доброго времени суток. Работаю инженером-связистом в ВУЗе. Появилась задача срочного характера.
Организовать выдачу сигнала тревоги с шлейфовой охранной сигнализации установленной на проходной на пост охраны. Связь по двухпроводной линии.

на охраняемой проходной стоит сигнализация гранит-2. на посту- Гранит-16 в режиме пульта. При тревоге на Гранит-2 размыкаются сухие контакты выходного реле "ПЦН". по стандартной схеме реле ПЦН включается в шлейф "головного" прибора
Можно ли организовать линию шлейфа сигнализации (ШС) длиной 400м по свободной (без напряжения) телефонной паре взятой из действующей кабельной сети.

Не сгорит ли вход прибора сигнализации от наводок соседних телефонных пар и утечек тока?
не будет ли ложных срабатываний по этим же причинам (линия идет в телефонном кабеле по отдельной паре)?
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

источник питания последовательно с реле в линию и уже от контактов реле брать сигнал
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3088
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2007 15:01:52
Откуда: Биробиджан

Сообщение radteh »

Если на проводе нет наведёнки или земли, сопротивление линии не превышает 470Ом, то проблем не будет. По факту гранит держит сопротивление шлейфа в состояние "Норма" в диапазоне 4,5-8кОм.