Помогите устранить влияние ДПТ на микроконтроллер

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
Родился
Аватара пользователя
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс мар 05, 2017 04:31:52

Сообщение BruceCat »

Доброе время суток! Прошу помощи, ситуация следующая.

Делаю модуль управления двухмоторным шасси:

-мозги и двухканальный ШИМ-модулятор - ATtiny2313;
-двухканальный драйвер двигателя - L293D;
-два мотора - R360-25110, 6V.

В МК зашита очередная тестовая программа: увеличение ШИ на 10% по нажатию кнопок (для каждого канала своя кнопка, задействованы внешние прерывания INT0 и INT1).

Странное дело: при управлении одним из двигателей запускается и/или меняется ШИ на другом канале, в том числе - и в сторону уменьшения, что не предусмотрено программно. При замене моторов на светодиоды всё работает нормально: яркость увеличивается строго в соответствии с нажатием кнопок.

Почитал статьи, пробовал подключать параллельно моторам ёмкости, диоды как при подключении реле (хотя для реверсивной схемы управления это не подойдёт), пробовал ещё разные нелепые махинации, пока ничего не помогло.

И самое непонятное: почему запускается второй канал, даже если его регистр сравнения пуст? Почему ШИ меняется в любом направлении?
Но это не так важно. Помогите победить моторчики!.. Или защитить микруху... или еще что...
Реклама
Собутыльник Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2896
Зарегистрирован: Сб ноя 13, 2010 12:53:25
Откуда: приходит весна?

Сообщение B@R5uk »

Схему в студию.
Реклама
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 933
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 11:09:20
Откуда: Екатеринбург

Сообщение Alkul »

B@R5uk писал(а):Схему в студию.
И программу
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 17071
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Сообщение mickbell »

Alkul писал(а):
B@R5uk писал(а):Схему в студию.
И программу
И фото монтажа.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Собутыльник Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2896
Зарегистрирован: Сб ноя 13, 2010 12:53:25
Откуда: приходит весна?

Сообщение B@R5uk »

Для начала бы и схемы хватило. Если моторы сидят на том же питании, что и МК, а кнопки висят в воздухе, то даже с внутренней подтяжкой будут стабильные ложные срабатывания. Впрочем, не буду экстрасенсорить, вариантов тьма тьмущая, включая ошибку в программе.
Реклама
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 958
Зарегистрирован: Вс июл 13, 2014 09:42:26

Сообщение IRMADE »

У меня была похожая проблема. Двигатель (при пуске) сбивал работу своей же схемы управления бросками тока в цепи питания. Не помогали ни фильтры, ни огромные конденсаторы. Вопрос решился применением раздельного питания. Транзисторы, коммутирующие двигатель, пришлось заменить на реле, а сам движок запитать от автономного источника.
Реклама
Родился
Аватара пользователя
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс мар 05, 2017 04:31:52

Сообщение BruceCat »

B@R5uk писал(а):Для начала бы и схемы хватило. Если моторы сидят на том же питании, что и МК, а кнопки висят в воздухе, то даже с внутренней подтяжкой будут стабильные ложные срабатывания. Впрочем, не буду экстрасенсорить, вариантов тьма тьмущая, включая ошибку в программе.
У движков своё питание, плюс подключён к выводу Vs драйвера. Но вот минус-то у неё для собственного питания и для питания движков ОБЩИЙ... и никуда от этого не денешься.

Программа работает без сбоев, например, при замене движков светодиодами. Код выложу ниже.
Кстати, сбои стабильно даёт только один из движков.


Шины показал для читаемости, чтобы не "путать провода" на поле схемы. Фото монтажа будет выложено ниже, но оно нечитаемо вовсе.

Управление (прибавление 10% ШИ) происходит нажатием кнопок S2 и S3. Кнопка RESET подключена без резистора, и так работает.

