Горелка все время горит в одном режиме. Отключается только при минимальном протоке, по температуре нет. Термодатчик проверил. При температуре воды 17 гр. сопротивление около 14 кОм. При 60 гр. около 2 кОм. Может с погрешностью, но нагрев не то что не регулируется, а вообще не отключается по температуре. И еще, в режиме comfort должна поддерживаться заданная температура в контуре, а греет только при открытии крана. ПлатаDBM01A. Контур отопления работает нормально.
Ferroli domiproject f24 перегревает воду
Здравствуйте. Проблема такая. Вода из смесителя идет то холодная то кипяток. В общем начал с котла. Стоит режим есо, т. е. вода греется только при открытии крана. Регулятор температуры гвс стоит на 42 град. Открываю горячий кран на полную. Включается нагрев. Ставлю термометр в струю воды. Температура поднимается и останавливается около 43-44 гр. И практически не меняется пока такой напор. Делаю напор меньше вода греется где то до 50 гр. (горелка продолжает работать). Устанавливаю напор чуть больше минимального, при котором запускается нагрев т температура опять растет 55..60..65 дальше закрываю воду, чтоб не греть сильнее.
Горелка все время горит в одном режиме. Отключается только при минимальном протоке, по температуре нет. Термодатчик проверил. При температуре воды 17 гр. сопротивление около 14 кОм. При 60 гр. около 2 кОм. Может с погрешностью, но нагрев не то что не регулируется, а вообще не отключается по температуре. И еще, в режиме comfort должна поддерживаться заданная температура в контуре, а греет только при открытии крана. ПлатаDBM01A. Контур отопления работает нормально.
Горелка все время горит в одном режиме. Отключается только при минимальном протоке, по температуре нет. Термодатчик проверил. При температуре воды 17 гр. сопротивление около 14 кОм. При 60 гр. около 2 кОм. Может с погрешностью, но нагрев не то что не регулируется, а вообще не отключается по температуре. И еще, в режиме comfort должна поддерживаться заданная температура в контуре, а греет только при открытии крана. ПлатаDBM01A. Контур отопления работает нормально.
учиться никогда не поздно...
- Реклама
Причин может быть очень много: от банального плохого контакта до сбоев в работе модулятора горелки (это такой сложный электромеханический узел). Есть очень веские предположения что неисправен именно он! Без фамилии котла, ссылок на конструкцию, фото и результатов замеров помочь практически невозможно.
Если есть опыт в ремонте- можно пытаться, если нет- лучше в сервис (котел-то не дешевая вещь).
Если есть опыт в ремонте- можно пытаться, если нет- лучше в сервис (котел-то не дешевая вещь).
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Ну с контактами порядок, по крайней мере в цепи датчика температуры. В режиме отопления модуляция пламени отрабатывает, визуально, насколько можно судить. В режиме гвс ситуация такая: при уставке температуры 42 гр.(практически минимум, на 40 уже не греет), и при полностью открытом горячем кране (по расходу посчитал 8.2 л/мин.) температура в струе держится около 43 гр. При этом же расходе и уставке 50 на выходе получается где то 48.5 гр. То есть при максимальном напоре работает правильно. Но если для душа можно смириться, то посуду мыть проблематично. А если уменьшить краном расход, то греет сильно. При расходе 4л/мин. уставке 42 гр. На выходе держится 53-54. А при расходе 2.7 л/мин. на выходе 65-67 и растет.
На другом форуме я тоже поднимал этот вопрос. Написали, что это нормально для этого котла и предложили два варианта. Отрегулировать газовый клапан. Я так понимаю, что тогда уменьшится интенсивность нагрева при меньшем расходе? И второй вариант. Войти в сервисное меню , установить параметр Р06=1 и установить пользовательские значения температур точки розжига и гашения горелки.
В клапан самому лезть пока не хочется, а вот вариант с сервисным меню могу попробовать. Сервис-мануал нашел. Внимательно изучу и попробую. На производстве имел дело с парогенератора, компрессорами и т.д. Главное внимательно читать инструкцию.
На другом форуме я тоже поднимал этот вопрос. Написали, что это нормально для этого котла и предложили два варианта. Отрегулировать газовый клапан. Я так понимаю, что тогда уменьшится интенсивность нагрева при меньшем расходе? И второй вариант. Войти в сервисное меню , установить параметр Р06=1 и установить пользовательские значения температур точки розжига и гашения горелки.
В клапан самому лезть пока не хочется, а вот вариант с сервисным меню могу попробовать. Сервис-мануал нашел. Внимательно изучу и попробую. На производстве имел дело с парогенератора, компрессорами и т.д. Главное внимательно читать инструкцию.
учиться никогда не поздно...
Если Вам еще интересно, то проточный газовый нагреватель должен всегда работать на максимальном протоке воды, при уменьшении протока он будет греть воду сильнее, в летний период когда отоплением не пользуетесь можете уменьшить пламя без влезания в газовый клапан путем уменьшения газа на входе в котел т.е. ручкой газового крана. ну это если у вас плохой проток воды. А в газоывй клапан без U-образного или диф.манометра лезть нельзя