Помогите с силовым трансформатором

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Ср апр 01, 2009 18:26:58
Откуда: Краснодар

Сообщение grbizly »

Есть трансформатор, похоже сварочный, в первичку включен теристорный ключ, которым меняем мощность подводимую от сети. Собьственно проблема заключается в том что, на холостом ходу первичка жрет 150-180 Ампер, при открытии теристоров на половину.
А вот если включить без ключа в фазы напрямую, первичка жрет 15 Ампер, так же на холостом. Подскажите причину, есть свои мысли но хотелось бы услышать еще. Спасибо
Реклама
Мудрый кот
Аватара пользователя
Сообщения: 1732
Зарегистрирован: Вт июн 30, 2009 18:34:39
Откуда: Томск

Сообщение vgg60 »

А как Вы измеряли такой ток: 150 Ампер? И от какой сети его удалось взять?
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Реклама
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Ср апр 01, 2009 18:26:58
Откуда: Краснодар

Сообщение grbizly »

я вообще просил помоч, потому что действительно провлема у нас серьезная... а вы задвете глупые вопросы.
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 10740
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 10:46:09
Откуда: Россия

Сообщение Света »

grbizly писал(а):... а вы задвете глупые вопросы.
Это почему же "глупые"? Трансформатор, по Вашим постам, потребляет 40 киловатт энергии, а Вы говорите "глупые" :))
Мощностью 40 кВт можно большой дом обогреть зимой. Поэтому и задан был вопрос о методах измерения такого тока, так как они могут быть ошибочными.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Ср апр 01, 2009 18:26:58
Откуда: Краснодар

Сообщение grbizly »

Если на то пошло вопрос-то не по потреблению трансформатора, а интересует причина происходящего и методы устранения. хотелось просто услышать хоть идеи и мысли, а не попытки проверить и пошутить, зачем только мне не понятно.
п.с. чтобы развеять сомнения паспортный ток вторички максимальный 9000 Ампер, уж точно не померить, мне по крайней мере.
Реклама
Мудрый кот
Аватара пользователя
Сообщения: 1732
Зарегистрирован: Вт июн 30, 2009 18:34:39
Откуда: Томск

Сообщение vgg60 »

Если ток измерен неправильно, то и проблему не нужно решать - её просто не существует. Такого тока на холостом ходу быть просто не может. Вначале нужно понять, ЧТО происходит. И только потом - ПОЧЕМУ.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Реклама
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Ср апр 01, 2009 18:26:58
Откуда: Краснодар

Сообщение grbizly »

Всем спасибо, смысла в обсуждении далее я не вижу.
Генеральный секретарь МЯУ
Аватара пользователя
Сообщения: 18901
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.

Сообщение SeregaT »

grbizly писал(а):Собьственно проблема заключается в том что, на холостом ходу первичка жрет 150-180 Ампер, при открытии теристоров на половину.
А вот если включить без ключа в фазы напрямую, первичка жрет 15 Ампер, так же на холостом. Подскажите причину, есть свои мысли но хотелось бы услышать еще. Спасибо
Скорее всего проблема в том, что либо пробит один из тиристоров (надо их прозвонить обязательно), либо просто один из них не открывается (тут надо плату управления смотреть). Возможно, что тиристоры открываются не равномерно.
grbizly писал(а):Всем спасибо, смысла в обсуждении далее я не вижу.
Почему? Нормально всё, разберёмся с Вашим трансформатором. Проверьте тиристоры, убедитесь что открываются оба и отпишитесь. Будем дальше думать.
grbizly писал(а):чтобы развеять сомнения паспортный ток вторички максимальный 9000 Ампер
Понятно. Это трансформатор для точечной сварки.
vgg60 писал(а):А как Вы измеряли такой ток: 150 Ампер? И от какой сети его удалось взять?
А как вот например я измеряю ток в сотни ампер? Конечно токоизмерительными клещами. И ведь берётся такой ток от какой-то сети...
Контактная информация:
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Ср апр 01, 2009 18:26:58
Откуда: Краснодар

Сообщение grbizly »

Тиристоры проверяли, нормальные и открываются оба, причем как задаем угол так и открываются. проверяли пропадание управления из-за помех или еще чего, все нормально. А ток реально такой течет, мерили тремя клещами, все показывают +- одинаково. И выбивает вводной автомат на 300 Ампер, при 20-30 мин. работы.
Может есть идеи алгоритма управления?
Мудрый кот
Аватара пользователя
Сообщения: 1732
Зарегистрирован: Вт июн 30, 2009 18:34:39
Откуда: Томск

Сообщение vgg60 »

SeregaT писал(а):
vgg60 писал(а):А как Вы измеряли такой ток: 150 Ампер? И от какой сети его удалось взять?
А как вот например я измеряю ток в сотни ампер? Конечно токоизмерительными клещами. И ведь берётся такой ток от какой-то сети...
Ну, мало ли как можно измерить ток! Это совсем нетрудно описать. В любом случае, вначале надо максимально подробно обрисовать ситуацию, а потом ждать объяснений. А то иногда вопросы бывают что-то вроде такого: " Я какую-то фигню засунул в розетку и оттуда пошёл дым. Объясните мне подробно, с цифрами и формулами, что у меня произошло. И как мне эту фигню отремонтировать?" :)))
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Генеральный секретарь МЯУ
Аватара пользователя
Сообщения: 18901
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.

