Определение параметров сетевого трансформатора.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Мудрый кот
Аватара пользователя
Сообщения: 1741
Зарегистрирован: Ср май 26, 2010 14:41:09

Сообщение _RUS73_ »

Помогите определить мощность трансформатора и токи обмоток.
25V-0-25V 0.5mm2
10V-0-10V 0.5mm2
0-5V
Изображение
Вложения
DSC00462.JPG
(29.37 КБ) 1742 скачивания
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19063
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

0.5mm2 - это примерно 1,5-1,8 Ампера допустимого тока.
полагаю, что мощность ты теперь посчитаешь сам.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Реклама
Встал на лапы
Сообщения: 94
Зарегистрирован: Вс сен 06, 2015 19:25:07

Сообщение H34RT1355 »

Изображение
Изображение
Могу ли я подать на него ~220В и снять ~19В
Трансформатор снят с ИБП, гуглил - ничего не нашел
Спасибо заранее



Сюда перенес.
aen
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5027
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22
Откуда: Владивосток

Сообщение jonpim »

Подключи в сеть и замерь выход .
Тем более есть входы на повышенное и пониженное напряжение .
19 в скорее не будет , а будет 14 в со средней точкой . 19 в слаботочная обмотка .
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Встал на лапы
Сообщения: 94
Зарегистрирован: Вс сен 06, 2015 19:25:07

Сообщение H34RT1355 »

Подключить ~220В к 0V и 220V?! Можно смело это делать или как? К 0V обязательно подключить ноль или неважно?
Реклама
Собутыльник Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2832
Зарегистрирован: Пт фев 12, 2010 13:47:17

Сообщение Фунтик »

H34RT1355 писал(а):одключить ~220В к 0V и 220V?!
именно так
H34RT1355 писал(а):смело это делать или
можно последовательно с лампой накаливания на 220 вольт. Если у транса проблемы - лампа будет ярко гореть, иначе - не гореть или еле светится.
H34RT1355 писал(а):0V обязательно подключить ноль или неважно
а как вы всякие устройства с трансформаторами внутри в сеть включаете? Снача фазу/ноль ищите или прямо так вилку в розетку суёте?
Реклама
Встал на лапы
Сообщения: 94
Зарегистрирован: Вс сен 06, 2015 19:25:07

Сообщение H34RT1355 »

Фунтик писал(а):а как вы всякие устройства с трансформаторами внутри в сеть включаете? Снача фазу/ноль ищите или прямо так вилку в розетку суёте?
Просто тогда непонятно зачем дается отдельно ноль, ну да ладно, неважно
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4469
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23
Откуда: Родом из СССР

Сообщение Vasilii »

А зачем отдельно "дается" 220 В. понятно?
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Встал на лапы
Сообщения: 94
Зарегистрирован: Вс сен 06, 2015 19:25:07

Сообщение H34RT1355 »

Да я уже понял, что глупость сказал) Ну в общем там где должно быть 19В, там нет ничего (почему?), а там, где 7.1В, там есть 6.6В на выходе
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

если нет ничего -значит обрыв в обмотке-или она сгорела от КЗ если тонкая это легко!
можно добраться до нее и посмотреть
маловероятно но внутри может стоять термопред
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Аватара пользователя
Сообщения: 5000
Зарегистрирован: Чт апр 21, 2011 17:55:50
Откуда: Иркутск

Сообщение СКАЗОЧНИК »

Такс, и сюда добрался... Привет всем.
Есть такой трансформатор Ш-образный. Габариты сердечника сверху 50х80 мм. Высота - 65 мм.
Где какие обмотки уже тоже нашел, т.к. он был использован как блок питания в музыкальном центре JVC, где усилок на STK по 40 Вт на канал. Значит общая мощность его примерная 100-120 Вт. (а может и меньше)
Врубил его в розетку и замерил выходные обмотки:
1-2 = 4 В (диаметр провода примерно 0,3-0,4 мм)
3-4 = 36,5 В (диаметр провода примерно 0,1-0,2 мм)
5-6 = 14,3 В (диаметр провода примерно 0,5-0,6 мм)
7-8-9 = по 27,5 В (отвод от середины, между 7-9 = 55,5 В, диаметр провода примерно 0,8-1,2 мм)

Маркировка его ничего не дает: DB-EI76-1913

Интересует вопрос, сколько тока можно взять с обмоток?

