Стыкуем робот с внешним устройством. С МК робота приходит сигнал включения, включается промежуточное реле (RP700 24v, до 250x7a ), коммутирует 2 сигнала:
1. подтверждение о срабатывании (идет назад в МК)
2. включает такое же реле, управляющее магнитным пускателем 220v. (просто таких реле море, ток вроде небольшой, включается редко и не надолго, искрогашение стоит. Должно работать.)
Приходит руководящий "$#%#$", заявляет что одно реле лишнее, все можно коммутировать одним реле, мы думать о упрощении схемы не хотим, о экономии не думаем, лишь бы сидеть и ничего не делать...
Т.е. он предлагает оставить одно реле, один контакт на МК, один на 220V.
Начинаю ему объяснять, что не делается так, нельзя в одно малогабаритное реле засовывать коммутацию низковольтного сигнала (тем более идущего к довольно дорогостоящему устройству) и сетевое напряжение 220v.
В ответ - где это оговорено ??? Покажите стандарт или правила... И опять песня что мы тупые, лодыри и т.д.
Морду бить не хочется. Сегодня полдня убил на поиски литературы. Убил... и не нашел ничего...
Кто может подсказать ГДЕ в Правилах, РД, нормалях, ГОСТ???