Тут вообще проблем нет никаких. Измеряешь сечение магнитопровода в квадратных сантиметрах. Для первичной обмотки число витков рассчитывается по форсуле 48*U/S, где U - разумеется напряжение в сети, S - Площадь сечения магнитопровода в квадратных сантиметрах. Для вторичных обмоток формула та же, только вместо 48 ставим число 52.с трансами тоже проблема. я например не понимаю как выбрать сердечник, как рассчитать,... дополнительно нужен измеритель индуктивностей, чтоб проверить что же намотал.
Сечение провода выбирается по формуле S= 0.0002* квадратный корень из тока в амперах
Я по этим формулам изготовил за всю жизнь наверное 100500 трансформаторов на разные мощности от десятых долей ватта до нескольких киловатт и рессчетные данные всегда сходились с измененными.