Управление освещением 1-wire полсотни DS2406P реализуемо??

Дисплеи, датчики и прочие функциональные узлы, управляемые МК.
Ответить
Родился
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2013 16:14:52

Сообщение Trinadcatiy »

Исходные данные. По периметру лежит шлейф 200метров витой пары 5 категории без ветвлений. Нужно организовать на шлейфе 50 точек IO. Для обслуживания в одной точке кнопки без фиксации и нагрузки.
Суть задачи - при нажатии на кнопку "A" нужно включить определенные нагрузки, скажем "L" и "M". При повторном нажатии кнопки нагрузки выключить. Для кнопок и нагрузок есть таблица соответствия.
Кнопки могут быть нажаты одновременно.
на ум пришло 1-wire+DS2406P
Вопрос: будет ли работать вообще, со всех точек зрения, длина, количество участников сети, скорость передачи данных, не будет ли пропусков нажатия на кнопку.
Если будет, прошу советов дилетанту как правильно организовать, будет ли работать с программным мастером? Возможны ли другие варианты решения задачи с учетом исходных данных
Возможно вопрос абсолютно глупый, пока не вникал в скорости и прочие ньюансы, так что извините
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 4614
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57
Откуда: Планета Земля

Сообщение Аlex »

Посмотрите в сторону RS485.
Реклама
Родился
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2013 16:14:52

Сообщение Trinadcatiy »

Не подскажете, есть ли бюджетные решения организации точки 1вход+1выход, либо 2-3 ввода-вывода в точке? Готовые решения
Открыл глаза
Сообщения: 68
Зарегистрирован: Вс июн 20, 2010 17:49:47

Сообщение Onkel »

Trinadcatiy писал(а):Не подскажете, есть ли бюджетные решения организации точки 1вход+1выход, либо 2-3 ввода-вывода в точке? Готовые решения
входы чего?
Что до полсотни DS- при ваших условиях у вас будет один сигнал из сотни проходить.
а ваша задача решается набором модулей rs485 протокола. Например, один командный модуль ( с кнопками, есть на 8 и на 16 кнопок) и релейные или диммерные модули, по 8 нагрузок
http://www.ydom.ru/item.html?page=secu-16
http://www.ydom.ru/item.html?page=ydom08d
Фонтаны на Outlet Village Белая Дача, г Наро- Фоминск
Цех упаковки стройматериалов
Цех пиролиза покрышек с крекингом и ректификацией
Серийные приборы "Умный Дом" Uniel
Премия первой степени "Больше чем профессия" 2016 г
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Родился
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2013 16:14:52

Сообщение Trinadcatiy »

Onkel писал(а): Что до полсотни DS- при ваших условиях у вас будет один сигнал из сотни проходить.
Собственно это и интересовало, спасибо.
Выходы и входы цифровые. На языке загнивающих DIO. Нужно контролировать замыкание сухого контакта и коммутировать нагрузку, то есть управлять реле. Поэтому возник вопрос, нет ли готовых модулей dio, io RS-485 если угодно, но не промышленные за лютые деНги, а попроще и подешевле с двумя-тремя каналами
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 15736
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 22:02:27
Откуда: ДОНЕЦК

Сообщение BOB51 »

Гдей-то было про китаячу светодиодну RGB-ленту с раздельной установкой параметров для каждого светика в реальном времени. По аналогии возможно чего подскажется.
:roll:
Реклама
Ответить

Вернуться в «Периферия»