Кнопками на схеме обозначены поплавковые датчики.
Один датчик выставлен на максимально уровне уровне второй на минимальном.
Т.е. при достижении нижнего уровня питание подается на реле (при оно блокируется нижний датчик и нижний датчик исключается из цепи питания) через полевой транзистор irf7113 запитывается соленоидный клапан открывающий воду. При достижении верхнего уровня датчик разрывает цепь питания реле и вся схема обесточивается.
Вопрос как можно заменить реле транзистором? Желательно использовать irf7313 т.к. их два в одно корпусе


Ссылка на датчик
Ссылка на соленоид 