Бипер BF1 должен быть со встроенным генератором. Читайте статью внимательнее.n81 писал(а):приветствую всех форумчан. подскажите при аварии моргает светодиод , а сигнала нет только щелчки так должно быт или я что то накосячел ? версия 1.06 мега8
Блок автоматического управления инкубатором
- mister.bulo4ckin
- Встал на лапы
- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 11:50:15
- Откуда: Калужская обл
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Re: Блок автоматического управления инкубатором
допустим с 30 градусов до 34.5 поднять кнопкой + можно?
Нет если убавить температуру до 30 градусов то она и останется на 30, она не добавляется кнопкой +. в остальных параметрах + работает.
Сегодня перепрошил другой программой (SHT-21D). Теперь работает всё отлично, и добавляет и убавляет. Я думаю что прошивка под другой датчик без буквы D вот и работала не корректно. Сейчас поставил на прогонку погоняю недельки 2.
Огромнное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО всем кто создаёт такие проекты, и отзывается на помощь. собрал себе зарядник на атмеге 16, вот тётка инкубатор попросила. СПАСИБО ВАМ МУЖИКИ!
Re: Блок автоматического управления инкубатором
mister.bulo4ckin , спасибо .просто первый раз прошил мк думал может криво прошил , а зумер у меня пассивный
может кто подскажет как его приколхозить ?
- mister.bulo4ckin
- Встал на лапы
- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 11:50:15
- Откуда: Калужская обл
Re: Блок автоматического управления инкубатором
по мне так проще "сгонять в китай" за дюжиной активных зуммеров, деталь не столь важная, месяцок можно и без нее. А если хочется колхозить, так в интернете море информации на эту тему.n81 писал(а): зумер у меня пассивныйможет кто подскажет как его приколхозить ?
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста а версии с датчиком влажности DHT11 есть или только на SHT?
-
spotok
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 316
- Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 23:26:12
- Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Только SHT, других не использовали. На АЛИ он уже дешевый совсем. Зачем Вам плохой датчик, с SHT не нужно ни калибровать ни настраивать, точность обеспечена при производстве. Еще по нему откалибруете все свои термометры и терморегуляторы и другие датчики.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Подскажите кто-нибудь собрал схему но температура не совпадает
на дисплее показывает 24 градуса а реальная Температура 38
датчик SHT21 версия прошивки 1_07
прошивки перепробовал все.
на дисплее показывает 24 градуса а реальная Температура 38
датчик SHT21 версия прошивки 1_07
прошивки перепробовал все.
- mister.bulo4ckin
- Встал на лапы
- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 11:50:15
- Откуда: Калужская обл
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Подробнее опишите. Чем меряли, где? блок уже в инкубаторе установлен? Что за нагреватель.. Чем больше информации, тем проще что то посоветовать. Еще лучше с картинками.dimadima писал(а):Подскажите...
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добрый день ув. Коты! Подскажите как решили функцию проветривания в версии 1.хх. 

- mister.bulo4ckin
- Встал на лапы
- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 11:50:15
- Откуда: Калужская обл
Re: Блок автоматического управления инкубатором
delux писал(а):Добрый день ув. Коты! Подскажите как решили функцию проветривания в версии 1.хх.
Кто ленивый, тот вторую версию блока собрал, остальные раз два в сутки вручную проветривают.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
если бы разница температура была 2-3 градуса Я бы не парился
эталонный градусник медицинский ртутный
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
[url=http://img.radiokot.ru/files/121505/medium/16nougd0rj.jpg]


эталонный градусник медицинский ртутный
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
[url=http://img.radiokot.ru/files/121505/medium/16nougd0rj.jpg]
- mister.bulo4ckin
- Встал на лапы
- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 11:50:15
- Откуда: Калужская обл
Re: Блок автоматического управления инкубатором
dimadima писал(а):]
Кажется вы не очень понимаете физику процесса. Терморегулирование носит колебательный характер, при не прогретом инкубаторе амплитуда колебаний может достигать десятка градусов и по мере прогрева падает до минимума, при удачных параметрах инкубатора и нагревателя 0,1 градуса держит легко. Медицинский термометр не подходит для этих целей, он фиксирует МАКСИМАЛЬНУЮ температуру, тоесть начальный заброс температуры он вам и зафиксировал. Если уж и сомневаетесь в точности датчика, то меряйте простым ртутным термометром с точностью не менее 0,1 после суточного прогрева, где его взять, фиг его знает) Да это и ненужно, SHT21D принимаем за эталон.
