Транзисторы VT1 и VT2 любые маломощные на рабочее напряжение не ниже источника питания, VT3 – средней мощности для управления реле. На месте VT3 может быть установлен полевой транзистор, тогда между эмиттером VT2 и минусом следует включить резистор 6-10кОм. С1 на напряжение не менее 25В. От ёмкости зависит диапазон задержек.
Работа таймера
1. Задержка включения. Вместо R3 и SB1 перемычки, регулировкой R2 установить время до 7 секунд. Включить таймер подачей питания +24В. Задержанный импульс появится на выходе В. Пример использования: задержать подачу материала на несколько секунд, пока не раскрутится конвейер.
2. Начальный импульс. Вместо R3 и SB1 перемычки, регулировкой R2 установить время до 7 секунд. Включить таймер подачей питания +24В. Начальный импульс будет на выходе А. Пример использования: включение сирены в момент включения устройства.
3. Переключение звезда треугольник. Использовать режим П1 или П2. Главный пускатель подключить постоянно, пускатель звезды на выход А, треугольника на выход В. Резистором R3 настроить момент переключения – до 7 секунд. Включить таймер подачей питания +24В от катушки главного пускателя.
4. Задержка выключения. Вместо R2 перемычка, регулировкой R3 установить время до 30 секунд. Подключить питание +24В постоянно. Запустить таймер кнопкой SB1 на +24В. Потенциал будет держаться на выходе В установленное время после отпускания SB1. Пример использования: работа гидронасоса несколько секунд после отпускания кнопок управления.ф
5. Блокировка включения на время работы таймера. Вместо R2 перемычка, регулировкой R3 установить время до 30 секунд. Подключить питание +24В постоянно. Запустить таймер кнопкой SB1 на +24В. Потенциал будет отсутствовать на выходе А пока работает таймер. Пример использования: схема управления защитной шторкой обесточивается на время работы устройства.
6. Задержка включения и выключения. Регулировкой R2 установить время до 7 секунд - задержка включения, регулировкой R3 установить время до 30 секунд – задержка выключения. Подать питание +24В постоянно. Нажать и удерживать SB1, пока не включится таймер, затем отпустить кнопку. Импульс установленной длительности появится на выходе В. Пример использования: защита от случайного нажатия в системе управления моторизированной заслонкой или дозирующим шнеком.
7. Сбор состояний ошибок – вместо кнопки SB1 импульсы поступают на вход. Резистором R2 устанавливается «чувствительность» - чем больше сопротивление, тем больше ошибок таймер будет накапливать. После накопления сработает сирена установленной длительности, и таймер вновь начнёт сбор импульсов ошибок. Импульс установленной длительности появится на выходе В. Если импульсы достаточно частые, то таймер может не отключиться, таким образом, сирена будет звучать постоянно пока импульсы не пропадут. Пример использования: сигнализация от датчика вибрации или датчика качания натяжителя.
8. Примерный подсчёт материала. Если что-либо можно подсчитать через количество импульсов, при этом высокая точность не нужна, то можно применить данный таймер. Импульсы +24В с енкодера поступают на вход. Резистором R2 устанавливают примерное количество импульсов. Таймер чувствителен как к длительности импульса, так и к периоду. Период может быть достаточно длительным - до нескольких минут. Резистором R3 настраивают длительность выходного импульса, достаточную для срабатывания исполнительного устройства, сталкивателя – например. На время этого импульса конвейер должен останавливаться, т.е. импульсы не должны поступать! Следует учесть, что в случае, когда конвейер нельзя остановить, то требуется третья группа NC контактов реле, которая будет прерывать подачу импульсов, иначе таймер не сбросится. Как вариант, можно резистором R3 подстроить так, чтобы поступающие импульсы не удерживали таймер. Тогда выходной импульс будет достаточно коротким и может служить только сигналом для схемы управления исполнительным устройством, например вторым таким таймером.
Наваял по быстрому печатку, т.к. все таймеры делал для себя на макетках.
Всем удачи и творческих успехов!