Светодиоды подключены для индикации ШИ - чем ярче горит, тем шире импульс (не по звуку же движков определять, что программа работает). Таким образом, ШИ-модулированный сигнал каждого канала подаётся сразу на индикатор и на вход ENABLE драйвера.

Счётчик OC0 запущен через предделитель частоты /8, т. о. по формуле из даташита при частоте процессора 4МГц частота ШИМ в режиме фазовой коррекции должна быть около 1 кГц. Драйвер L293D допускает коммутацию в режиме ШИМ с частотой до 5 кГц.

Добавлено after 19 minutes 14 seconds:
Код программы на ассемблере.
Некоторые комментарии просто скопированы из литературы для себя, чтобы понмить, что и зачем.
В симуляторе AVR Studio прогамма работает и, повторюсь, работает в совокупности с собранной схемой (правда с движками сбоит).




.device ATtiny2313
.include "tn2313def.inc"


.def temp1 = r16 ;универсальный буфер временных данных 1
.def temp2 = r17 ;универсальный буфер временных данных 2
.def temp3 = r18 ;универсальный буфер временных данных 3

.def razr0 = r19 ;
.def razr1 = r20 ;24-битное число для организации задержки путем декрементирования
.def razr2 = r21 ;

.def inc_pwm = r22 ;ячейка для хранения значения 10% содержимого регистра сравнения




.cseg ;директива .cseg определяет начало сегмента, где будет расположен основной код программы.


.org 0 ;начало первой строки программы
rjmp RESET ;Прерывание на внешнем выводе “RESET”, Сброс по включению питания, Сброс от BOD- схемы, Сброс от WDT.
.org 1
rjmp INT_0 ;Запрос от Внешнего Прерывания на выводе INT0
;(подключим кнопку к выводу 6)
.org 2
rjmp INT_1 ;Запрос от Внешнего Прерывания на выводе INT1
;(подключим кнопку к выводу 7)



RESET: ;Программу необходимо начинать с перехода по метке RESET, если в ней используются прерывания



;***** Активация стека *****

ldi temp1, Low(RamEnd) ;Этот кусок кода должен быть выполнен при инициализации процессора,
out SPL, temp1 ;если мы хотим использовать вызовы подпрограмм и прерывания. Однако
;ldi temp,HIGH(RamEnd) ;следует учесть, что в некоторых моделях, не имеющих ОЗУ, реализован
;out SPH,temp ;аппаратный стек, не требующий инициализации.
;В модели ATtiny2313 отсутствует регистр SPH

ldi temp1, 0b00001100 ; выводы 6 (INT0) и 7 (INT1) для подключения кнопок
out PORTD, temp1




;***** Настройка ШИМ *****



ldi temp1, 0b10100001 ;ЗАРАБОТАЛО ВОТ ТАК!
out TCCR0A, temp1

ldi temp1, 0b00000010 ;ЗАРАБОТАЛО ВОТ ТАК!
out TCCR0B, temp1

sbi DDRB, 2 ;Выход ШИМ1
sbi DDRD, 5 ;Выход ШИМ2
;sbi PORTB, 2

;sbi PORTB, 7



ldi inc_pwm, 0b00011001 ;Величина, на которую будет инкрементироваться
;регистр сравнения ШИМ по нажатию кнопки (25 из 255)

ldi temp2, 0b00000000
ldi temp3, 0b00000000


ldi temp1, 0b00001010
out MCUCR, temp1

ldi temp1, 0b11000000
out GIMSK, temp1

sei
/*
sei - общее разрешение запрещенных по умолчанию прерываний
Этой командой обычно заканчивается секция процедуры RESET, в которой
задается стек, разрешаются прерывания, инициализируются переменные и т. д.
*/