Далее, лампы нагреватели у вас как то мягко говоря ярковато светят - мощность общая сколько? при таком расположении мощность нагревателя должна быть примерно раза в полтора больше мощности тепловых потерь инкубатора(из моего недолгого опыта) иначе открыв/закрыв дверь получаем яичницу и это опять же ваш градусник зафиксировал.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
mister.bulo4ckin писал(а):delux писал(а):Добрый день ув. Коты! Подскажите как решили функцию проветривания в версии 1.хх.
Кто ленивый, тот вторую версию блока собрал, остальные раз два в сутки вручную проветривают.
Есть идея параллельно подключить аварийный вентилятор к цикличному реле на CD 4033 или NE555, где можно задать время работы 5-20сек. с интервалом пару часов.
- Вложения
-
- taymer_dlya_inkubatora.jpg
- (15.49 КБ) 827 скачиваний
Re: Блок автоматического управления инкубатором
А можно место sht10 поставить am2320?
Добавлено after 1 hour 43 minutes 44 seconds:
Можете отколибровать датчик нажав одновремя +и - кнопки
Добавлено after 1 hour 43 minutes 44 seconds:
Подскажите кто-нибудь собрал схему но температура не совпадает
на дисплее показывает 24 градуса а реальная Температура 38
датчик SHT21 версия прошивки 1_07
прошивки перепробовал все.
на дисплее показывает 24 градуса а реальная Температура 38
датчик SHT21 версия прошивки 1_07
прошивки перепробовал все.
Можете отколибровать датчик нажав одновремя +и - кнопки
-
spotok
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 316
- Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 23:26:12
- Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Датчик очень точный, такого расхождения быть не может, ищите косяк.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Здравствуйте уважаемые . Пожалуйста скиньте рисунок с подписанными деталями на печатке автора (первая версия,SMD компоненты). Просто на схеме одни номиналы,на фото другие. Собрал данную схему, при включении индикатор моргает 3 раза и всё,дисплей светиться но надписей нет(при первом включении сбрасывал,дисплей проверен на другом устройстве).Автору большое спасибо,но не все здесь асы в электронике и печатка с подписанными компонентами очень помогла бы новичкам в электронике. Заранее большое спасибо!
-
Starik2017
- Родился
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Чт июн 01, 2017 01:43:59
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Алексей, здравствуйте.
Спасибо Вам за ваши труды.
Вопрос к Вам по теме: заливал несколько прошивок на МК, но так и не нашел чтобы работала 24-я нога МК (испаритель). МК изменения измерений влажности и температуры выводит на экран, а так же и мощности.
Прошу Вас подсказать, что может быть.
Спасибо Вам за ваши труды.
Вопрос к Вам по теме: заливал несколько прошивок на МК, но так и не нашел чтобы работала 24-я нога МК (испаритель). МК изменения измерений влажности и температуры выводит на экран, а так же и мощности.
Прошу Вас подсказать, что может быть.
- mister.bulo4ckin
- Встал на лапы
- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 11:50:15
- Откуда: Калужская обл
Re: Блок автоматического управления инкубатором
чтобы работала 24-я нога МК (испаритель).
проверить правильность монтажа, качество пайки, эл.компоненты.. короче все вокруг 24й ноги, заменить МК.-
Starik2017
- Родился
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Чт июн 01, 2017 01:43:59
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Нашел косяк, все заработало (под перемычкой на 24-й ноге была сопля) работает отлично. Правда я не стал связываться с 220 вольтами, а все переделал на 12 вольт. Нагреватель сделал из китайской спирали для плиток (2 куска по 6 Ом, увлажнитель вентилятор 80*80 с радиатором).
-
Dianaa
- Родился
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: Вс ноя 06, 2016 21:59:01
- Откуда: Ивано-Франковская область. село Рогатын
Re: Блок автоматического управления инкубатором
чому при 1 кв(4А) 220 V сгорае симистор ВТ139-600 и резистор R20 510 ОМ ?
Последний раз редактировалось Dianaa Сб дек 02, 2017 19:56:50, всего редактировалось 1 раз.