Определение параметров сетевого трансформатора.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
попался седне блок сигналки Б10
тама был советский тор ШТИЛЬЬ ЗАО "ТЗТ" зак 547 2010г
ОСМ Т 220/17-0.025-50-11 БАГР.670111.001.ТУ 12-220в 34 17в
надо знать мощность его и сколко максимум току можно взять с 2чки
так же КРАЙНЕ желателны от его моточные даные чтоб домотат 5в обмотку накалу
тама был советский тор ШТИЛЬЬ ЗАО "ТЗТ" зак 547 2010г
ОСМ Т 220/17-0.025-50-11 БАГР.670111.001.ТУ 12-220в 34 17в
надо знать мощность его и сколко максимум току можно взять с 2чки
так же КРАЙНЕ желателны от его моточные даные чтоб домотат 5в обмотку накалу
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
musor шутить изволите?
Или действительно затрудняетесь в определении?
А если по существу то 17В. х 1,4А. (25Вт.)
Ну а сколько намотать витков - мотайте пробную обмотку, ведь тоже вроде знаете. 
А если по существу то 17В. х 1,4А. (25Вт.)
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. 
Всегда с уважением, Александр.
Всегда с уважением, Александр.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
если я праввилно понял Вас то 3цифра в названии -это моща в КВА?
ах да это видимо по ГОСТ 19294-84 (СТ СЭВ 4133-83)
- а 50 тогда что?
ну жопустим 25вт реалная цифра а вот 50 при таком размере врядли...
мотать зря на тор НЕОХОТА транс то советский мотали их строго по ГОСТАМ ИЛИ ТУ значит у когото должны быть их даные разве что у завода спросить?? или пощлют? там внизу мелко адрес
http://www.tula-transformator.ru народ Тулы с завода есть? выложите инфу на транс
- а 50 тогда что?
ну жопустим 25вт реалная цифра а вот 50 при таком размере врядли...
мотать зря на тор НЕОХОТА транс то советский мотали их строго по ГОСТАМ ИЛИ ТУ значит у когото должны быть их даные разве что у завода спросить?? или пощлют? там внизу мелко адрес
http://www.tula-transformator.ru народ Тулы с завода есть? выложите инфу на транс
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Сильно подозреваю, что 50 - это Герц.
http://www.tula-transformator.ru/trans_t.html Гуголь знает все. Если уметь его готовить.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
жаль там моточных нету
...осталное нащел
отправил маляву в Тулу надеюсь ответят
жал что сейчас не принято в паспортах изделия все даные указывать вот трансы тс 180 тс 320 описаны от и до....
отправил маляву в Тулу надеюсь ответят
жал что сейчас не принято в паспортах изделия все даные указывать вот трансы тс 180 тс 320 описаны от и до....
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Че там мудрить с тором-то? Накрути витков десять любым проводом ( хоть МГШВ), то в 'бублик' пролезет. И в розетку... первичка же живая? 
Прости нам, господи, благодеяния наши.
Пренебрежение правилами ТБ улучшает генофонд человечества.
Пренебрежение правилами ТБ улучшает генофонд человечества.
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
6ф1 писал(а): Накрути витков десять любым проводом ( хоть МГШВ) ... И в розетку... первичка же живая?
Ну это все равно, что забить гвоздь молотком - просто и не интересно
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Спойлер
Jack_A писал(а):Ну это все равно, что забить гвоздь молотком - просто и не интересно
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. 
Всегда с уважением, Александр.
Всегда с уважением, Александр.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
поставил пока тандем
из этого транса и 2 китайца на Ш-I сердечнике (моща у 2 явно излищняя но волт там маловато на толстой обмотке толко индикатор запитан от него (там бы и 5вт хватило))...
фото приложу
позжеее как кабель найду от телефона -опять ктото спер....
фото приложу
позжеее как кабель найду от телефона -опять ктото спер....
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: Подскажите по трансформатору
Аккуратно добраться до самих проводов, замерить диаметры и сделать выводы о нагрузочном токе.
Если вторички идентичны, то запараллелив получим удвоение тока. Если соединять последовательно, то получим сумму напряжений.
Vadynik писал(а):какие с него напряжения можно взять еще? параллелить?
