Частотный преобразователь

Вопросы и замечания по статьям и схемам, представленным на нашем сайте

При поддержке РадиоКОТструктор.ру


kitworker
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сб янв 16, 2016 15:35:08

Re: Частотный преобразователь

Сообщение kitworker »

Всем доброго времени суток :) !

Есть очень большое желание запитать токарный станок (мощность 3кВт) обсуждаемым здесь преобразователем.
На стр.81 форумчанин Denis_84, писал о положительном опыте подключения токарного станка. Однако
возник вопрос, потому что из форума (стр.100) вычитал что:

«...пасно быстрое торможение снижением частоты сильно инерционных нагрузок, особенно раскрученных выше номинала (более 50Гц), (и) или подключенных нештатно (звездой). При этом не происходит замагничивания и резко возростает напряжение на электролитах.»

Повторное включение и реверс при вращающимся валу достаточно частые операции при работе на станке (при том, что шпиндель, патрон и т.д. достаточно массивные объекты). Кроме того не исключаю возможности ключевания обмоток электродвигателя как треугольником так и звездой.

Позвольте вопрос:
Возможно ли этот преобразователь использовать как «трехфазную розетку» (50Гц, 380В) для станка, т.е. не изменяя штатное электрооборудование и управление токарного станка?
Аватара пользователя
olegators68
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2253
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 12:19:31
Откуда: Серпухов

Re: Частотный преобразователь

Сообщение olegators68 »

kitworker писал(а): не изменяя штатное электрооборудование и управление токарного станка?
Нет! ПЧ и привод должны быть соеденены напрямую, все управление со стороны частотника.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
sergey.UA
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 357
Зарегистрирован: Вс янв 11, 2015 20:33:32

Re: Частотный преобразователь

Сообщение sergey.UA »

Лично мне пока не видится в этом проблемы. Только розетка будет
3 на 220 в. Еще необходимо будет каким либо способом предотвратить
броски тока при включении станка, ну самый простой но не самый де-
шевый способ решения этой проблемы, это установка более мощных
ключей, и соответствующее загрубление защиты.
Еще желательно взглянуть на электрическую схему самого станка,
например если по схеме, включение двигателя происходит с по-
мощью контактора с управляющей катушкой на 380 в, то потребу-
ются соответствующие изменения в этой схеме.
kitworker
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сб янв 16, 2016 15:35:08

Re: Частотный преобразователь

Сообщение kitworker »

Спасибо за быстрый ответ!
Я действительно ступил на счет 380 В :oops:

Дело в том, что станок повышенный повышенной точности (в плане электрики довольно мудрёный, и на конденсаторах тоже просто так не запустишь…). Интересно покупной инвертор может справится с такой задачей( чтоб именно 3 фазы по 380 В), или тут без трехфазной сети не обойтись?
sergey.UA
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 357
Зарегистрирован: Вс янв 11, 2015 20:33:32

Re: Частотный преобразователь

Сообщение sergey.UA »

На сколько мне известно большинство частотных преобразователей
не способны из однофазной сети 220 в предоставить напряжение
регулируемой частоты 3 на 380 в.
В данной ситуации вам стоит задуматься о прокладки сети 3 на 380 в,
либо как уже советовали выше - изготовить, либо приобрести готовый
источник способный выдать 540 в постоянного напряжения мощностью
3,5 - 4.0 кВт. К нему вы уже в состоянии подключить готовый заводской
привод с питанием от сети 3 на 380 в, или самому изготовив по схемам
с данного форума внеся изменения в схему однофазного выпрямителя
( необходим трехфазный ), для универсальности либо 1 на 540 VDC,
либо 3 на 380 ADC.
Эти все меры необходимы если вы не хотите или не имеете возможности
изменять и переделывать электрическую схему станка.
Аватара пользователя
Джучи
Открыл глаза
Сообщения: 55
Зарегистрирован: Пт янв 02, 2015 20:23:04
Откуда: Украина.г.Кривой Рог

Re: Частотный преобразователь

Сообщение Джучи »

озможно ли этот преобразователь использовать как «трехфазную розетку» (50Гц, 380В) для станка, т.е. не изменяя штатное электрооборудование и управление токарного станка?

