Может несколько не в тему, но почему скажем на даче, перед счетчиком при вводе в дом, ставят два автомата - на два провода. т..е на фазу и на ноль.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 13253
Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 09:58:13
Откуда: Кузбасс

Сообщение Bear2011 »

DoubleDragon

Где так ставят? Может вы УЗО с "пакетником" пытаете. Обычно ставят автомат УЗО и "пакетник" чтобы УЗО лишний раз не дергать. В квартирах ставят два - одни на питание электропечи, второй на освещение и розетки. Ноль обычно глухо заземлен, поэтому его отключать нет необходимости
Реклама
Нашел транзистор. Понюхал.
Аватара пользователя
Сообщения: 188
Зарегистрирован: Пн июн 01, 2015 11:35:01

Сообщение DoubleDragon »

В дачном домике. Ну нет так нет. Уточнить хотел.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 13253
Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 09:58:13
Откуда: Кузбасс

Сообщение Bear2011 »

DoubleDragon

Поймите, ноль соединен с заземлением и в принципе вы можете, закопав на даче ведро например, взять один провод с фазы, а второй соединить с закопанным ведром
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

что за глупый совет насчет нуля с ведра? получить даже полноценое защитное заземление НЕПРОСТО
а пускать спецом ток на заземлитель-преступление!!
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 13253
Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 09:58:13
Откуда: Кузбасс

Сообщение Bear2011 »

musor

Где вы увидели совет? Так проще объяснить почему автомат в нулевом проводе не нужен
Реклама
Электрический кот
Аватара пользователя
Сообщения: 1035
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2014 18:56:00
Откуда: 777 RUS

Сообщение EMiq »

На дачных участках и в поселках разводка сетей - обычно воздушные линии на столбах. Если линии новые, то используется провод СИП- изолированный. На старых линиях между столбами натянуты открытые алюминиевые провода. Заземляется нулевой провод около раздающего энергию трансформатора и нигде более это делать не разрешается. У потребителя - только защитное заземление!!! Иначе будут проблемы с энергонадзором. Проблема бывает при обрыве на линии нулевого провода. Если включены потребители, то на нуле будет потенциал фазы со всеми вытекающими. А если у Вас ведро на нулевом то весь ток потребителей пойдёт через вас на землю в этом случае. Плюс в трёхфазных сетях будет сильный перекос фаз по напряжению, т.к разностный уравнивающий ток течёт по нулевому проводу, а потребители распределяются неравномерно. О схемах электропитания популярно в книге -Коннов А.А."Электрооборудование жилых зданий" 2003.
Нашел транзистор. Понюхал.
Аватара пользователя
Сообщения: 188
Зарегистрирован: Пн июн 01, 2015 11:35:01

Сообщение DoubleDragon »

Давайте не будем ссорится. Можно же поставить два предохранителя, перегорит, если что - тот который слабее.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

при подключений домов и обьектов ориентироваться надо на ПУЭ 7 издания -толстая книжонка но там всек ответы есть
а домыслы...распространять не стоит
вопрос заземления как первичного так и повторного ДЛЯ ВЛ и СУП,СВП очень ОБЬЕМНЫЙ И НЕ ПРОСТ ДЛЯ ПОНИМАНИЕ
утрирование с закопаным ведром НЕДОПУСТИМо КАК И УСТАНОВКА АВТОМАТА ИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ В 0 вместо фазы.. подумать толко оторвать 0 и оставить все под фазным....далще уже некуда
кстати в дачных поселках часто бывают порывы проводов опасно если это 0
Последний раз редактировалось musor Вт ноя 17, 2015 06:33:11, всего редактировалось 1 раз.
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 13253
Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 09:58:13
Откуда: Кузбасс

Сообщение Bear2011 »

musor

Про дачные поселки не скажу, но когда был молодым и собирал свой первый компьютер сильно боялся пожечь статикой память и прочие МОП-микросхемы. "Взял" с завода где работал электростатический браслет. Куда его цеплять? Специально измерял омметром сопротивление между водопроводным краном, заземлением в розетке электроплиты и нулем в обычной розетке. Вы таки не поверите но между всеми тремя нулевое сопротивление :dont_know:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

а что вы так удивлены ? ПУЭ видно не читали? в 4 проводной 3ф сети(плиты) корпус плиты ЗАНУЛЯЕТСЯ
по требованиям безопасности трубы и ванна также заземлены -это СУП исключает еботокм по дущем
поэтому проверьте качество земли ванны особено если ее меняли-проводок могли не подключить к клеме
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 13253
Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 09:58:13
Откуда: Кузбасс