;***** Пустой цикл - ожидание нажатия кнопки *****

DUMMY:

rjmp DUMMY


;***** Обработка прервыаний *****

INT_0:

cli


add temp2, inc_pwm ;загрузка (добавление) в регистр сравнения
out OCR0A, temp2 ;10 % от его максимального значения

rcall delay_0_1 ;урезанная версия защиты от дребезга

sei
reti




INT_1:

cli


add temp3, inc_pwm
out OCR0B, temp3

rcall delay_0_1

sei
reti




;***** ПОДПРОГРАММЫ *****


delay_0_1:

;при частоте 4 МГц число 0x13880
ldi razr0, 0x80 ;загрузка числа,
ldi razr1, 0x38 ;обеспечивающего
ldi razr2, 0x01 ;0,2 с задержки (число = (сек * Гц) / 5)


calc_0_1:

subi razr0, 1
sbci razr1, 0
sbci razr2, 0
brcc calc_0_1

ret

Добавлено after 6 minutes 12 seconds:
И фото монтажа. Извиняюсь, но по-моему его невозможно сфотографировать так, чтобы сохранить читаемость...
Вложения
Фото монтажа.jpg
(191.45 КБ) 397 скачиваний
Тестовая схема 1 сжатая.jpg
(143.63 КБ) 411 скачиваний
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 17071
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Сообщение mickbell »

1. Видимо, подача -5 В (на самом деле общего провода) на 20-ю ногу МК - очепятка в схеме.
2. Не вижу блокировку по питанию - конденсатор между 10-й и 20-й ногами МК, ну и на ключах - тоже надо.
3. Что там про фильтр говорили... каждый двигатель надо питать через два дросселя, соорудив на них CLC-фильтр.
4. Хлебная плата - не лучший способ макетирования. Лучше уж на дырчатой макетке, типа на которой стоят светодиоды. Общий провод разводить по ней нужно не как попало, а с учётом протекающих по нему токов: силового (к двигателям) и питания МК. Да и плюс питания - тоже... но здесь питание разделено.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Родился
Аватара пользователя
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс мар 05, 2017 04:31:52

Сообщение BruceCat »

mickbell писал(а):1. Видимо, подача -5 В (на самом деле общего провода) на 20-ю ногу МК - очепятка в схеме.
2. Не вижу блокировку по питанию - конденсатор между 10-й и 20-й ногами МК, ну и на ключах - тоже надо.
3. Что там про фильтр говорили... каждый двигатель надо питать через два дросселя, соорудив на них CLC-фильтр.
4. Хлебная плата - не лучший способ макетирования. Лучше уж на дырчатой макетке, типа на которой стоят светодиоды. Общий провод разводить по ней нужно не как попало, а с учётом протекающих по нему токов: силового (к двигателям) и питания МК. Да и плюс питания - тоже... но здесь питание разделено.
1. В схеме действительно опечатка, извиняюсь, набросал наскоро. И всё-таки там 6 В, а не пять, как нарисовано...

2. Посмотрел схемы с кондёрами, попробую, спасибо, но надо в радиомаг...

3. Подскажите, пожалуйста, как рассчитать этот фильтр! В поисковике ничего не попадается по подключению через фильтр обычных моторчиков с постоянными магнитами. Зачем два дросселя? Какой ёмкости конденсаторы? Где брать дроссели - продаются, или мотать самому? Схема фильтра? Ссылка?

Помнится, разбирая какую-то игрушку, обнаружил припаянную к прямо к выводам мотора катушку на стрежне прямоугольного сечения... не попадались такие на глаза в радиомагах.

4. Может, и раскошелюсь когда-нибудь на PinBoard. Но мои проекты того пока не стоят). А при отладке тестовых программ надоело перепаивать провода, вот и купил плату на перемычках.

