Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
-
Denis1986
- Встал на лапы
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 08:40:49
- Откуда: Ставропольский край, г.Нефтекумск
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
В холостую на выходе 54 вольта, а под нагрузкой 10 А просело до 42 вольт. Ирка же полу мостовой драйвер в отличии шим 494.
- Реклама
-
Denis1986
- Встал на лапы
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 08:40:49
- Откуда: Ставропольский край, г.Нефтекумск
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Почему интересно в одинаковых программах разные данные?
- Вложения
-
- Без имени-2.jpg
- (185.62 КБ) 698 скачиваний
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
На габаритную мощность влияет выбранная плотность тока.Denis1986 писал(а): в одинаковых программах разные данные
Ты считаешь это нормальный БП? В стабилизированном БП этой темы таких недостатков нет, собирай его и не заморачивайся.Denis1986 писал(а):В холостую на выходе 54 вольта, а под нагрузкой 10 А просело до 42 вольт
-
Denis1986
- Встал на лапы
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 08:40:49
- Откуда: Ставропольский край, г.Нефтекумск
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
А где я написал, что это нормально. Вообще вторички рассчитывались - 20 +20 вольт. Просто под нагрузкой просело до напряжения вторичной обмотки.
ir2153 - это просто полу мостовой драйвер, а tl494- шимдрайвер. Я это всё прекрасно понимаю. Поэтому и хочу собрать Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110.
Посмотрите схемку пожалуйста. Дело в том , что заявляют, что с данной схемы можно снять 1 кВт. Правда ли это?
ir2153 - это просто полу мостовой драйвер, а tl494- шимдрайвер. Я это всё прекрасно понимаю. Поэтому и хочу собрать Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110.
Посмотрите схемку пожалуйста. Дело в том , что заявляют, что с данной схемы можно снять 1 кВт. Правда ли это?
- Вложения
-
- Схема ИИП IR2153 (1).JPG
- (248.35 КБ) 649 скачиваний
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
По поводу схемы - правильность обвязки проверять нет времени, но там вроде (если я не ошибаюсь)ошибка с разделительными кондёрами, а так теоретически(по силовой части) 1кВт снять можно.
Я не стал бы так утверждать, на ИРКЕ можно(если доработать) собрать и мостовую схему, а вообще эти вопросы не по теме с ними тебе сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106Denis1986 писал(а):ir2153 - это просто полу мостовой драйвер, а tl494- шимдрайвер. Я это всё прекрасно понимаю...
- Реклама
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Кратковременно наверно можно, но не постоянно. Резисторы 2,2,3 должны быть проволочными.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
-
Denis1986
- Встал на лапы
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 08:40:49
- Откуда: Ставропольский край, г.Нефтекумск
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Привет всем!!! Я тут как то на форуме выше читал о том , что советуют установить диоды на затворные резисторы. Не помешают ли они там, если нет то, какие поставить можно 1N4148 подойдут?ь
И по поводу куллера , можно ли его установить таким способом или не рекомендуется?
И по поводу куллера , можно ли его установить таким способом или не рекомендуется?
- Вложения
-
- gcodu1uxz.jpg
- (164.91 КБ) 773 скачивания
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Диоды не помешают, но надо брать помощнее, те же SF16 например. Кулер так ставить нельзя, схема не запустится. Его можно конечно подвесить к этой обмотке через отдельный выпрямитель, чтобы не шунтировать им систему запуска...но во первых там напряжение 18-20В а кулеру надо 12, во вторых это горячая сторона и кулер будет под фазным напряжение5м сети, что на мой взгляд не есть хорошо. Я для кулера делал отдельную обмотку это не сильно сложно.
-
Denis1986
- Встал на лапы
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 08:40:49
- Откуда: Ставропольский край, г.Нефтекумск
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Добрый вечер! Собрал блок , не весь а только впаял tl494, ir2110 ну и обвязку всю ихнюю. Подал питание от блока питания 12 вольт и хотел посмотреть импульсы на выходах 7 и 1, подключил к ним осциллограф.... И не могу понять, на первом выходе есть импульс есть , а вот на втором выводе постоянное напряжение 12 вольт. Что за фигня понять не могу? Или эта схема так работает? Собирал плату как в файле.
- Вложения
-
- Сетевой на 3 ногу.lay6
- (79.15 КБ) 525 скачиваний
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
нормально работает. но для того чтобы увидеть сигнал на 7 ноге необходимо запаять ключи ,можно и проверочные. высокое можно не подавать.и смотреть сигнал осциком, подключив параллельно затвор исток верхнего ключа.Denis1986 писал(а):. Что за фигня понять не могу? Или эта схема так работает?
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
что бы на втором выходе появились импульсы на выводе 8(если брать схему из 1 поста)
1 надо впаять полевики или хотя бы один нижний.
2 эти импульсы надо смотреть относительно 6 вывода 2110.
уже опередили
1 надо впаять полевики или хотя бы один нижний.
2 эти импульсы надо смотреть относительно 6 вывода 2110.
уже опередили
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
ошибаетесь сэр-мерять так относительно 5 ноги а не 6. будем считать опиской. Хотя относительно и 6 ноги питания будет импульсТелекот писал(а): эти импульсы надо смотреть относительно 6 вывода 2110.
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Я беру схему с 1 поста там использована 2110S.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
тогда пардон
если бы указана автором поста микра в планаре(2110S) то вопроса не было бы,там у нее цоколевка отлична от диповской
-
Denis1986
- Встал на лапы
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 08:40:49
- Откуда: Ставропольский край, г.Нефтекумск
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Впаял полевики и всё появилось. Обратную связь покрутил ширина изменилась. Спасибо.
- Вложения
-
- 20161230_235031.jpg
- (142.03 КБ) 586 скачиваний
-
- 20161230_235018.jpg
- (168.34 КБ) 681 скачивание
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Люди, только заметил что на схеме из первого поста у IR2110 16 ног,а у меня 14 ногая.У меня другая схема. Кто-то прояснит ситуацию? Это ошибка в схеме или у кого-то есть 16 ногая IR2110.
- Вложения
-
- IR2110.jpg
- (74.93 КБ) 372 скачивания
-
- Схема.jpg
- (22.87 КБ) 689 скачиваний
-
Denis1986
- Встал на лапы
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 08:40:49
- Откуда: Ставропольский край, г.Нефтекумск
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Вот смотри
- Вложения
-
- 20161230_235925.jpg
- (130.7 КБ) 609 скачиваний
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Denis1986/
А вот ступенька судя по всему на ,импульсе верхнего плеча, не гуд очень. не должно ее быть.если мерять на затвор-исток то должен сигнал быть такой-же как в нижнем плече
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
А вот ступенька судя по всему на ,импульсе верхнего плеча, не гуд очень. не должно ее быть.если мерять на затвор-исток то должен сигнал быть такой-же как в нижнем плече
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
IR2110 в дипе и 14 ног.а 2110S в планаре,там у нее 16 ног.смотрите шиты на микрыNew_cat писал(а): Это ошибка в схеме или у кого-то есть 16 ногая IR2110.
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Ну посмотрел - у тебя на фотке тоже 14 ногая, а схему ты выкладывал, несколькими постами раннее, на 16 ногую, а по какой схеме ты всё-таки делал?Denis1986 писал(а):Вот смотри
Как-то про планарку не подумал.Jorg63 писал(а):IR2110 в дипе и 14 ног.а 2110S в планаре,там у нее 16 ног...
Последний раз редактировалось New_cat Пт дек 30, 2016 23:30:38, всего редактировалось 1 раз.