- Вложения
-
- Schetchik_SET1-1-1-Sh-S2-U-500x500.jpeg
- (40.63 КБ) 875 скачиваний
Электрический счётчик СЭТ1-1-1-Ш-С2-У
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Вт мар 31, 2015 18:53:46
Сегодня заменили счётчик СЭТ1-1-1-Ш-С2-У на меркурий 201. СЭТ поломался, т.е. электричество через него идёт, но счётчик не учитывает электроэнергию. Хотелось бы восстановить его если это возможно и использовать как ваттметр. Куда стоит глянуть в первую очередь? Внутри микра ade7755, признаков горелости не наблюдается.
- Реклама
- Сообщения: 7853
- Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 20:35:58
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Вт мар 31, 2015 18:53:46
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Вт мар 31, 2015 18:53:46
Прошёлся по цепи питания, постоянное напряжение получается 1.2 вольта что естественно мало для питания 78л05.
Кто бы мог просветить по поводу питания сего устройства. Выход с балластного конденсатора на р15. Не могу понять роль транзистора и пачки диодов в правом верхнем углу.
Кто бы мог просветить по поводу питания сего устройства. Выход с балластного конденсатора на р15. Не могу понять роль транзистора и пачки диодов в правом верхнем углу.
Спойлер

- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Вт мар 31, 2015 18:53:46
Себе же и отвечаю - в цепь предохранителя. Банально сгорел токоограничивающий резистор.ric писал(а):Куда стоит глянуть в первую очередь?
- Реклама