Попробую более аккуратно развести питание...
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 17071
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Сообщение mickbell »

BruceCat писал(а):И всё-таки там 6 В, а не пять, как нарисовано...
Можно написать что угодно, всё равно будет не столько. На свежем элементе может оказаться и 1.6 В, а разряжать его, возможно, получится до 0.8 В. Кстати, больше 5.5 В - перебор для животинки, на её питание, наверно, лучше три элемента.
BruceCat писал(а):2. Посмотрел схемы с кондёрами,
... с конденсаторами ...
BruceCat писал(а):попробую, спасибо, но надо в радиомаг...
Возможно, что даже только одно это поможет. Вообще-то наличие блокировочных конденсаторов по питанию - требование обязательное практически во всех случаях, но иногда игнорируемое, главным образом, начинающими. Из-за этого случаются чудесатые глюки.
BruceCat писал(а):3. Подскажите, пожалуйста, как рассчитать этот фильтр! В поисковике ничего не попадается по подключению через фильтр обычных моторчиков с постоянными магнитами. Зачем два дросселя? Какой ёмкости конденсаторы? Где брать дроссели - продаются, или мотать самому? Схема фильтра? Ссылка?
Продаются. Можно и самому намотать, но зачем? У покупных указаны индуктивность и максимальный ток. Два дросселя включаются последовательно с обоими выводами двигателя, параллельно двигателю ставится конденсатор, ещё два последовательно соединённых конденсатора подключаются к другим выводам дросселей (это - вход фильтра). Их средняя точка соединяется с общим проводом. Чтобы рассчитать, надо знать параметры нагрузки: максимальный ток и напряжение (чтобы определить минимальное сопротивление). Далее задаться частотой среза (1 кГц, наверно) и прикинуть номиналы. Вариант: смоделировать фильтр в Микрокапе или Электронном воркбенче... ну или ещё в чём-то. Но лучше всего начать исследование с того, что посмотреть осциллографом, какая гадость творится на выводах двигателя. Это позволит прикинуть спектр помех и выбирать частоту среза не совсем от балды.
BruceCat писал(а):Помнится, разбирая какую-то игрушку, обнаружил припаянную к прямо к выводам мотора катушку на стрежне прямоугольного сечения... не попадались такие на глаза в радиомагах.
В принципе, можно особо не заморачиваться расчётами, а купить дроссели на подходящий ток приемлемых габаритов и проверить - возможно, подойдёт.
BruceCat писал(а):Попробую более аккуратно развести питание...
Особое внимание - общему проводу. Когда по нему идёт мощный ток, на нём получается падение напряжения, так что в некоей точке, подключенной к общему, на самом деле могут оказаться импульсы заметной амплитуды.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Родился
Аватара пользователя
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс мар 05, 2017 04:31:52

Сообщение BruceCat »

А ларчик просто открывался...

Уверен, что поиск информации по защите электронных схем не прошёл для меня даром и очень благодарен всем, кто
откликнулся на мою просьбу и постарался помочь!

Однако, проблема решилась путём простой логики ("простой" - а времени ушло - уйма)) ).

Дожно быть, как ни изголяйся с защитой схемы, при коммутации движков какие-то скачки всё равно будут, а их, видимо,
достаточно, чтобы вызвать ПРЕРЫВАНИЕ ПО СПАДАЮЩЕМУ ФРОНТУ на выводах INT0 и INT1.

А логика в том, что сбои заключались ТОЛЬКО в произвольном выполнении команд, вызываемых указанными прерываниями. Ничего же другого не происходило! МК ни разу произвольно не сбросился.

Если я правильно понял, то при малейшей просадке напряжения, как и положено, вызывалось прерывание, настроенное на
вызов по спадающему фронту. По идее, будь оно по нарастающему фронту, тоже сработало бы "на обратном пути".

В общем, изменил значение, записываемое в две пары младших бит регистра MCUCR, чтобы прерывания вызывались ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ на выводах, то есть было:

ldi temp1, 0b00001010
out MCUCR, temp1

стало:

di temp1, 0b00000000
out MCUCR, temp1

..а по идее оно так и по умолчанию должно быть.

Надо сказать, что применение дросселей (а это первое, что я предпринял, т. к. нужных конденсаторов в радиомаге не
оказалось) дало заметный результат. Правда, дроссели попались странные - спаренные, две катушки на одном кольце, по
400 мкГн каждая. Поначалу обрадовался - думал, получилось. Ан нет, движки продолжали дурить, хотя намного реже.

