если бы рассказали не поверил асинхронный 3 х фазный электродвигатель примерно 1-1.5 кВт самостоятельно изменил направление вращения,стоял на воздуховоде который гнал мелкую пенопластовую крошку вместо того что-бы всасывать,стал выдувать после включения выключнея все встало на свои места
двигатель был включен через нереверсивный магнитный пускатель,фазы в сети не менялись --остальные двигатели работали нормально, в ту же сеть был включен преобразователь частоты через который был включен другой двигатель--как это можно объяснить?
P.S. не пью,курю только табак
Всё просто. В пускателе (или еще где-то) фаза не контачила. Двигатель вполне может запуститься на двух фазах, при этом запуститься он может в любую сторону. Если в качестве нагрузки вентилятор, то на низких оборотах это всёравно, что вообще без нагрузки (а двигатель всеравно какое-то время разгоняется, а после пуска и на двух фазах ему хватит силы крутить вентилятор). Но далеко не все двигатели способны запуститься на двух фазах (даже с одинаковыми параметрами).
При новом включении фаза приконтачила и запустился нормально (не факт что приконтачила, мог и на двух фазах запуститься в правильную сторону).
я такое не припомню вот дрели и шлиф машинки 400 Гц при обрыве фазы в кабеле в любую сторону крутились, да и пускатель там стоит относительно новый,к тому же если контакт подгорел до такой степени то он бы долго не протянул,а все было нормально еще месяц полтора точно
шлиф машинки на работе ,а случай был.. на подработке там конечно тоже пыль но не так что бы по колено,а на работе часто были обрывы фаз в том числе и в пускателях двигатели не запускались вообще в основном они были под нагрузкой но пару вентиляторов я могу припомнить
Этот двигатель от угла поворота зависит. Там всего одна катушка и с двух сторон пластины с загнутыми внутрь краями. Полюса получаются через один (один с одной пластины, другой со второй). Вот к какому полюсу первым притянется, туда и крутится.
FRIM@N писал(а):если бы рассказали не поверил асинхронный 3 х фазный электродвигатель примерно 1-1.5 кВт самостоятельно изменил направление вращения,стоял на воздуховоде который гнал мелкую пенопластовую крошку вместо того что-бы всасывать,стал выдувать после включения выключнея все встало на свои места
двигатель был включен через нереверсивный магнитный пускатель,фазы в сети не менялись --остальные двигатели работали нормально, в ту же сеть был включен преобразователь частоты через который был включен другой двигатель--как это можно объяснить?
P.S. не пью,курю только табак :)))
Возможен обрыв одного из стержней "беличей клетки" (обмотка ротора).