У нас в многоквартирном доме раньше батареи всегда были соединены с нулем.
Нужно ли это, и зачем? Для безопасности, выравнивание потенциала?
Сейчас другие электрики похерили все эти соединения. Теперь на батареях может быть хз что в плане напряжения и лучше их не касаться А судя по тому что кто-нибудь на них заземляется или использовал вместо нуля - на них теперь фаза торчит!
Заземления в доме нет, в щите нет.
А как же правильно? Должны ли быть трубы отопления заземлены, или занулены, или...? Ну, земли вообще нет и делать ее никто не будет. По этому заземление отпадает.
их нужно заземлять!!!, (имхо) только не за ноль в розетке! а то при отгорании нуля будет тоже самое а внизу поближе к заземлению возле транса, как бы официяльно, или за реально! заземленную шнягу, пидорасов валом...
Нынешние алюминиевые радиаторы отопления даже к стальным трубам без изолирующих вставок соединять не рекомендуют - корродируют, а если заземлить - токи могут быть достаточны для растворения алюминия... Чугунные, пожалуй, уже ничем не разрушишь (что только кувалдой... )
Где-бы ни заземляли, если слесарь раскрутит резьбовое соединение на трубе отопления, а какой-то kaetzchen пустит на них "0" своей неисправной электропроводки, то слесаря похоронят.
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Следует сказать, что сейчас при ремонте стали использовать пластиковые трубы и уже о каком-то заземлении, занулении отопления говорить не приходится...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Вопрос в том, а как же правильно то? Если в доме нет заземления, как правильно трубы с электричеством соединять или не соединять. Какие требования на этот счет?
alexander.k писал(а):На трубы нельзя ничего заземлять по ТБ.
Это игнорируется. Все заземляют. Батареи обычно чугунные - вечные, а что там до труб - мало кого волнует
Vasilii писал(а):Где-бы ни заземляли, если слесарь раскрутит резьбовое соединение на трубе отопления, а какой-то kaetzchen пустит на них "0" своей неисправной электропроводки, то слесаря похоронят.
Такая опасность есть всегда, пока есть железные трубы. Как бы они ни были соединены, а найдутся хитрые коты. По этому имхо слесарь должен иметь представление о электричестве и работать в резиновых перчатках
Последний раз редактировалось Upgrader Вт мар 15, 2016 19:11:56, всего редактировалось 1 раз.
Vasilii писал(а):Где-бы ни заземляли, если слесарь раскрутит резьбовое соединение на трубе отопления, а какой-то kaetzchen пустит на них "0" своей неисправной электропроводки, то слесаря похоронят.
Вы че читать не умеете? Я грю: только не за ноль в розетке! А за реальное!!! заземление!
У меня дом новой постройки... И, видимо, по нормам, а ПУЭ мне лень изучать, но в ванной все трубы заземлены. При этом, общий стояк труб идет именно через ванную, а уже из нее по всей квартире трубы. Т.е. не как в старых домах, где через комнату вверх к соседям. Также ванна была заземлена туда же. Провод стандартный желто-зеленый. Выровняли потенциалы.
Поэтому, здесь в каждом случае надо смотреть по месту. Во-первых, заземлять если, то только в землю, а не на ноль в щитке. Во-вторых, если все трубы по вашей квартире сходятся в одном месте, и вы точно уверены, что нигде нет на пути пластика и т.д. В-третьих, заземление адекватно будет только в ванной комнате, т.к. резьбовые соединения (если трубы не варенные) обычно обматывают льном или лентой ФУМ (фторопластовой).
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем
объединения следующих проводящих частей:
- основной (магистральный) защитный проводник;
- основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
- металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального
отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть
соединены между собой на вводе в здание.
По поводу пластиковых труб :
Если используется магистраль из пластика, то на входе в здание устанавливается металлическая вставка, в обязательном порядке.
Она и подлежит заземлению, с целью уравновешивания возможной разницы потенциалов.
=====================
По поводу : "Можно или нельзя что-либо заземлять на трубы" :
ПУЭ, раздел "ЗАЗЕМЛИТЕЛИ" :
1.7.70. В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать:
1) проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и смесей;
2) обсадные трубы скважин;
3) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей;
4) металлические шунты гидротехнических сооружений, водоводы, затворы и т. п.;
5) свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки кабелей не допускается использовать в качестве естественных заземлителей.
Раздел : "ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ И НУЛЕВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ" :
1.7.73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники.
В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников могут быть использованы :
.......
.......
.......
8 ) металлические стационарные открыто проложенные трубопроводы всех назначений, кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных веществ и смесей, канализации и центрального отопления.