Как отличить наводку от пробоя изоляции?

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Андрей Бедов »

О! :shock: Вы и здесь тоже...
divisоr писал(а):А индикаторной отверткой можно точно узнать, опасен ли ток на корпусе, или нет?
Можно.
Сначала касаетесь металлоконструкции люстры индикаторной отвёрткой.
Если её лампочка загорелась - не отпуская отвёртки, второй рукой касаетесь нулевого проводника.
Если лампочка потухла - значит имеет место неопасная емкостная наводка.
Если лампочка загорелась ещё ярче - имеет место пробой изоляции.

Второй способ: щупами тестера в режиме вольтметра АС, касаетесь одновременно металлоконструкции люстры и нулевого провода.
Если имеет место пробой изоляции - тестер покажет напряжение, близкое к сетевому.
А в Вашем случае (~16В) - это емкостная наводка.
Реклама
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 596
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 19:47:07
Откуда: Донбасс. г. Луганск

Сообщение lluganet »

ну и при такой проверке надо быть осторожным. всетаки будет присутствовать фаза в цепи и может грохнуть!!! :)
У нормальных мегометров свой источник высоковольтного напряжения генератор или импульсный преобразователь
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Андрей Бедов »

всетаки будет присутствовать фаза в цепи и может грохнуть!
:facepalm:
Ну голова-то должна быть.
Как тогда все электрики-то работают? :dont_know:
Не будет фазы - нечего и делать.
У нормальных мегометров свой источник высоковольтного напряжения
...который, кстати, тоже может звездануть неплохо.

Поэтому - голова и внимательность.
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2016 10:19:15

Сообщение divisоr »

Ну, меня вроде не стукнуло, буду считать, что изоляция в порядке :)
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 596
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 19:47:07
Откуда: Донбасс. г. Луганск

Сообщение lluganet »

Андрей Бедов
Ну человек походу только учится и лишний раз предупредить не мешает :)
Мегометр может неплохо звездануть - это да... а про то что я ему описал и убить может если не аккуратно
Контактная информация:
Реклама
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2016 10:19:15

Сообщение divisоr »

lluganet, спасибо.

Андрей Бедов, я сейчас еще проверял, как Вы сказали:
щупами тестера в режиме вольтметра АС, касаетесь одновременно металлоконструкции люстры и нулевого провода.
Когда в режиме 200 Вольт переменного напряжения тестера, я одни щупом дотронулся до корпуса люстры, включив ее в сеть - показало 5 Вольт, а если вторым щупом дотронутся нулевого провода, получилось 26 вольт?

Это, получается, все же есть пробой изоляции? :(

Ближе к сетевому напряжению, это сколько 100 вольт?

Просто, там трансформатор на 12 вольт стоит для палеогеновых ламп, поэтому, когда на тестере больше 12 Вольт напряжение, думаю, это может быть уже пробой?
Реклама
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 596
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 19:47:07
Откуда: Донбасс. г. Луганск

Сообщение lluganet »

У электронных тестеров очень большое внутреннее сопротивление, поэтому они очень хорошо ловят любую наводку.
Если уж мерять так, то или стрелочным или шунтировать чем нибуть
В вашем случае это скорей всего просто емкостная наводка.
Контактная информация:
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2016 10:19:15

Сообщение divisоr »

lluganet, понятно, в итоге что мерил, что нет :( все равно вопрос, как определить наводка или пробой изоляции, остался без ответа, разве что искать хороший омметр...
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 596
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 19:47:07
Откуда: Донбасс. г. Луганск

Сообщение lluganet »

Проверьте индикаторной отверткой как описал Андрей - будет в самый раз!!! :wink:
Контактная информация:
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2016 10:19:15

Сообщение divisоr »

lluganet, взять индикаторную отвертку, и присоединить ее к корпусу, а пяточек отвертки, через провод, к нулю в розетке?
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 596
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 19:47:07
Откуда: Донбасс. г. Луганск

Сообщение lluganet »

Если отвертка не китайская то можно и так, ато может и взорватся :)))
но лучше обычным способом - просто взять отвертку, коснутся пальцем к пятачку, а отверткой к люстре :) , гореть не должна
Контактная информация:
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 596
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 19:47:07
Откуда: Донбасс. г. Луганск

Сообщение lluganet »

И вообще...началось с того что вы разобрали люстру и оставили там оголенные провода.
не проще ее разобрать и все там поизолировать :))) , заодно визуально оценить целостность проводки :wink:
Контактная информация:
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2016 10:19:15

Сообщение divisоr »

lluganet, ну, моя точно китайская :D тогда я ей пробовать не буду.
Лучше пойду завтра нормальную возьму...

Не, я заизолировал все... Меня смутило, что на корпусе люстры есть небольшое напряжение, так как там 12 вольтовый трансформатор, то я просто боюсь, что бы не было пробоя где-то...
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Андрей Бедов »

вторым щупом дотронутся нулевого провода, получилось 26 вольт.
Это, получается, все же есть пробой изоляции?
Успокойтесь.
Нету никакого пробоя.
Тестер с Rвх ≥ 1 МОм показывает 26В.
Наводка.
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 596
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 19:47:07
Откуда: Донбасс. г. Луганск

Сообщение lluganet »

divisоr писал(а):lluganet, ну, моя точно китайская :D тогда я ей пробовать не буду.
Лучше пойду завтра нормальную возьму...
я имел ввиду что если китайская то провод от пятачка подсоединять к нулю розетки не надо...а для простого измерения она пойдет :)
Контактная информация:
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2016 10:19:15

Сообщение divisоr »

Rвх ≥ 1 МОм
- это входное сопротивление?
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 596
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 19:47:07
Откуда: Донбасс. г. Луганск

Сообщение lluganet »

divisоr писал(а):
Rвх ≥ 1 МОм
- это входное сопротивление?
Да
И вообще все эти электронные мультимеры хороши только в электронике на постоянном напряжении...а там где переменка и большие напряжения появляются вот такие непонятки
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Андрей Бедов »

это входное сопротивление?
Да.
я имел ввиду что если китайская то провод от пятачка подсоединять к нулю розетки не надо.
Даже в китайских отвёртках стоит защитный резистор.
Без него ни одной не встречал.
Всё-же китайцы не настолько отморозки.

А чтобы при работе индикаторной отвёрткой не гадать - "наводка" - "не наводка", я пользуюсь двухполюсным указателем напряжения. Он не обманет.
СпойлерИзображение
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2016 10:19:15

Сообщение divisоr »

Андрей Бедов, видел такой у электриков, а как им пользоваться в данном случае?
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 596
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 19:47:07
Откуда: Донбасс. г. Луганск

Сообщение lluganet »

Мне довелось встретить китайский паяльник со стальным жалом :) долго пытались залудить пока к магниту не прилепили проверить , так что нечему не удивлюсь....
Контактная информация:
Ответить

Вернуться в «Теория»