Перенапряжение в сети
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 09:28:25
Собсно, кто что посоветует для защиты техники от форс-мажора? присматриваюсь к ДПН-260, но насколько эта вещь надежна? И еще один такой вопрос почему даже современная аппаратура за много килобаксов не имеет никакой защиты от сабжа, как вы думаете?
- Реклама
Самое простое-это варистор,рассчитанный на определённое напряжение "срабатывания".Ставится после сетевого предохранителя,а если аппарат имеет выключатель питания-то после выключателя,но предохранитель всё равно должен быть.А насчёт того,почему не устанавливается защита от перенапряжений-наверно экономия.Думаю,хоть в какой-нибудь аппаратуре хотя бы тот же варистор есть.Правда,аппаратура,ИМХО,может сдохнуть раньше,чем он сработает совместно с предохранителем.
А где наш начальник транспортного цеха?
- Сообщения: 46304
- Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05
Почти во всех комповых БП, кроме самых дешевых, защитные варисторы имеются... В безперебойниках - тоже, даже более мощные. Есть и в сетевых фильтрах, даже дешёвых. Только вот эффект незначительный, почемуто... Кстати, почти любой импульсный БП серийной аппаратуры выдерживает достаточно долго напряжение в сети до 270 вольт, слабым местом оказываются конденсаторы фильтра. Много хуже в случае с трансформаторными БП... Вредные китайцы рассчитывают их совершенно без запаса, и уже при 240 в сети температура трансформатора превышает все разумные рамки...
У меня вот уже три года стоит Барьер http://master-a.com.ua/pcod31745cnt.html ,нареканий нет.
- Сообщения: 2409
- Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 21:00:19
у меня стоит РММ 47,фото к сожалению не выложу,похож на автомат--собственно с ним и работает в паре сам в какчестве датчика,автомат в качестве расцепителя\нижния граница отключения 170 в верхняя 270 в --проверяли ЛАТРом,стоит больше года пока причин для срабатывания не было \\знакомый ставил автоматический 1 срабатывание и реле расцепителя залипло название не помню
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(,('')('')
(=' :') радиоКотЭ
(,('')('')
- Реклама
- Сообщения: 3641
- Зарегистрирован: Пт апр 03, 2009 22:12:58
- Откуда: Из Украины, Кировоградская облась,
- Сообщения: 2409
- Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 21:00:19
- Сообщения: 2409
- Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 21:00:19
- Сообщения: 2409
- Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 21:00:19
У меня автомат защиты от пере и недонапряжения "Sassin" (название конечно несколько настораживает, но все же)
Боевой ватник.
- Сообщения: 2409
- Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 21:00:19
кстати и ДПН 260 и РММ 47 (да и в остальных скорее всего расцепители,а не семисторы) используют расцепители стандартных устройств ---то есть к быстродействию самого датчика нужно приплюсовать скорость с какой разомкнется УЗО или автомат,и до какого напряжения выдержит бытовая техника кратковременный скачок,,и еще о грозе что -бы не создавать новую тему
1- сможет ли спасти такой девайс от попадания в ЛЭП грозы и как следствия скачка напряжения,пусть даже на ЛЭП разрядники ,и пройдет ли это высокое напряжение через ТП (пробой изоляции,сильное повышение U)
2- если попадет в воздушку которая идет непосредственно к дому (если он частный ,а не многоквартирный) наверно технику не спасет даже чудо?
3-если молния ударит в непосредственной близости от дома может ли выйти из строя чувствительная электроника --тот же компьютер?
4- защитит ли UPS компьютер от скачков напряжения
1- сможет ли спасти такой девайс от попадания в ЛЭП грозы и как следствия скачка напряжения,пусть даже на ЛЭП разрядники ,и пройдет ли это высокое напряжение через ТП (пробой изоляции,сильное повышение U)
2- если попадет в воздушку которая идет непосредственно к дому (если он частный ,а не многоквартирный) наверно технику не спасет даже чудо?
3-если молния ударит в непосредственной близости от дома может ли выйти из строя чувствительная электроника --тот же компьютер?
4- защитит ли UPS компьютер от скачков напряжения
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(,('')('')
(=' :') радиоКотЭ
(,('')('')
- Сообщения: 3641
- Зарегистрирован: Пт апр 03, 2009 22:12:58
- Откуда: Из Украины, Кировоградская облась,
- Сообщения: 732
- Зарегистрирован: Пт авг 22, 2008 16:59:43
Таблетка в аптеке.Redrik Shuhart писал(а):варистор- типа ТабЛЭтка?
Википедия все знает:))Вари́стор (англ. vari(able) (resi)stor — переменный резистор) — полупроводниковый резистор, электрическое сопротивление (проводимость) которого нелинейно зависит от приложенного напряжения, т. е. обладающий нелинейной симметричной вольт-амперной характеристикой и имеющий два вывода.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Варистор
- Сообщения: 46304
- Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05
Защититься от грозового разряда трудно... Нужно хорошее заземление и полноценный сетевой фильтр (с разрядниками, фильтром импульсных помех , варисторами.). И всё равно, гарантии нет. Можно лишь снизить вероятность повреждения. Даже если фильтр ослабит до безопасной величины импульс напряжения, он не сможет ослабить электромагнитный импульс... Помочь может экранирование. Если Ваш дом из железобетона и в Вашей комнате плохо работает приемник ( не ловятся те станции, которые снаружи дома принимаються без проблем), то можно считать, что некоторое экранирование имеется... Остаёться защитить все входящие линии (а не только 220...). У нас тут был случай, когда электромагнитный импульс, пришедший по телефонной линии, убил USB-шный принтер и материнку в компе, причём, кабели просто лежали рядом... Телефон не пострадал...