Доброго времени суток!

Ситуация такая:
во время опыта фазовый провод 220 вольт упал на батарею отопления, произошло КЗ. Естественно мгновенно выбило автомат, стоящий на фазе, ноль остался включенным. Спокойно включил и продолжил опыт.

Люстра (в нее вкручено 3 энергосберегающих лампочки) горела нормально. Но стоило мне включить в сеть блок питания как она тут же стала сильно и часто моргать. Выключил БП - немного поморгала и снова стала светить нормально. Грешил на БП, но с ним все в порядке (втыкал в бесперебойник - работает, никаких проблем). При повторной попытке включить его в сеть опять начала моргать люстра. На этот раз отключение БП не помогло. Услышал треск за дверью - оказалось звук идет из электрощита. Выключил люстру - треск пропал.

В итоге теперь при каждом включении люстры трещит щиток (судя по звуку внутри что-то нефигово искрится) и воняет жженой изоляцией. При этом , если люстра выключена хоть обогреватель или электрочайник в сеть воткни - никакого искрения не будет. Стоит включить люстру - трещит.

Как это можно исправить, в чем причина ? Заранее спасибо за ответ.

P.S. Подобная проблема уже возникала полгода назад после КЗ в розетке. Тогда "все починилось само" - через несколько часов включил свет и обнаружил что люстра нормально светит и ничего нигде не трещит.

P.P.S щитком я назвал небольшую прямоугольную коробку, которая находится над счетчиком и на которой закреплены 2 предохранителя. Дверцы на ней нет,поэтому просто открыть и посмотреть что там происходит нет возможности.
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

ни фот ни видима... одни эмоции ! :shock: :oops:
впрочем нах уже не надь :cry:
берем мобилу и :idea: званим СЕРТИФИЦИРОВАНОМУ ЛЕКТРИКУ
он все поправит :idea:
и не тяни пока не сгорела вся квартира.... :)))
судя по тупому вопросу и вашим действиям вам ЭТО не починить-РУКИ НЕ ОТ ТУДА РАСТУТ :cry: :shock:
хотя изучив основы и прощтудировав ПУЭ можете попробовать под присмотром когонить ....с ковриком и резиновыми перчатками....
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Андрей Бедов »

Kirik-ministr1997 писал(а):в чем причина?
В нарушенном контакте.
Kirik-ministr1997 писал(а):Как это можно исправить?
Снять напряжение до держателя пробковых предохранителей/автоматов, открыть, и восстановить контакт.
Kirik-ministr1997 писал(а):просто открыть и посмотреть что там происходит нет возможности.
Такого не может быть. Наискивайте винты.
Kirik-ministr1997 писал(а):провод 220 вольт упал на батарею отопления, произошло КЗ. Естественно мгновенно выбило автомат, стоящий на фазе, ноль остался включенным.
В нулевой провод запрещено устанавливать аппараты защиты. Убирайте.
Если отработает автомат в нулевом проводе, а в фазном не отработает - вся проводка останется "под фазой".
И убъёт Вас, либо кота.

Фотография желательна той коробки, чтобы советы по вскрытию были более конкретными.
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Пт авг 10, 2012 14:52:26

Сообщение Kirik-ministr1997 »

Андрей Бедов писал(а):Фотография желательна той коробки, чтобы советы по вскрытию были более конкретными.
Изображение

Изображение

Изображение


Сейчас пробовал опять включить люстру - пару минут горела нормально, потом опять начался треск, правда, не такой сильный как вчера.Просто отдельные щелчки. Заметил что треск доносится четко с левой стороны оттуда где находится пробка. Такое ощущение что просто пробка плохо держится в патроне.
musor писал(а):берем мобилу и званим СЕРТИФИЦИРОВАНОМУ ЛЕКТРИКУ
Когда полгода назад была такая фигня звонил. Электрик пришел, открыл розетку из-за которой выбило пробки, обмотал изолентой обугленную изоляцию. По поводу люстры сказал что-то типа: "Да непарься бро,бывает! Сейчас же не моргает и не искрит!"
Контактная информация:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4469
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23
Откуда: Родом из СССР

Сообщение Vasilii »

Открутить винт на поводке пакетника и попытаться снять крышку, затем затянуть винты крепления проводов на обоих держателях предохранителей. При снятом напряжении. Использовать вспомогательный фонарик. Надеюсь вместо предохранителей не установлены "жучки"?
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

тот Кот который может сам ЭТО ПАЧИНЯТЬ не пищет малявы в форум
а берет инстру мент СИЗ и переделывае косяки
кстати ващ ЩИТ не удовлетворяет современым СНИП ПУЭ и номам Безопасности и требует замены
пакетник и пробки ДОЛЖНЫ БЫТЬ УДАЛЕНЫ а вместо этого в фазу ставятся автоматы по 16а глупы С
разделно на каждую линию -таких линий в 2-3комнатной квартире минимум 2 а обычно 3.4
подложку щита если она железна можно оставить надежно ее занулив или на РЕ подключив
в вот вместо того гавна на 2винта ставим ДИН-РЕЙКУ И нужное количество автоматов-ТОЛКО В ФАЗНЫЕ ПРОВОДА
рвать рабочий нул в таком нельзя
поэтому совет
званим СЕРТИФИЦИРОВАНОМУ ЛЕКТРИКУ
остается актуалным тока надо его КОНКРЕТНО ОЗАДАЧИТЬ ПЕРЕДЕЛКОЙ ЩИТА под современые требования
попутно надо и счетчик заменить электроным-все равно скоро заставят( нас уже в 15годе)
Последний раз редактировалось musor Пн фев 01, 2016 07:25:13, всего редактировалось 1 раз.
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Пт авг 10, 2012 14:52:26

Сообщение Kirik-ministr1997 »

Всем спасибо за ответы! Как выяснилось дело в распределительной коробке.А если быть точнее в клубке проводов, который находится в углублении стены и накрыт обоями (техника безопасности - не, не слышали) :o Жилье не мое, снимаю, так что понятия не имел о существовании этого чуда. В этой "коробке" оплавлена изоляция на всех проводах. По совету musor вызвал электрика.