Сообщение terio007 »

Воистинну чудо! :dont_know:
Ответить

Вернуться в «Цифровая техника»