Сообщение SeregaT »

grbizly писал(а):Тиристоры проверяли, нормальные и открываются оба, причем как задаем угол так и открываются. проверяли пропадание управления из-за помех или еще чего, все нормально. А ток реально такой течет, мерили тремя клещами, все показывают +- одинаково. И выбивает вводной автомат на 300 Ампер, при 20-30 мин. работы.
Может есть идеи алгоритма управления?
Вот такой вопрос: Там плата управления тиристорами уже стояла или свою делали? Если это промышленный аппарат точечной сварки, там должен быть контроллер управления этими тиристорами, который задаёт время прижима электродов, время включения трансформатора и еще много чего. Если управление тиристорами делали сами, что-то типа диммера, то надо бы схему.
Контактная информация:
Генеральный секретарь МЯУ
Аватара пользователя
Сообщения: 18901
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.

Сообщение SeregaT »

И еще. Что Вы хотите получить от этого трансформатора? Каким образом Вы собираетесь его использовать?
Контактная информация:
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Ср апр 01, 2009 18:26:58
Откуда: Краснодар

Сообщение grbizly »

Этот трансформатор используется для закалки деталей, включенных во вторичку. Стандартная схема управления очень проста, просто открывают теристоры без регулирования угла, однако на первичку идет не полное фазное напряжение, при этом 50 Ампер холостой ход. Это устраивало, раньше, теперь необходима регулирование по вторичке изменением мощности на первичке. реализовали сами на mega8 - управление ключом, или полууправляемым мостом. Но сталкнулись с такой проблемой.
Генеральный секретарь МЯУ
Аватара пользователя
Сообщения: 18901
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.

Сообщение SeregaT »

А какой у Вас алгоритм регулировки?
Вообще лучше наверное сделать так: при переходе синусоиды через ноль, отсчитывается заданное время и подаётся короткий сигнал на тиристоры (одновременно на оба). Тот тиристор, через который должен был пройти этот полупериод откроется и закроется снова при переходе синуса через ноль. Снова отсчитывается такое-же время и снова подаётся сигнал, при котором откроется уже следующий тиристор. Так всё должно работать нормально.
Время от момента перехода синуса через ноль до включения тиристора, должно регулироваться от1 до 9 милисекунд.
И еще. Я думаю для закалки деталей может подойти вот такой алгоритм:
Трансформатор включается без всяких регулировок, просто открывая тиристоры, но на заданные промежутки времени (включился, задержка, выключился, снова задержка, опять включился и т.д.). По похожему алгоритму я делал управление точечной сваркой на меге 16. Схема была простая, переход синуса через ноль не контролировался, а сами тиристоры включались 5ти вольтовой релюшкой :)
Контактная информация:
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Ср апр 01, 2009 18:26:58
Откуда: Краснодар

Сообщение grbizly »

Алгоритм с углом открытия работает нормально на лампочке и нагревателе, на трансформаторе дает большой ток.
Второй алгоритм мы к нему уже пришли, буду переделывать программу на выходных, только еще требуется обязательное регулирование нарастания и спада напряжения (мощности), и удержание постоянной напряжения (мощности).
Еще есть мысль регулировки по току, только схемы пока не нашел, незнаешь где взять можно.
Генеральный секретарь МЯУ
Аватара пользователя
Сообщения: 18901
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.

Сообщение SeregaT »

grbizly писал(а): Второй алгоритм мы к нему уже пришли, буду переделывать программу на выходных
А что за алгоритм?
только еще требуется обязательное регулирование нарастания и спада напряжения (мощности), и удержание постоянной напряжения (мощности).
Каким образом это будет достигаться?
А как кстати тиристоры к трансформатору подключены? Можно схемку изобразить?
Контактная информация:
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Ср апр 01, 2009 18:26:58
Откуда: Краснодар

Сообщение grbizly »

Алдгоритм который ты написал, с открытием по времени и пауза.
Спад и нарастание регулировать придется временными интервалами, но пока точно не могу сказать, есть только прикинутые примерно расчеты. А еще интересно как повлияет индуктивность на это все, точнее заряд и разряд ее.
Теристоры стоят в одной фазе, как семистор, рисовать чесно говоря смысла не вижу, уж все очень просто.
Так а с регулированием по току нет мыслей, или ссылок, тоже может получиться.
Генеральный секретарь МЯУ
Аватара пользователя
Сообщения: 18901
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.

Сообщение SeregaT »

grbizly писал(а): Теристоры стоят в одной фазе, как семистор, рисовать чесно говоря смысла не вижу, уж все очень просто.
Понятно. В моём случае так-же подключены. Два встречно-параллельных тиристора, управляющие электроды замыкаются между собой через резистор и релюшку, тиристоры открываются (в твоём случае как я понял, тиристор управляется каждый отдельно?).
Кстати, я то-же заметил, что далеко не всегда трансформаторы нормально работают с тиристорным управлением. Как-то собирал регулятор на сварочник, так при определённом положении потенциометра происходило практически натуральное КЗ. Моментально сгорали предохранители на 100А. Причем до этого положения и после всё регулировалось и работало нормально. Так и не понял почему это происходило.
Контактная информация:
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Ср апр 01, 2009 18:26:58
Откуда: Краснодар

Сообщение grbizly »

В подолжение моего вопроса: периписал программу алгоритм управления по времени (включаю на время и выключаю ключ), и чередую эту последовательность, меняю время. В итоге ток остался такой же еще и стало четко слышно частоту по работе трансформатора(стал греметь с той же частотой).
Что делать дальше даже не знаю?
Ответить

Вернуться в «Питание»