Если вторички идентичны, то запараллелив получим удвоение тока. Если соединять последовательно, то получим сумму напряжений.
Re: Подскажите по трансформатору
Tayman писал(а):Аккуратно добраться до самих проводов, замерить диаметры и сделать выводы о нагрузочном токе.Vadynik писал(а):какие с него напряжения можно взять еще? параллелить?
Если вторички идентичны, то запараллелив получим удвоение тока. Если соединять последовательно, то получим сумму напряжений.
Сколько он на глаз
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 691
- Зарегистрирован: Ср фев 24, 2010 23:33:28
- Откуда: Тверская обл.
Re: Подскажите по трансформатору
Vadynik писал(а):на глаз
50Вт.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
- -serg-
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 1973
- Зарегистрирован: Чт июн 26, 2014 17:05:10
- Откуда: -Моск-
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Судя по габаритам (в масштабе спичечной коробки) 30 ватт, не больше.
(прекрасный трансформатор для фонокорректора)
(прекрасный трансформатор для фонокорректора)
- Maykill
- Друг Кота
- Сообщения: 73964
- Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 12:46:51
- Откуда: Петроград
- Контактная информация:
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Зачэм на глаз, дарагой???
нагружаешь и меряешь
методы описаны - ищи
нагружаешь и меряешь
методы описаны - ищи
https://www.int-s.spb.ru
" Можно я лягу?"(C)
" Можно я лягу?"(C)
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Как-то быстро все уже дали оценки мощности. Автор даже частоту не указал (может он не сетевой), а топик его сюда перенесли из-за сходства вопроса.
Vadynik, вы на какой частоте транс будете использовать? О схемотехнике вашего будущего ЛБП ни слова не было.
А вообще, если не можете добраться до проводов, то проверять только под нагрузкой, как сказал предыдущий участник.
Vadynik, вы на какой частоте транс будете использовать? О схемотехнике вашего будущего ЛБП ни слова не было.
А вообще, если не можете добраться до проводов, то проверять только под нагрузкой, как сказал предыдущий участник.
-
сэм53
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1453
- Зарегистрирован: Пт янв 01, 2016 13:00:20
- Откуда: Москва
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Мощность транса определяется его рабочей температурой . Нагрузите любую обмотку (с известной R) таким током, чтобы через час (время установившегося режима принято гостом при испытаниях) температура равнялась рабочей (допустим 50 град.). Ну а мощность будет по известной формуле P=I*I*R
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
спасибо всем,буду разбираться
- RomanT
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1335
- Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 16:44:54
- Откуда: Пермь
- Контактная информация:
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Возвращаясь к своему трансформатору ТТП-4000 0-360V 40V 100A
При питании его от сети 220В (230В),
Ну допустим сечение вторички рассчитано на 100А,
теперь вернёмся к первичке, если она рассчитана на 360В и мощность тр-ра 4000 Вт,
получается что расчетный ток первички 11.11 Ампера,
Соответственно при питании от 230В и маск. токе первички 11А,
получается мощность 2,55 КВт, так ? Соотв. на вторичке я не смогу получить те самые 100А ? так ?
Кстати, измерил напряжение на холостом ходу, при питании его от 236 Вольт,
получилось 26,7В

При питании его от сети 220В (230В),
Ну допустим сечение вторички рассчитано на 100А,
теперь вернёмся к первичке, если она рассчитана на 360В и мощность тр-ра 4000 Вт,
получается что расчетный ток первички 11.11 Ампера,
Соответственно при питании от 230В и маск. токе первички 11А,
получается мощность 2,55 КВт, так ? Соотв. на вторичке я не смогу получить те самые 100А ? так ?
Кстати, измерил напряжение на холостом ходу, при питании его от 236 Вольт,
получилось 26,7В
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19045
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
вторичка рассчитана на 100 ампер - и получишь 100 Ампер.
по измеренному напряжению коэффициент трансформации получается около 9.
100А / 9 = 11,11А. то есть, совпадает с найденными тобой 11,11А.
по измеренному напряжению коэффициент трансформации получается около 9.
100А / 9 = 11,11А. то есть, совпадает с найденными тобой 11,11А.