Ты не там причину гидроудара ищешь! (наконец то я понял). У тебе в систему врезан гидроаккумулятор , так? Читай = пружина. А у насоса стоит обратный клапан. Так? Так вот, клапан резко захлопывается(насос выключил), вынуждая столб воды, сжатой диафрагмы гидроаккумулятора долбануть по резко закрытому клапану. Или клапан выбрось (не будет давления) или гидроаккумулятор на помойку. Опять же...не будет давления.korob писал(а):[ МК.А вот проблему гидроударов при выключении это не решило полностью, раз.
Как решить проблему? А вот так: сделать клапан с принудительным приводом = закрывать его при РАБОТАЮЩЕМ насосе и затем выключать насос. Тогда не будет никакого гидроудара. Включать насос аналогично: сначала насос, потом - клапан. Или пусть насос работает круглосуточно. Если не будет расхода - ничего страшного, насос крутиться вхолостую потребляя минимум тока. Такова природа любого циркуляционного насоса, он крутит воду по кругу, ибо отбрасывать некуда = заперто.
Мне подобная проблема знакома, ибо как то работал в ЦТП. Там тоже есть клапаны (пожарная магистраль) и сверху столб воды в 10 очков. Но клапан толстый (чугунина) и выдерживал этот удар.