Проблема с бесперебойником Powercom War-600A

Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Аватара пользователя
Pika4u
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2064
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 11:39:16
Откуда: г.Оренбург

Проблема с бесперебойником Powercom War-600A

Сообщение Pika4u »

Проблема с этим UPS-ом. При зажатии клавиши включения он пищит, загорается оранжевая лампочка, лампочка 1 раз моргает, пискнет и почти сразу же оранжевая лампочка погасает. То есть он даже практически не включается((( Что делать? UPS не роняли итд. Его ещё не разбирал. Вот видео работы UPSа: http://kinostok.tv/video/5431/raznoe
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Реклама
Аватара пользователя
Pika4u
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2064
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 11:39:16
Откуда: г.Оренбург

Re: Проблема с бесперебойником Powercom War-600A

Сообщение Pika4u »

Блин, чё мне делать то?((
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Реклама
Аватара пользователя
rojan
Вымогатель припоя
Сообщения: 591
Зарегистрирован: Ср окт 27, 2010 10:59:48
Откуда: г. Новосибирск
Контактная информация:

Re: Проблема с бесперебойником Powercom War-600A

Сообщение rojan »

Ну и где, видео-то?
Видео не существует, удалено или закрыто модератором!
Поподробнее, сколько всего светодиодов и какого они цвета?
Красавец! Литра на три.
Аватара пользователя
Pika4u
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2064
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 11:39:16
Откуда: г.Оренбург

Re: Проблема с бесперебойником Powercom War-600A

Сообщение Pika4u »

Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
kEDot
Мудрый кот
Сообщения: 1863
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 12:23:45

Re: Проблема с бесперебойником Powercom War-600A

Сообщение kEDot »

Аккумулятор то проверил ?
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Реклама
Аватара пользователя
Pika4u
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2064
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 11:39:16
Откуда: г.Оренбург

Re: Проблема с бесперебойником Powercom War-600A

Сообщение Pika4u »

К сожалению, ещё нет(Но проверю). А какова вероятность, что это акум?
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Реклама
Аватара пользователя
Vitaliy90
Мучитель микросхем
Сообщения: 424
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 21:04:10
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: Проблема с бесперебойником Powercom War-600A

Сообщение Vitaliy90 »

90% (резко накрылся - банка закоратила одна, напряжение упало)
Семь раз проверь, один раз включи.
Аватара пользователя
rojan
Вымогатель припоя
Сообщения: 591
Зарегистрирован: Ср окт 27, 2010 10:59:48
Откуда: г. Новосибирск
Контактная информация:

Re: Проблема с бесперебойником Powercom War-600A

Сообщение rojan »

Видео посмотрел, @@па...
А на выходе, при таком запуске, напряжение появляется или нет?
Красавец! Литра на три.
Аватара пользователя
Pika4u
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2064
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 11:39:16
Откуда: г.Оренбург

Re: Проблема с бесперебойником Powercom War-600A

Сообщение Pika4u »

Почему ж**а? И какой ТАКОЙ запуск? При подключении 220 В и нагрузки реакция UPS-а не меняется((
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Аватара пользователя
Av4arik
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 1954
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 16:47:18
Откуда: Старый Оскол
Контактная информация:

Re: Проблема с бесперебойником Powercom War-600A

Сообщение Av4arik »

К сожалению видео посмотреть не могу -
Ну как минимум нужно разобрать и сделать детальный осмотр (монтаж, трещины на компонентах, электролиты) - это было ВСЕГДА самым первым действием....затем взять мультиметр и посмотреть напряжение на банках (предварительно отключив их), после нужно смотреть что происходит с входным каскадом, преобразователем, полевиками - в общем, проверять все что можно, думаю обнаружится несколько "сдохших" элементов...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Аватара пользователя
rojan
Вымогатель припоя
Сообщения: 591
Зарегистрирован: Ср окт 27, 2010 10:59:48
Откуда: г. Новосибирск
Контактная информация:

Re: Проблема с бесперебойником Powercom War-600A

Сообщение rojan »

Pika4u писал(а):Почему ж**а? И какой ТАКОЙ запуск? При подключении 220 В и нагрузки реакция UPS-а не меняется((
ТАКОЙ запуск - при включении блока не срабатывает триггер запуска.
Мы будем чинить или вопросы задавать? Я спросил, при нажатии кнопки пуск появляется на выходе блока напряжение сети (путь даже кратковременно) или нет!
А @@па, потому, что скорее всего капут аккуму.
Красавец! Литра на три.
Аватара пользователя
Pika4u
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2064
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 11:39:16
Откуда: г.Оренбург

Re: Проблема с бесперебойником Powercom War-600A

Сообщение Pika4u »

Дело в том, что бесперебойник не мой, он школьный. Он питал все модемы школы, поэтому интернета не было во всей школе. Я его снял и модемы подключил напрямую. Завучу сказал сразу-примерно 85 %-скорее всего сдох акум. Поэтому до бесперебойника добраться смогу не раньше вторника.
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Аватара пользователя
rojan
Вымогатель припоя
Сообщения: 591
Зарегистрирован: Ср окт 27, 2010 10:59:48
Откуда: г. Новосибирск
Контактная информация:

Re: Проблема с бесперебойником Powercom War-600A

Сообщение rojan »

Недавно чинил другу бесперебойник, так в нем было так:
1. аккумулятор должен быть исправен и заряжен;
2. при нажатии кнопки ПУСК все устройства ИБП работают от аккумулятора:
3. после включения ИБП питание переключается на "от сети" и аккумулятор начинает заряжаться;
4. если аккумулятор сдох, то ничего вообще не включится.
Красавец! Литра на три.
Andruha1990
Родился
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вс июн 07, 2015 21:54:01

Re: Проблема с бесперебойником Powercom War-600A

Сообщение Andruha1990 »

Я прошу прощения что не совсем по теме, у меня проблема с UPS Mustek PowerMust 600USB, недавно случайно включили в фильтр бесперебойника фен, после чего он выключился. На данный момент UPS работает как в нормальном режиме так и в AVR MODE, батарея заряжается, проблема в том что при отключении сетевого напряжения 220В он не держит нагрузку, а сразу же отключается. Если отключить сеть 220В, и отключить нагрузку он запускается как положено и каждую секунду пищит сообщая о том что сеть отключена, но вот только подключаешь нагрузку сразу же отключается. Если включить с нагрузкой срабатывает реле на выходе появляется 220В, но через секунду отключается реле и напряжение пропадает. Подскажите в какую сторону смотреть???

Мат плата 098-17543-00-S3
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Проблема с бесперебойником Powercom War-600A

Сообщение musor »

Pika4u писал(а):Проблема с этим UPS-ом. При зажатии клавиши включения он пищит, загорается оранжевая лампочка, лампочка 1 раз моргает, пискнет и почти сразу же оранжевая лампочка погасает. То есть он даже практически не включается((( Что делать? UPS не роняли итд. Его ещё не разбирал. Вот видео работы UPSа: http://kinostok.tv/video/5431/raznoe
КОЛЕГА МЕНЯЙТЕ6 БАТАРЕЙКУ ИЛИ ПОПРОБУЙТЕ ДЛЯ НАЧАЛА ЗАРЯДИТЬ ЕЕ ДО 14В АВТОЗАРЯДКОЙ
пс ТО ВЫСТАВЛЯТЬ НЕ БОЛЕЕ УКАЗАНОГО В ПКАСПОРТЕ(или корпусе) БАТАРЕИ (ОБ\ычно для 7ач не боле 2,1а!)
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Проблема с бесперебойником Powercom War-600A

Сообщение musor »

Andruha1990 писал(а):Я прошу прощения что не совсем по теме, у меня проблема с UPS Mustek PowerMust 600USB, недавно случайно включили в фильтр бесперебойника фен, но через секунду отключается реле и ....напряжение пропадает. Подскажите в какую сторону смотреть???

