про питани нагрузок от 400+гц многие совок приборы бесконечно долго работают от него
ест пара но стандартно для 400в есть 115в выхода 220(230) тут многохуже ибо транс имеет мнго гн по входу и болщое расеяние но тем не менее часы ,видики ,телеки пащут на ура -проверено в вагоных сетях
400гц
+ест спец изделия заточеные под 400гц питала-там много вкусного...
ИБП вообще пофиг на частоту и форму в разумных пределах... лищ бы размах был в допуске!
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Всем доброго времени суток! Вот как то делал я блок питания из трансформатора бесперебойника а теперь хочу добавить туда схему инвертора но еще хочу его использовать и как блок питания и вот у меня вопрос при использовании его в режиме блока питания надо ли чтоб питание с крайних выводов трансформатора отрубалось от схемы инвертора а именно от стоков транзисторов, заранее спасибо
Ну вот набросал схемку того что там будет если сделать так и включить ничего не е...не взорвется?
к1.1 и к1.2 при включении инвертора размыкают трансформатор от сети и подключают его обмотку к розетке к2.1 и к2.2 при включении переключают кулер на питание от АКБ инвертора (кулер установлен на трансформаторе)
Может что то еще нужно отключить или и так работать будет?
Зачем кулер переключать на АКБ? В этом мало смысла, не нужно этого делать. На него по-прежнему будет поступать выпрямленное напряжение с обмотки. Единственный смысл переключать - исчезнут потери на стабилизаторах, через которые работает кулер. Но от них можно избавиться вообще, поставив кулер на 24В напрямую к выходу моста.
Но лучше всего перенести кулер в цепь питания полевиков инвертора. Тогда при работе от сети он будет питаться напряжением обмотки, выпрямленным полевками (они имеют встроенные диоды).
В качестве источников 0-15В и 12В лучше использовать LM2576T-ADJ. Это импульсный регулируемый стабилизатор с минимумом обвеса (дроссель, диод, электролит и потенциометр регулировки). Поскольку при работе от батарей неразумно тратить их энергию на нагрев кренок.
Обмотка (подключенная к транзисторам) должна быть не на 6В, а на 24В с отводом от середины, иначе при работе от батареи на сетевой обмотке получится 440В, а трансформатор может влететь в насыщение.
При работе от сети на каждой полуобмотке получается полупериод 12В, полупериоды складываются выпрямителем на диодах полевиков и получается 12В постоянки. При работе от батареи кулер будет питаться 12-ю вольтами напрямую (от АКБ).
Treicer писал(а):а в такой схеме от батареи он тоже будет выдавать все напряжения после трансформатора???
От батареи будет меньше. Каждый транзистор, открываясь, подаёт в свою половину обмотки 12В. На концах этой обмотки, подключенной к транзисторам, будет 24В прямоугольного напряжения. Поэтому на выходе выпрямительного моста (конденсатор 10 000 мкФх35В) будет 24В. При работе от сети напряжение тоже будет 24В, но синусоидальное, поэтому на конденсаторе будет 34В (амплитуда). Но после стабилизаторов будет всё равно 0-15В и 12В.
да от ибп и батарея на 12 вольт была. Там может быть с другой обмотки выходит 220 там есть еще вывод ну в понедельник куплю микросхему соберу и буду пробовать
Телекот писал(а):Нет полевики хорошо работают как диоды. Главное что бы управление было выключено.
Вот думаю думаю не могу понять. Если они будут работать как диоды и при этом трансформатор вклчен в сеть упавление микросхемы отключено....разве не должно быть короткого замыкания через эти диоды в полевиках? Ну тут то ли я дурак то ли лыжи не едут
Вы же всё равно к обмотке цепляете мостик, диоды полевика будут параллельно диодам моста. Можно вообще мост сделать из 2 обычных диодов и двух полевиков.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Дорогие коты и кошечки вот собрал я все таки эту схему но..она не совсем корректно заработала подскажите пожалуйстта в чем проблемма описывать все не смогу вот видео https://youtu.be/ttgyWLaLccI там ближе к концу его тесты кому не трудно гляньте и подскажите. Потом я еще заменил транзисторы на irf3205 но что то сразу там ток стал расти до 10 ампер ну и в итоге даже при выключенном питании микросхемы ток рос....думаю может микруха тоже накрылась и транзюки вылетают...
В данный момент на работе, просо в видео все уже рассказано по ходу исптаний в реальном времени. Буду тогда дома соберу все материалы и постараюсь описать как можно подробнеее
Если трансформатор взят из блока зарядки ИБП, то этот трансформатор не рассчитан на большую мощность, соответственно имеет повышенное внутреннее сопротивление.
Микросхема эта, как я понял, просто мультивибратор и не формирует пауз на нуле (dead time). Это приводит к большому сквозному току через транзисторы. Из-за чего и может быть большой потребляемый ток при малой выходной мощности.
Лучше сюда поставить КР1211ЕУ1, она специально предназначена для управления инвертором и выдаёт напряжение необходимой формы.
Из-за того, что обмотка на 6В, а на неё подаётся 12В, может происходить насыщение сердечника. Отсюда гудение и повышенный ток.
Про микросхему повторюсь - она малопригодна для преобразователей. Отсутствие паузы на нуле резко снижает КПД.
TL494 рассчитана на 15В питания и не любит работу на низкой частоте (может глючить). IR2153 тоже рассчитана на 15В и может капризничать от 12В. Но нижний порог там вроде 9-10В, так что скорее всего проканает. Но лучше всего подходит КР1211ЕУ1, как раз и предназначенная для 12-вольтных преобразователей для ЛЛ.