Управление заслонками вентилятора
Управление заслонками вентилятора
Добрый день, пытаюсь сделать вентиляционную установку, сейчас нахожусь на этапе разработки схемы управления заслонками. (две, легкие, пластиковые, диаметром 150 мм) Принцип очень простой: есть питание - заслонки открываются, нет питания - заслонки закрываются. С открыванием все понятно, при подаче питания моторчик 12в. вращается до тех пор, пока заслонка не откроется и не разомкнет концевик. Для закрытия необходимо подать напряжение обратной полярности, но его нет, так как питание уже отключено... Никакого дежурного питания оставлять не хочу, может есть вариант запасти энергию для закрытия в емком конденсаторе или батарее ионисторов?
- Реклама
- Maykill
- Друг Кота
- Сообщения: 73964
- Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 12:46:51
- Откуда: Петроград
- Контактная информация:
Re: Управление заслонками вентилятора
а просто управляя силой потока?
(при слабом потоке- закрыты, при сильном -открыты)
тогда достаточно менять скорость вращения и отрегулировать сами заслонки
(при слабом потоке- закрыты, при сильном -открыты)
тогда достаточно менять скорость вращения и отрегулировать сами заслонки
https://www.int-s.spb.ru
" Можно я лягу?"(C)
" Можно я лягу?"(C)
Re: Управление заслонками вентилятора
Или использовать противовес: пропало питание и заслонки при помощи противовеса закрылись
- Андрей Бедов
- Друг Кота
- Сообщения: 37346
- Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
- Откуда: Нижний Новгород
Re: Управление заслонками вентилятора
Есть такая хорошая штука - свободные горизонтальные жалюзи.
Открываются сами, за счет воздушного потока. Работают также в качестве невозвратно-запорного клапана (не пускают наружный воздух внутрь установки).
Открываются сами, за счет воздушного потока. Работают также в качестве невозвратно-запорного клапана (не пускают наружный воздух внутрь установки).
- АлександрЛ
- Друг Кота
- Сообщения: 43906
- Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
- Откуда: Нерезиновая
Re: Управление заслонками вентилятора
У XLK "клапан" не пойдёт-у него направление воздушного потока периодически меняется.Андрей Бедов писал(а):Есть такая хорошая штука - свободные горизонтальные жалюзи.
Открываются сами, за счет воздушного потока. Работают также в качестве невозвратно-запорного клапана .
- Реклама
Re: Управление заслонками вентилятора
противовес, пружина, и клапан не подойдут. В одном из режимов установка изменяет направление потока, а моторчик соединен через редуктор... не знаю как он называется... короче без обратной связи. т.е. заслонка поворачивается моторчиком, но провернуть моторчик опуская заслонку руками не получится. Единственный вариант вращать именно вал двигателя.
Re: Управление заслонками вентилятора
Сопротивление моторчика 270 Ом, время для закрытия заслонки около 2 сек, если использовать конденсатор, скажем на 33 000 мкф, который будет подключаться к мотору при отключении питания, его энергии должно хватить на 7-9 сек вращения двигателя. Так можно сделать?
- АлександрЛ
- Друг Кота
- Сообщения: 43906
- Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
- Откуда: Нерезиновая
Re: Управление заслонками вентилятора
Сама схема у меня получилась вот такая:XLK писал(а): Так можно сделать?
При подаче питания срабатывает реле,подключает мотор в направлении "открытие",и мотор крутится до тех пор, пока не сработает концевик SW1. Конденсатор заряжается через резистор и диод.
При пропадании напряжения питания реле обесточивается,и подключает своими контактами мотор к конденсатору. Мотор крутится в направлении "закрытие" до тех пор, пока не сработает концевик SW2.
Диоды D1 и D2 обеспечивают работу мотора при сработавших концевиках (в нужном направлении вращения)
Ёмкость конденсатора С1 надо подбирать так,чтобы времени его разрядки хватило для полного закрытия заслонок "с большим запасом"..
- m.ix
- Друг Кота
- Сообщения: 16545
- Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 03:01:06
- Откуда: Moscow-Izmaylovo
- Контактная информация:
Re: Управление заслонками вентилятора
Лечу лечить WWWашу покалеченную технику.
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20070
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Управление заслонками вентилятора
при кратковременной подаче и снятии напряжения конденсатор не успеет зарядиться и заслонка останется полуоткрытой. литий на 50-120ма с зарядкой на тп4056 будет и дешевле и по размерам меньше
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Re: Управление заслонками вентилятора
Конденсатор 250 рублей, для меня проще прилепить. К тому же аккумулятор придется менять через год-два, и температура в месте установки не способствует его долгой жизни.vlasovzloy писал(а):при кратковременной подаче и снятии напряжения конденсатор не успеет зарядиться и заслонка останется полуоткрытой. литий на 50-120ма с зарядкой на тп4056 будет и дешевле и по размерам меньше
- Slabovik
- Друг Кота
- Сообщения: 17234
- Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Управление заслонками вентилятора
Предлагаю другую идею.
Заслонка должна падать - пусть сила гравитации закрывает её.
Суть такова. Двигатель при подаче питания начинает тянуть заслонку, скажем, за ниточку (или рычаг, или тягу) вверх, поднимая её (при этом наклоняется ли она в горизонтальное положение, или просто вертикально сдвигается - не суть). В верхней точке, докуда доходит заслонка, располагается электромагнит, на который во время работы подано напряжение. Заслонка, дойдя до крайнего верхнего положения, прилипает к магниту, а двигатель, продолжая работать, вновь отпускает нитку (тягу, рычаг) до положения, чтобы дать заслонке свободно упасть, после чего отключается.
Когда система обесточивается, электромагнит отпускает заслонку, она под своим весом опускается, закрывая канал.
Заслонка должна падать - пусть сила гравитации закрывает её.
Суть такова. Двигатель при подаче питания начинает тянуть заслонку, скажем, за ниточку (или рычаг, или тягу) вверх, поднимая её (при этом наклоняется ли она в горизонтальное положение, или просто вертикально сдвигается - не суть). В верхней точке, докуда доходит заслонка, располагается электромагнит, на который во время работы подано напряжение. Заслонка, дойдя до крайнего верхнего положения, прилипает к магниту, а двигатель, продолжая работать, вновь отпускает нитку (тягу, рычаг) до положения, чтобы дать заслонке свободно упасть, после чего отключается.
Когда система обесточивается, электромагнит отпускает заслонку, она под своим весом опускается, закрывая канал.
Re: Управление заслонками вентилятора
Видел подобный по функционированию механизм... Только там устройство было чуть иное: привод червячный, и червяк соединялся с ведомой шестернёй после срабатывания электромагнита. При отключении питания электромагнита червяк отводила от шестерни пружина, другая возвращала в исходное положение шестерню...
Кажется, эта конструкция была в древней автомагнитоле... 
Re: Управление заслонками вентилятора
В воздуховодах, при сильном ветре, создается такой сквозняк, что все не жестко регулируемые заслонки будут жить своей жизнью.Slabovik писал(а):Предлагаю другую идею.
- Slabovik
- Друг Кота
- Сообщения: 17234
- Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Управление заслонками вентилятора
Кто мешает её ставить на замок? Лично я не вижу препятствий 
Ближайший пример - практически любая комнатная дверь так умеет: чуть толкнул её - она и захлопнулась
Ближайший пример - практически любая комнатная дверь так умеет: чуть толкнул её - она и захлопнулась
Re: Управление заслонками вентилятора
Сделал заслонки по этой схеме (большое спасибо Александру) Работает идеально. Только R1 заменил на 47 Ом, С1 = 22000 х 2шт.АлександрЛ писал(а): Сама схема у меня получилась вот такая:
При подаче питания срабатывает реле,подключает мотор в направлении "открытие",и мотор крутится до тех пор, пока не сработает концевик SW1. Конденсатор заряжается через резистор и диод.
При пропадании напряжения питания реле обесточивается,и подключает своими контактами мотор к конденсатору. Мотор крутится в направлении "закрытие" до тех пор, пока не сработает концевик SW2.
Диоды D1 и D2 обеспечивают работу мотора при сработавших концевиках (в нужном направлении вращения)
Ёмкость конденсатора С1 надо подбирать так,чтобы времени его разрядки хватило для полного закрытия заслонок "с большим запасом"..
https://youtu.be/MdQ5bkasWPc