Мат плата 098-17543-00-S3
1 проверить батарею подменой
2 проверить пыры(включая автомат сзади)\
3 -проверьте реле -контакты
не поможет -исследовать плату искать xmj сгорело начать с ключей и датчиков тока
ПС вчера 4 раза смоделировал на бакупс 525 после оверлода выключаем кнопкой сеть ждем 1мин и включаем идет автотест и >GC выходит в режим онлайн от сети сняли сеть пашет на батарее
там защита спасает ключи
провепил также и с лазерпринтом(при нагреве печка 2квт)-ушел в защиту и живой
а вот другой бесперепой1500 попищал и проглатил!!!! лазерпринт идаже тянет его вместе с системником!
так что запрет подклбючать лазер относится к слабымс >GC-просто они уйдут в защиту
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Andruha1990
Родился
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вс июн 07, 2015 21:54:01

Re: Проблема с бесперебойником Powercom War-600A

Сообщение Andruha1990 »

musor писал(а):
Andruha1990 писал(а):Я прошу прощения что не совсем по теме, у меня проблема с UPS Mustek PowerMust 600USB, недавно случайно включили в фильтр бесперебойника фен, но через секунду отключается реле и ....напряжение пропадает. Подскажите в какую сторону смотреть???

Мат плата 098-17543-00-S3
1 проверить батарею подменой
2 проверить пыры(включая автомат сзади)\
3 -проверьте реле -контакты
не поможет -исследовать плату искать xmj сгорело начать с ключей и датчиков тока
ПС вчера 4 раза смоделировал на бакупс 525 после оверлода выключаем кнопкой сеть ждем 1мин и включаем идет автотест и >GC выходит в режим онлайн от сети сняли сеть пашет на батарее
там защита спасает ключи
провепил также и с лазерпринтом(при нагреве печка 2квт)-ушел в защиту и живой
а вот другой бесперепой1500 попищал и проглатил!!!! лазерпринт идаже тянет его вместе с системником!
так что запрет подклбючать лазер относится к слабымс >GC-просто они уйдут в защиту

Взял старую батарею с работы и подключил ее, на выходе 180-190В но нагрузку держит. Странно батарея менялась полтора года назад, сейчас смотрю напряжение 12В держит, при включении бесперебойника падает до 9.5В. Стояла батарея LogicPower 12В 7 Ач (2327)http://www.itbox.ua/product/Batareya_k_ ... 27-p69604/
Не понятно как так быстро умерла. Посоветуйте какую батарею взять!
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Проблема с бесперебойником Powercom War-600A

Сообщение musor »

ну качество стало сами знаете... тип не назову ибо реклама...
батарейкум при покупкеи берите тока новую НЕ ЛЕЖАЛУЮ и напряг померьте на Хх и слампочкой 20-30вт и напряг не ниже 11,5 просадка долдна быть малой-смотрите по коду завода если лежала у продавана полгода и более без подзаряда она полутруп сдохнет менеи чем за год -проверено правктикой иногда ее можно раскачать но тока не UPS в чемто другим
если у продавана батарея кажет 10и ниже-это труп!
кстати если батарея была хороша и подохла рано-проверьте зарядник он не должен давать более 13,8в при 20грС если дает болше подгоните если напрядение ниже 13.6 тоже плохо недозаряд
кстати если шел перезаряд-не спеши покукпать батарейку-ДОЛЕЙ ДИСТ воды в кажду банку по 5 кубов и дай постоять отключеному аку(пробки-резинкми) под верхней накладкой пластинойее ножом оторви
потом подключи ЕЕ на горячую к работающему УЖЕ от сети UPS -это важно надо обойти самотест вначале
отключать и включать батарею надо при снятой нагрузке но подключенойи сети!(если бесперебойц не пускается без батареи запустите другой после этого пусть стоит под зарядом 2 суток-потом проверите подключив нагрузку лампу 150вт и дернув вилку-если повезло то батарее житьеще пару лет если нет увы-в шопинг за новай
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
tolik-mm
Родился
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс авг 07, 2016 06:30:25

Re: Проблема с бесперебойником Powercom War-600A

Сообщение tolik-mm »

Подскажите в чем проблема. есть aps cs475. батарея новая стоит. подключил все работает горит индикатор on line но после нескольких часов работы от сети происходит щелчок и загорается on battery.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Проблема с бесперебойником Powercom War-600A

Сообщение musor »

а что в сети в этот момент? может сеть вывходить за пределы допуска и идет переход на батарею...
в простых UPS без AVR имено так и бывало на работе в часы пик нагруза периодические переключения туда суда пока мне поменяли на боле продвинутый
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает