Управление заслонками вентилятора

Что бы еще такого сделать?... Предлагайте! Обсудим все!!!
Ответить
XLK
Встал на лапы
Сообщения: 118
Зарегистрирован: Вт авг 02, 2016 17:46:05

Управление заслонками вентилятора

Сообщение XLK »

Добрый день, пытаюсь сделать вентиляционную установку, сейчас нахожусь на этапе разработки схемы управления заслонками. (две, легкие, пластиковые, диаметром 150 мм) Принцип очень простой: есть питание - заслонки открываются, нет питания - заслонки закрываются. С открыванием все понятно, при подаче питания моторчик 12в. вращается до тех пор, пока заслонка не откроется и не разомкнет концевик. Для закрытия необходимо подать напряжение обратной полярности, но его нет, так как питание уже отключено... Никакого дежурного питания оставлять не хочу, может есть вариант запасти энергию для закрытия в емком конденсаторе или батарее ионисторов?
Реклама
Аватара пользователя
Maykill
Друг Кота
Сообщения: 73964
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 12:46:51
Откуда: Петроград
Контактная информация:

Re: Управление заслонками вентилятора

Сообщение Maykill »

а просто управляя силой потока?
(при слабом потоке- закрыты, при сильном -открыты)
тогда достаточно менять скорость вращения и отрегулировать сами заслонки
https://www.int-s.spb.ru
" Можно я лягу?"(C)
Реклама
-=Vovka=-
Опытный кот
Сообщения: 844
Зарегистрирован: Пн апр 11, 2011 10:08:52

Re: Управление заслонками вентилятора

Сообщение -=Vovka=- »

Или использовать противовес: пропало питание и заслонки при помощи противовеса закрылись
Аватара пользователя
Андрей Бедов
Друг Кота
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Re: Управление заслонками вентилятора

Сообщение Андрей Бедов »

Есть такая хорошая штука - свободные горизонтальные жалюзи.
Открываются сами, за счет воздушного потока. Работают также в качестве невозвратно-запорного клапана (не пускают наружный воздух внутрь установки).
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
АлександрЛ
Друг Кота
Сообщения: 43906
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Откуда: Нерезиновая

Re: Управление заслонками вентилятора

Сообщение АлександрЛ »

Андрей Бедов писал(а):Есть такая хорошая штука - свободные горизонтальные жалюзи.
Открываются сами, за счет воздушного потока. Работают также в качестве невозвратно-запорного клапана .
У XLK "клапан" не пойдёт-у него направление воздушного потока периодически меняется.
Реклама
XLK
Встал на лапы
Сообщения: 118
Зарегистрирован: Вт авг 02, 2016 17:46:05

Re: Управление заслонками вентилятора

Сообщение XLK »

противовес, пружина, и клапан не подойдут. В одном из режимов установка изменяет направление потока, а моторчик соединен через редуктор... не знаю как он называется... короче без обратной связи. т.е. заслонка поворачивается моторчиком, но провернуть моторчик опуская заслонку руками не получится. Единственный вариант вращать именно вал двигателя.
Реклама
XLK
Встал на лапы
Сообщения: 118
Зарегистрирован: Вт авг 02, 2016 17:46:05

Re: Управление заслонками вентилятора

Сообщение XLK »

Сопротивление моторчика 270 Ом, время для закрытия заслонки около 2 сек, если использовать конденсатор, скажем на 33 000 мкф, который будет подключаться к мотору при отключении питания, его энергии должно хватить на 7-9 сек вращения двигателя. Так можно сделать?
Аватара пользователя
АлександрЛ
Друг Кота
Сообщения: 43906
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Откуда: Нерезиновая

Re: Управление заслонками вентилятора

Сообщение АлександрЛ »

XLK писал(а): Так можно сделать?
Сама схема у меня получилась вот такая:
Изображение
При подаче питания срабатывает реле,подключает мотор в направлении "открытие",и мотор крутится до тех пор, пока не сработает концевик SW1. Конденсатор заряжается через резистор и диод.
При пропадании напряжения питания реле обесточивается,и подключает своими контактами мотор к конденсатору. Мотор крутится в направлении "закрытие" до тех пор, пока не сработает концевик SW2.

Диоды D1 и D2 обеспечивают работу мотора при сработавших концевиках (в нужном направлении вращения)
Ёмкость конденсатора С1 надо подбирать так,чтобы времени его разрядки хватило для полного закрытия заслонок "с большим запасом"..
Аватара пользователя
m.ix
Друг Кота
Сообщения: 16545
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 03:01:06
Откуда: Moscow-Izmaylovo
Контактная информация:

Re: Управление заслонками вентилятора

Сообщение m.ix »

Лечу лечить WWWашу покалеченную технику.
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Управление заслонками вентилятора

Сообщение vlasovzloy »

при кратковременной подаче и снятии напряжения конденсатор не успеет зарядиться и заслонка останется полуоткрытой. литий на 50-120ма с зарядкой на тп4056 будет и дешевле и по размерам меньше
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
XLK
Встал на лапы
Сообщения: 118
Зарегистрирован: Вт авг 02, 2016 17:46:05

Re: Управление заслонками вентилятора

Сообщение XLK »

vlasovzloy писал(а):при кратковременной подаче и снятии напряжения конденсатор не успеет зарядиться и заслонка останется полуоткрытой. литий на 50-120ма с зарядкой на тп4056 будет и дешевле и по размерам меньше
Конденсатор 250 рублей, для меня проще прилепить. К тому же аккумулятор придется менять через год-два, и температура в месте установки не способствует его долгой жизни.
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Управление заслонками вентилятора

Сообщение Slabovik »

Предлагаю другую идею.
Заслонка должна падать - пусть сила гравитации закрывает её.
Суть такова. Двигатель при подаче питания начинает тянуть заслонку, скажем, за ниточку (или рычаг, или тягу) вверх, поднимая её (при этом наклоняется ли она в горизонтальное положение, или просто вертикально сдвигается - не суть). В верхней точке, докуда доходит заслонка, располагается электромагнит, на который во время работы подано напряжение. Заслонка, дойдя до крайнего верхнего положения, прилипает к магниту, а двигатель, продолжая работать, вновь отпускает нитку (тягу, рычаг) до положения, чтобы дать заслонке свободно упасть, после чего отключается.

Когда система обесточивается, электромагнит отпускает заслонку, она под своим весом опускается, закрывая канал.
Аватара пользователя
As
Модератор
Сообщения: 46096
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Re: Управление заслонками вентилятора

Сообщение As »

Видел подобный по функционированию механизм... Только там устройство было чуть иное: привод червячный, и червяк соединялся с ведомой шестернёй после срабатывания электромагнита. При отключении питания электромагнита червяк отводила от шестерни пружина, другая возвращала в исходное положение шестерню... :dont_know: Кажется, эта конструкция была в древней автомагнитоле... :oops:
XLK
Встал на лапы
Сообщения: 118
Зарегистрирован: Вт авг 02, 2016 17:46:05

Re: Управление заслонками вентилятора

Сообщение XLK »

Slabovik писал(а):Предлагаю другую идею.
В воздуховодах, при сильном ветре, создается такой сквозняк, что все не жестко регулируемые заслонки будут жить своей жизнью.
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Управление заслонками вентилятора

Сообщение Slabovik »

Кто мешает её ставить на замок? Лично я не вижу препятствий :dont_know:
Ближайший пример - практически любая комнатная дверь так умеет: чуть толкнул её - она и захлопнулась :)
XLK
Встал на лапы
Сообщения: 118
Зарегистрирован: Вт авг 02, 2016 17:46:05

Re: Управление заслонками вентилятора

Сообщение XLK »

АлександрЛ писал(а): Сама схема у меня получилась вот такая:
Изображение
При подаче питания срабатывает реле,подключает мотор в направлении "открытие",и мотор крутится до тех пор, пока не сработает концевик SW1. Конденсатор заряжается через резистор и диод.
При пропадании напряжения питания реле обесточивается,и подключает своими контактами мотор к конденсатору. Мотор крутится в направлении "закрытие" до тех пор, пока не сработает концевик SW2.

Диоды D1 и D2 обеспечивают работу мотора при сработавших концевиках (в нужном направлении вращения)
Ёмкость конденсатора С1 надо подбирать так,чтобы времени его разрядки хватило для полного закрытия заслонок "с большим запасом"..
Сделал заслонки по этой схеме (большое спасибо Александру) Работает идеально. Только R1 заменил на 47 Ом, С1 = 22000 х 2шт.

Изображение
https://youtu.be/MdQ5bkasWPc
Ответить