Ремонт MeanWell S-100-12

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Родился
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2016 10:00:52

Сообщение Speranskiy »

Всем привет!
Имеется данный источник питания. Даташит говорит он стабилизированный:
LOADREGULATION: +-0.3%
А по факту при подключении 1А нагрузки, напряжение падает на 0.4В, что около 3%. Он мне достался бушным, поэтому никакой уверенности в нём нет. Подскажите, пожалуйста, куда глянуть, что можно поменять, чтобы реанимировать?

Схему на него не нашел, но есть от его старшего брата S-350-24
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Нагрузите до максимума и станет известно нужно ли его реанимировать. Каждый стабилизированный блок имеет свой кэффицинт стабилизации и выходное сопротивление.
Может вы его тонкими проводами зацепили, напряжение надо измерять на клемах блока.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.