Если управление вращением шпинделя фрикционами-да.
kitworker
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сб янв 16, 2016 15:35:08

Re: Частотный преобразователь

Сообщение kitworker »

Да, что-либо переделывать в станке не хотелось бы. Изобретать частотник для меня тоже задача не простая. Не много погуглив нашел интересное решение преобразователь С.М. Гурова.
Любопытно: если предположить что постоянного источника на 540 В нет, за то имеется лишний техфазный асинхронный двигатель на 380 В достаточной мощности и лишь однофазная сеть, то будет ли рабочей следующая идея приведенная на рисунке?
Вложения
inv1.png
(23.36 КБ) 790 скачиваний
21vano11
Открыл глаза
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2015 13:32:32

Re: Частотный преобразователь

Сообщение 21vano11 »

kitworker писал(а):то будет ли рабочей следующая идея приведенная на рисунке?
нет
ketrosi
Открыл глаза
Сообщения: 61
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 09:40:46

Re: Частотный преобразователь

Сообщение ketrosi »

без защиты работает. С ней отключается - сверхток, даже без нагрузки. Осциллограф фиксирует скачок напряжения от 150в. Шунт 0,15 ом. Куда копать?
Вложения
сигнал.jpg
(171.56 КБ) 1012 скачиваний
Аватара пользователя
pavel7449
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Пт сен 20, 2013 16:00:35
Откуда: Челябинск

Re: Частотный преобразователь

Сообщение pavel7449 »

Привет Всем!
На счёт 380в,. Можно использовать ККМ тут пацаны для сварочников делают. Пока сам присматриваюсь так как дело не из простых.
DC-AC
Друг Кота
Сообщения: 3020
Зарегистрирован: Чт июн 26, 2014 00:04:37

Re: Частотный преобразователь

Сообщение DC-AC »

Подтяжку R73 поставили? Без нагрузки может срабатывать защита, т.к R73 только на одной фазе и остальные в воздухе. Если срабатывает и с двигателем, то увеличивайте ёмкость С31. Какого номинала он сейчас?
ketrosi
Открыл глаза
Сообщения: 61
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 09:40:46

Re: Частотный преобразователь

Сообщение ketrosi »

DC-AC писал(а):Подтяжку R73 поставили? Без нагрузки может срабатывать защита, т.к R73 только на одной фазе и остальные в воздухе. Если срабатывает и с двигателем, то увеличивайте ёмкость С31. Какого номинала он сейчас?
Нет R73 пропустил. Спасибо, С31 -33n
DC-AC
Друг Кота
Сообщения: 3020
Зарегистрирован: Чт июн 26, 2014 00:04:37

Re: Частотный преобразователь

Сообщение DC-AC »

Поставьте и пробуйте с двигателем. С31 можно увеличить до 47нан, но скорее всего и так заработает
ketrosi
Открыл глаза
Сообщения: 61
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 09:40:46

Re: Частотный преобразователь

Сообщение ketrosi »

Еще вопрос межфазное должно быть одинаковым? у меня разное.
ketrosi
Открыл глаза
Сообщения: 61
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 09:40:46

Re: Частотный преобразователь

Сообщение ketrosi »

DC-AC писал(а):Поставьте и пробуйте с двигателем. С31 можно увеличить до 47нан, но скорее всего и так заработает
Я паралельно шунту кондер 104 повесил , не помогло. Сейчас резистор найду и попробую.
DC-AC
Друг Кота
Сообщения: 3020
Зарегистрирован: Чт июн 26, 2014 00:04:37

Re: Частотный преобразователь

Сообщение DC-AC »

Межфазное одинаковое. А чем и как измеряли? На сколько отличаются?
ketrosi
Открыл глаза
Сообщения: 61
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 09:40:46

Re: Частотный преобразователь

Сообщение ketrosi »

повесил резистор , без нагрузки входит в защиту. Полключаю звездой работает, треугольник нет.
ketrosi
Открыл глаза
Сообщения: 61
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 09:40:46

Re: Частотный преобразователь

Сообщение ketrosi »

DC-AC писал(а):Межфазное одинаковое. А чем и как измеряли? На сколько отличаются?
стрелочный бы по хорошему но его у меня уже нет. Мерял мультиметром
DC-AC
Друг Кота
Сообщения: 3020
Зарегистрирован: Чт июн 26, 2014 00:04:37

Re: Частотный преобразователь

Сообщение DC-AC »

Про перекос - проверьте лампами или осциллографом сигналы на выходе, может один из драйверов не работает. Но тогда движок будет работать с вибрацией, обычно это сразу заметно, особенно на низкой частоте.
Про треугольник - правильно ли подключаете обмотки в треугольник?

И пользуйтесь редактированием своих сообщений (Правка), чтоб не писать несколько подряд.
ketrosi
Открыл глаза
Сообщения: 61
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 09:40:46

Re: Частотный преобразователь

Сообщение ketrosi »

возможно мультиметр бесится от помехе, если мерять относительно какой либо фазы большое расхождение, , а между соседними, в пределах нормы, но только если щупы перекидывать местами
А - В фазы
- + полярность щупов
0 - 26 показания
А -В
+ -
176

А -С
- +
215-240
А - С
+ -
0 - 26

В--С
- +
0-26
В- С
150
все показания с небольшыми прижками в обе стороны
Ответить

Вернуться в «Статьи»