Изображение

Изображение
Станислав
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

А точнее диаметр провода можно? Дело в том что при плотности тока 2,2а*мм2 и диаметре провода 0,8мм ток 1,1А, а при диаметре 1,2мм уже 2,4А.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Аватара пользователя
Сообщения: 5000
Зарегистрирован: Чт апр 21, 2011 17:55:50
Откуда: Иркутск

Сообщение СКАЗОЧНИК »

Блин... Пробовал подлезть штангенциркулем, но места мало. Я бы ориентировался на минимальные указанные значения, а может быть еще и уменьшил их на 0,1 примерно... :facepalm:
Очень жаль, что тока много не получится...

Кстати, я давал не мм2, а диаметр... :dont_know: Все. Посчитал сам, все верно, извините. :oops:
Станислав
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3069
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 22:57:36
Откуда: Краснодар

Сообщение 6ф1 »

Пока писал - уж разобрались. :))
Прости нам, господи, благодеяния наши.
Пренебрежение правилами ТБ улучшает генофонд человечества.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Аватара пользователя
Сообщения: 5000
Зарегистрирован: Чт апр 21, 2011 17:55:50
Откуда: Иркутск

Сообщение СКАЗОЧНИК »

Думал насколько нормальный из него выйдет блок питания лабораторный... Если при плотности тока 3 А на мм2, то нормально получается еще, особенно, если спараллелить обмотки толстые, но максимальное выходное тогда будет в районе 25-27 В, но при 3 Амперах. , а если дальше сделать управления, чтобы можно было переключать их однополярного на двуполярное, но с уменьшением выходного тока, тогда можно и усилители налаживать...
Или все это ерунда и искать другой, более мощный трансформатор?
просто я плохо в отличие от вас понимаю в блоках питания. :) :oops:

З.Ы.
Пока писал - уж разобрались.
Зря удалили свое сообщение. Оно мне очень помогло! :beer:
Станислав
Друг Кота
Сообщения: 16697
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2013 21:59:40

Сообщение rl55 »

Обычно я ориентируюсь на сопротивление обмоток - как вторичной, так и первичной. Потом вычисляю падение напряжения под необходимым током нагрузки, прикидываю мощность потерь при этом.
Тут ведь по плотности тока понятие растяжимое - всё упирается в желаемую температуру нагрева.
Вот в электротехнике есть такой способ определения потерь в проводах обмоток - опыт короткого замыкания. Суть его в том, что вторичную обмотку замыкают накоротко на амперметр, а на первичную подают пониженное напряжение, для нашего случая от ЛАТРа. ЛАТРом доводим ток во вторичке до нужного значения. При этом, входное напряжение будет соответствовать внутреннему падению напряжения приведенного трансформатора. Его можно выразить в процентах по отношению к 220В. Что-то типа потерь в процентах получится. Ну и если подождать часик, то можно и температуру оценить...
Да, в реальном режиме добавится нагрев от железа. Примерно такая же мощность, соизмеримая с потерями в меди.
Родился
Аватара пользователя
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вс янв 16, 2011 21:36:58
Откуда: с луны свалился

Сообщение tyrai »

Здравствуйте уважаемые форумчане.

Нужна помощь. Может кто сталкивался с трансформатором 3ф4.700.074? Желательно узнать данные.
Заранее благодарен.




Сюда перенес.
В данной теме этот вопрос уже обсуждался и не один раз.
Читайте.
aen
Родился
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Пт июл 10, 2015 16:11:42

Сообщение Transformator2401 »

Здравствуйте, друзья! :)
есть в моих загашниках трансформаторы от разных UPS, как правило проблем с ними не возникает, однако есть транс от очень старого блока фирмы APC. в тырнете не нашёл информации по нему.
Подскажите пожалуйста, как его подключить и каковы его параметры, просто хочется знать, есть ли смысл от него в хозяйстве, или нет). :solder:
Вложения
IMG_20151022_164045.jpg
(254.92 КБ) 375 скачиваний
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 13253
Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 09:58:13
Откуда: Кузбасс

Сообщение Bear2011 »

Как обычно. Находишь обмотку с самым большим сопротивлением и подключаешь к 220. В первый раз лучше через лампочку. Если все нормально - подключаешь к 220 напрямую и измеряешь напряжение обмоток. Трансформаторы обычно хорошие и бесперебойников меньше чем на 150-200 Вт я не встречал. Правда на фото меня смущают следы нагрева (вроде как шечки каркаса подплавились) Если так то возможен КЗ виток и тогда разбирать и перематывать
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3953
Зарегистрирован: Сб ноя 20, 2010 21:54:31

Сообщение mikes357 »

tyrai писал(а): Может кто сталкивался с трансформатором 3ф4.700.074?
Если это сетевой транс и не на 400гц - определите с помощью тестера самую высокоомную обмотку - для подключения к сети. Остальные напряжения определите после подключения к сети. Первое подключение кратковременное, с предохранителем в цепи питания. Лучше воспользоваться латром, если есть доступ
Ответить