Здравствуйте! Имеется Охранный прибор и плата расширения. Оба устройства имеют выход для подключения резервного источника питания (АКБ 12В 7Ah).
Возникла задача включить параллельно два устройства на один АКБ.
Прошу помощи в правильной организации развязки работы аккумулятора с двумя устройствами.
А поточнее?
Плата расширения чего?
Если у обоих свой сетевой бп и клеммы под акб просто отключить зарядку на менее мощном. Обычно акб подключены через диод и парралельно рещистор - через диод устройство питается, через резистор акб заряжается от стабилизатора 13.8 В. Резистор убрать - не будет зарядки
Спасибо за ответ!
Прибор Охранный "Лунь 11", рассчитанный на 8 шлейфов, плата расширения к нему "Лунь 11Н", ещё на 10 шлейфов. Обе платы питаются от общего БП, каждая имеет функцию контроля АКБ.
Проблема в том, что пока прибор гарантийный в схему влазить особо не хочется, а резервный источник питания необходим.
Но вариант с резистором хороший
Так может в инструкции чего написано? Возможно акб щтатно подключается лишь к прибору либо к плате а питаттся с рего будут оба. Судя по фото там нет места для двуз аккумов. По плате посмотреть организацию питания
Согласно документации, плата расширения вообще предназначена для установки в отдельный ящик, просто в моей ситуации в родной ящик удалось вставить две платы (одну над другой).
На платах стоят идентичные схемы питания и заряда АКБ. Программно ничего отключить нельзя, даже контроль заряда АКБ.
Сейчас на пульт наблюдения постоянно передаётся сообщение о неисправности резервного источника питания платы №2.
Ну если надо иезервное питание везде можно подключить плату расширения через диод катодом к плате чтобы плата акб ре заряжала, но получала питание. Диод лучше шоттки