Есть фаза от силового кабеля (220в), периодически она размыкается. Нужно (через arduino/avr) определить длину этих двух состояний. Точность особая не нужна. Каким образом это можно сделать ?
Учитывайте, что кабель может быть как под напряжением, так и без напряжения. Что усложняет задачу.
Определить место обрыва силового кабеля (220в)
- Реклама
Re: Определить место обрыва силового кабеля (220в)
Обрыв кабеля определяется разными методами...
1- самый просто - по ёмкости кабеля с помощью обычного тестрера (измеритель ёмкости). Только надо поставить защиту, а то сгорит при подачи 220...
2- с помощью рефлектометра. Только надо поставить защиту, а то сгорит при подачи 220...
3- с помощью генератора и кабелеискателя (безконтактный метод).
1- самый просто - по ёмкости кабеля с помощью обычного тестрера (измеритель ёмкости). Только надо поставить защиту, а то сгорит при подачи 220...
2- с помощью рефлектометра. Только надо поставить защиту, а то сгорит при подачи 220...
3- с помощью генератора и кабелеискателя (безконтактный метод).
Re: Определить место обрыва силового кабеля (220в)
Рефректометр из avr не сделать. Кабелеискатель - это не автоматический метод, а ручной.
Как померить емкость на avr пока так же не нашел...
Как померить емкость на avr пока так же не нашел...
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Определить место обрыва силового кабеля (220в)
Рефлектометр это генератор перепада (делается на диоде ДНЗ или транзисторе в лавинном режиме) и цифровой части измерения времени отклика. Цифровую часть ардуина вполне заменит, генератор по любому делать. Посмотрите поиском по TDR теме в сети, там много рефлектометров было самодельных.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.