Сообщение Bear2011 »

musor

Это какого года должно быть ПУЭ? Я думал проще - трубы сквозь стены ж/б идут и кое-где даже приварены к арматуре. Ну а фундамент на ж/б сваях. Я почему и проверить решил - говорили что единственное надежное заземление как раз на третьем контакте розетки электроплиты. А получалось что нет разницы что кран, что ноль и т.д. А ПУЭ я тогда естественно не читал - мне 15 лет было :)

Да и после, когда в охране работал - пока стажером был и с линейными монтерами учился, говорили что проверить шлейф на утечку на землю можно зацепившись за ближайший кран. Разве что к отоплению не рекомендуется
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

Bear2011 к отоплению также подключен контур-

таже СУП но учти так было в совке ...когда было тока железо

если ктото поменял трубы на пластик и металопластик то такое дает разрыв контура и если вы "заземлились"
на такой кран или радиатор то рискуете не толко вы но все к то будет в этой цепи...далще разрыва
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 13253
Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 09:58:13
Откуда: Кузбасс

Сообщение Bear2011 »

musor

Понятно. У меня дом постройки года 1982-83 и трубы старенькие. Как раз поменять собирался. А измерял примерно году в 1987-89
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Андрей Бедов »

Никогда и ни в коем случае не ставят автомат/предохранитель в нулевой провод, так-как при сработке останется фаза, и трахнет.
Электрический кот
Аватара пользователя
Сообщения: 1035
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2014 18:56:00
Откуда: 777 RUS

Сообщение EMiq »

Для удобства монтажа можно ставить сдвоенный автомат, разрывающий одновременно оба провода.
As
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 46406
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Сообщение As »

Вот именно - одновременно оба! И в усилителе с двухполярным питанием раздельные предохранители тоже нежелательны - пропадание одного из питающих напряжений может вывести из строя микросхемы... :dont_know: Предохранитель разумнее поставить в цепь первичной обмотки сетевого трансформатора, лучше использовать "замедленные" предохранители - меньше вероятность перегорания от броска тока заряда конденсаторов, можно использовать меньший номинал...
Нашел транзистор. Понюхал.
Аватара пользователя
Сообщения: 188
Зарегистрирован: Пн июн 01, 2015 11:35:01

Сообщение DoubleDragon »

Андрей Бедов. Да, вы очень даже правы, получается. :dont_know: Но ведь так делают на дачных участках. И как себя помню, по две "пробки" в счетчиках были: на даче, в гараже и т.п.
А с усилком, понятно. Надо ставить один на 220В обмотку. Но как защитить сам усилитель от КЗ или еще чего?
--
Тут перфекционист проснулся. Чтобы узнавать температуру радиаторов, их можно покрыть краской, которая цвет меняет. Диапазаон температур и расцветок широк. Как думаете - нужное дело (исключительно в перфекционистких целях)
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

EMiq писал(а):ставить сдвоенный автомат, разрывающий одновременно оба провода.
это допускается на вводе ВЛ в дом если стоит до счетчика групы В 32(25)а то такой автомат пломбируется тоже
если стоит после счетчика ...то там обычно все разбито на группы отделно по комнаттам или ГО1..ГОn и ГР1...ГPn
соответственно розеточные ГР пускается через УЗО+автомат или диф автомат(они 2полюсные -рвут оба провода сразу) уставка тока там С16 а на групу
для осветителных груп ГО достаточно автомата в фазе на С10(16а)
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
As
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 46406
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Сообщение As »

Если я включу абсолютно всё освещение в доме, потребление будет не более трёх ампер! Зачем нужен автомат на 16 ампер? :)) Более того, в реальных условиях всё потребление моего домашнего хозяйства в эти самые 16 ампер вполне убирается... :dont_know: (правда, иногда приходится себя разумно ограничивать, например, не включать одновременно утюг и чайник, если работает стиральная машина... :roll: )
Не нужно выбирать защиту "с запасом", предохранитель должен быть минимально достаточной величины! Для усилителя мощностью в 2х15 ватт предохранитель в 6,3 ампера будет выполнять только противопожарную функцию...
Сейчас придёт "злой модератор" и снесёт тему в "МЯЯЯУ!"... :dont_know: