Схема блока фазового управления двумя тиристорами

Все прочитали, вроде даже поняли, взяли паяльник - а нифига не получается? Скорее сюда! Поможем. Чем можем...
Ответить
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2015 18:49:16

Сообщение Николай Николаеvич »

Собрал данную схему Ток выпрямляет но не регулирует напряжение на выходе. Подскажите пожалуйста где искать ошибку
Вложения
364.ht62.gif
(43.96 КБ) 5251 скачивание
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 22897
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Сообщение Borodach »

А полная схема имеется ... ? :)

Изображение
Реклама
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2015 18:49:16

Сообщение Николай Николаеvич »

Такая вам схема Нужна для обсуждения?
Вложения
145.png
(73.79 КБ) 383 скачивания
Друг Кота
Сообщения: 7774
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48

Сообщение Enman »

лампочка в нагруке есть?...или мультиметр 10 МОм в нагрузке?
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 22897
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Сообщение Borodach »

Конечно.
Реклама
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2015 18:49:16

Сообщение Николай Николаеvич »

Все есть, тиристоры без нагрузки не мерят . Вопрос по какому принципу регулирует эта схема и где искать ошибку
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 7774
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48

Сообщение Enman »

На схеме, например, неправильно написано КТ502, должен быть 503 или другой npn....
можно сообщить напряжения на стабилитроне и делителе в базе...
Если тиристоры всегда открыты, то замкнув Б-Э этого КТ503 их можно выключить. Если это не происходит, то искать почему.
Изображение
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2015 18:49:16

Сообщение Николай Николаеvич »

на щет замены понял. Вот дальше суть не понял то что вы пытаетесь донести. Я понимаю там регулирует все Кт 973 а сколько тока подать а ним управляет остаток схемы
Друг Кота
Сообщения: 7774
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48

Сообщение Enman »

Импульсную схему проще смотреть осциллографом, но, предчувствуя, что его нет, я пытаюсь подсказать, что можно сделать простыми способами...Разделить область поиска причины на две - работают ли ключевые транзисторы с тиристорами или нет самих импульсов управления...
Раз вы говорите, что напряжение на выходе есть, то закрыв КТ503 замыканием базы, оно должно выключиться...Если не выключится, то будем искать почему.
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 22897
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Сообщение Borodach »

Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 22897
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Сообщение Borodach »

Не может быть ... :))
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2015 18:49:16

Сообщение Николай Николаеvич »

чудес не бывает
Друг Кота
Сообщения: 7774
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48

Сообщение Enman »

Отключаем УЭ тиристоров от КТ973, если тиристоры целы, то лампа должна потухнуть (раз замыкание Б-Э КТ503 ничего не меняет)
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2015 18:49:16

Сообщение Николай Николаеvич »

дружище обижаешь Я хоть и связист но не дятел, Лампа гаснет когда отключишь управляющие электроды. Кт 502 должен открываться в этой схеме в определенное время
Друг Кота
Сообщения: 7774
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48

Сообщение Enman »

я про дятла могу пока судить только по уровню вопросов и ответов, а как связист не может понять почему не закрываются всего ДВА транзистора - не понимаю...
если вам кт502 и 503 один хрен, то можете продолжать самостоятельно, я не навязываюсь...
Транзистор КТ503 может быть и открывался бы когда надо, только пока вы закрыть два транзистора не можете (раз тиристоры целы)...КТ973 неправильно впаян-закорочен-пробитый или как он не закрывается при закорачиваии Б-Э кт503???
Чтобы что-то в определённое время открыть, то оно же должно уметь быть закрытым, логично?...а у вас выход схемы не умеет закрываться...
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2015 18:49:16

Сообщение Николай Николаеvич »

У них проводимость разная 502 и 503 соответственно то чем он открывается тоже разнится. Детали целы перед монтажом проверены мультиметром. Отключая базу 973 тиристоры закрываются
Друг Кота
Сообщения: 7774
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48

Сообщение Enman »

Николай Николаеvич писал(а):Отключая базу 973 тиристоры закрываются
Это хорошо... :) ...тогда всё же почему не закрывается наш 503й при замыкании Б-Э ?(pnp всё время будет открыт и никак не закроется, а npn должен закрываться при замыкании Б-Э)
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2015 18:49:16

Сообщение Николай Николаеvич »

Спасиб за наводку покопавшись со схемой на работе, применив осцилограф, понял что импульсы есть, а амплитуда не меняется, там и 503 й под рукой был заработало
Ответить