Автоматические ворота с защитой "от дурака"

Все прочитали, вроде даже поняли, взяли паяльник - а нифига не получается? Скорее сюда! Поможем. Чем можем...
Ответить
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2016 17:43:10

Сообщение goskonec »

Уважаемые, здравствуйте!
Хочу выдвижные ворота (открываются/закрываются в сторону). Т.к. мало места, то калитка будет прям в воротах. Отсюда задача:
Ворота закрываются с кнопки, но дабы не выломать с дуру калитку, если та будет открыта, - на закрытие калитки устанавливается концевой выключатель так, что пока он разомкнут должна светиться лампочка, оповещающая об этом, и кнопка перемещения ворот соответственно разомкнута. (Параллельно допускается принудительный запуск ворот от другой кнопки). Как только калитка захлопывается -> свет гаснет -> ворота с кнопки закрываются.
Как лучше это реализовать:
1) Еще один концевик на размыкание (с этим понятно)
2) Нормально разомкнутое реле (какое?)
Свои мысли выразил в схеме (схему рисую впервые, так что может там вообще "абра-кадабра").


Изображение

Добавлено after 24 minutes 16 seconds:

И да, после ключа К3, конечно же, сам э/двигатель :))
Реклама
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1231
Зарегистрирован: Вс май 21, 2006 16:07:59
Откуда: Алтай

Сообщение wws63 »

А где нагрузка на схеме?
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20071
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Давай начнем с того что у тебя емть в наличии.
1. Мотор. Какой? С концевиками без на какое напряжение
2. Концевик закрытой калитки. На замыкание на размыкание, какой?
3. Кнопки выключатели, какие?
4. Реле пускатели или что там у тебя есть
5. Алгоритм работы. Должны ли вороты автоматически закрываться при захлопывании калитки. Как должны управляться ворота. Постоянно кнопку держать или нажал и отпустил
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2016 17:43:10

Сообщение goskonec »

Нагрузку я не показал, она со стороны МП.
Ход ворот ограничен двумя концевиками в начале и конце. Два магнитных пускателя (вперед/назад). Да, уточнение: про лампу принципиально только при открытии. Когда ворота открыты калитка по умолчанию в закрытом состоянии.
Двигатель без концевиков - асинхронный АИРЕ 1,1 квт 1350 об/мин 220в.
Пускатели ПМЕ-114 10А
Вводный Автомат на 10 А
Кнопки КЕ011 (1з+1р)
Концевики ВК-300 (1з+1р)
Алгоритм: Не глядя открываю ворота -> не открываются, а лампочка горит, значит калитка открыта (пошел закрывать, а там принудительная кнопка).
Если калитка закрыта, то нажал на кнопку и отпустил -> ворота едут до крайнего положения.
Последний раз редактировалось goskonec Чт дек 01, 2016 07:01:05, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4469
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23
Откуда: Родом из СССР

Сообщение Vasilii »

wws63 писал(а):А где нагрузка на схеме?
Имелась в виду нагрузка в цепи кнопок а не двигатель, иначе при первом нажатии на кнопку вырубит все предохранители.
Мое мнение: концевики, смонтированные на подвижных воротах, это очень плохо. Они должны быть неподвижными.
Нужно-бы сначала продумать конструкцию ворот.
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Реклама
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2016 17:43:10

Сообщение goskonec »

Концевики неподвижные. На воротах "уступчики". которые задевают рычаг концевика

Добавлено after 1 minute 17 seconds:
А про схему, это я может все и не правильно нарисовал. :))

Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Хотя да, подвижный один, который на калитке
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20071
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

2 пускателя. один на открывание, второй на закрывание. при нажатии кнопки открывания включается пускатель и своими контактами сам себя подпитывает во включенном состоянии, пока не нажмется концевик открывания. с закрыванием аналогично. так у тебя сделано?
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2016 17:43:10

Сообщение goskonec »

Да, так.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20071
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

контакты концевика калитки последовательно с входа фазы на катушки пускателей и параллельно контактам концевика лампочку маломощную. можно светодиод или неонку.
получается у открытой калитки концевик разомкнут лампочка в цепи. нажимаем на кнопку закр или откр ток идет через лампочку и она светится, а пускателям не хватает тока для притяжения. и они в отпущеном положении
пошел калитку закрыл, вернулся еще раз кнопку нажал ворота поехали закрываться или открываться

можно сделать и автоматику, нажал на кнопку, пускатели притянулись, лампочка загорелась, но ворота не двигаются. как только калитку захлопнул они сразу сами поехали. но опасновато это немного. онжеребенок какой нибудь хлопнет, ворота загудят и ему же интересно станет, полезет -придавит
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2016 17:43:10

Сообщение goskonec »

Т.е. я правильно понимаю, что магнитный пускатель на 10А для притяжения катушки нужно эти самые 10А? Тогда почему лампочку маломощную, если получается, что там надо 2 кВт мощности?(я имею ввиду, что ни одна лампочка ток 10А не пропускает).
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20071
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

она и не будет пропускать. она для индикации
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2016 17:43:10

Сообщение goskonec »

Кажись нашел: мощность потребляемая катушкой при срабатывании 40Вт. Получается ставим любую лампу номиналом ниже и имеем счастье с параллельной лампой!? :))
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20071
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

не паралельно, а последовательно. с холодильника 5 ваттка пойдет
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2016 17:43:10

Сообщение goskonec »

Имею ввиду параллельно концевику, и последовательно с пускателем. У меня есть яркая лампа на 25Вт - рискованно?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20071
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

vorota.JPG
(13.34 КБ) 483 скачивания
чем меньше тем лучше. лампа в хол состоянии низкое сопротивление имеет. пускатель может завестись. там даже не обязательно лн можно светодиод или неонку

Добавлено after 1 minute 53 seconds:
хотя у тебя 3 контактный концевик вроде. можно на третий контакт повесить. тогда можно любую, влиять не будет

Добавлено after 1 minute 48 seconds:
vorota2.JPG
(9.22 КБ) 491 скачивание
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2016 17:43:10

Сообщение goskonec »

to vlasovzloy С вашей помощью все оказалось проще, чем я себе представлял! :beer: Спасибо!