После изменения условия прерывания тоже иногда случалась вышеописанная дурь, но совсем уж редко и потому -
неожиданно. Здесь помогли конденсаторы, включённые между выводами INT0, INT1 (уже подтянутыми к плюсу резисторами 10
кОм) и минусом питания (нашлись SMD-шные на 47 мкФ). Если правильно рассудил, одни должны тормозить спадание напряжения
на указанных выводах, и вообще - мешать опускаться ему до логического нуля.

Конечно, фильтры на движках еще нужно будет "довести до ума" - ёмкости хотя-бы подобрать, а, может - и с дроселями ещё
поиграться (не знаю для чего разработаны те, что мне попались, да и довольно громоздкие). Кроме того, конденсаторы на
кнопках, судя по предлагаемым на разных сайтах схемам, должны быть другой ёмкости. И вообще, нужно будет спаять на
отдельной плате схему защиты МК от сбоев питания, чтобы каждый раз не громоздить её на хлебной (от которой я всё-таки
пока не откажусь, т. к. простота изменения монтажа как нельзя лучше походит для отладки тестовых программ и махинаций
со схемами).

НО проблема в корне решена и главная цель достигнута.

Спасибо всем за помощь!

P. S. Не буду выкладывать схем и фотографий того, что получилось на данном этапе, т. к. решение ещё не конечно. Но если
кому интересно, или похожая проблема - пишите, поделюсь. Ещё несколько дней точно буду заходить в эту тему.

Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
Не получается сообщения плюсануть...
Последний раз редактировалось BruceCat Чт мар 09, 2017 00:39:45, всего редактировалось 1 раз.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 17071
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Сообщение mickbell »

BruceCat писал(а):Надо сказать, что применение дросселей (а это первое, что я предпринял, т. к. нужных конденсаторов в радиомаге не оказалось) дало заметный результат. Правда, дроссели попались странные - спаренные, две катушки на одном кольце, по 400 мкГн каждая. Поначалу обрадовался - думал, получилось. Ан нет, движки продолжали дурить, хотя намного реже.
Они не странные. Две обмотки - для того, чтобы токи одной и другой взаимно размагничивали сердечник, когда по ним идёт одинаковый, но разнонаправленный ток - как в вашем случае. Вот только они хорошо работают против синфазной помехи - действующей на оба провода относительно земли, а в вашем случае помеха дифференциальная - между проводами. Поэтому я и присоветовал два отдельных дросселя, каждый из которых рассчитан на максимальный ток двигателя - это придавит и дифференциальную помеху, особенно совместно с конденсаторами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Собутыльник Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2896
Зарегистрирован: Сб ноя 13, 2010 12:53:25
Откуда: приходит весна?

Сообщение B@R5uk »

BruceCat писал(а):Дожно быть, как ни изголяйся с защитой схемы, при коммутации движков какие-то скачки всё равно будут, а их, видимо, достаточно, чтобы вызвать ПРЕРЫВАНИЕ ПО СПАДАЮЩЕМУ ФРОНТУ на выводах INT0 и INT1...
Я бы просто добавил паузу после вызова прерывания (пары десятков тактов МК, думаю, будет достаточно), а после чего проверку того, что кнопка ещё нажата. А ещё лучше сделать таймер на 10-50 мс и считать кнопку нажатой только если соответствующий вывод был низкого уровня несколько вывозов подряд (двух-трёх в принципе достаточно).

Естественно, есть ещё одно классическое, но схемотехническое решение с добавлением деталей (лично мне не нравится в силу наличия лишних деталей, которых можно и нужно заменять программой): Земля - кнопка - резистор - соединение трёх линий: резистора на питание, конденсатора на землю и вывода на порт МК.
Ответить

Вернуться в «Теория»