Для отдельно стояших домов здесь используют такие навесные трансформаторы [ Pole-Mounted, 3-wire center-tapped "split-phase" secondary winding]. Есть 2 варианта: 3 линии на первичку (для 3-фазного потребителя) и 2 линии на первичку 12 кВ (для отдельностояших Домов на отдельную семью). На вторичной обмотке/стороне для Жилищных Обьектов выход 120/240 в основном для рядовых (90%) граждан (не миллионеров).
Вторичная обмотка на 120/240В - НО это фактически Одна Обмотка на 240 Вольт. Так вот, посередине обмотки запаивают проводник и "глушат"(заземляют) [bonding] его на металический кожух этого трансформатора и спускают на землю (заземляют соответствуюшим путём). И из этого же вывода тащут Провод Нейтраль вместе с двумя другими проводами которые фактически Фазы, но называют[Legs] (ноги-отвод).
И получается что к дому на высоте 18[Feet](где-то 9 метров)подводят 2 по 120 Bольт кабеля и Одну заземлённую нейтраль и сажают потом на Панель с [main breaker](вводной 2-pole автомат) на 100-200 Ампер и 20+(сетевых автоматов)[branch circuit breakers].и здесь каждую уже фазу-ножку маркируют в свой родной цвет - черный-А фаза,Красный-B фаза и нейтраль N - белым цветом.
потом равномерно распределяют нагрузки по фазам.(согласно предварительно составленной таблицы),естественно решают вопрос с Заземляюшим проводников в здание[Grounding],ну и так далее.на панеле этой около 4-5 двухполюсных автоматов ,остальные однополюсные на 15 и 20 Ампер 3-х-типов по чувствительности посрабатыванию на зашиту-отключение.ну и так далее.
В дом у всех идет два провода между которыми 220 вольт и нейтраль . От щитка по комнатам раскодятся три провода. Черный- фаза и белый-ноль и зеленый-земля. Причем в основном щитке белые и зеленые заходят на один терминал, который соединен с арматурой фундамента. Повторю, что американские электрики называют это одной фазой. Но как ни посмотрю- этож обыкновенные две фазы с нейтралью, просто вместо звезды на линейные 380, тут звезда с линейным 220.
Т.е никаких трех фаз в дом не идет.. Но их можно заказать и энергоснабжающая компания сделает. За очень дополнительные деньги.
если быть по точнее,то в Америке нет такого стандартного напряжения 220В к сожалению.и я ни разу неслышал 220 Вольт от американцев
согласно [NEC- National Electrical Code 2008/2011] стандарты такие:
- 120/240Вольт - Две фазы + нейтраль американцы называют[single phase,3 wire],в основном питают отдельностоящие дома,воздушная подводка.рожетки/освешение в домах 120В, а плита/кондиционер на 240 вольт Две фазы + Земля[Ground],правда если есть электроника(в оборудовании) ведут ещё и нейтраль
- 208Y/120 Вольт(звезда)- 3 фазы + нейтраль[3ph,4wire] - в основном в комерческих зданиях и предприятиях ,розетки/оборудование и иногда освешение.(делту ттак же используют)
- 480Y/277 Вольт(звезда)- 3 фазы + нейтраль[3ph,4wire],в комерческих зданиях и предприятиях освещение, 3-фазное оборудование и другое.(дельту тазк же используют)
есть и другие нестандартные напряжения ,но в основном для всех официальных расчётов исползуют 120,208Y/120,120/240,277,480Y/277В,(600Y/347В).
- 120,277В -> фаза/земля/нейтраль
-холодильник (120В)
-плита (220-250 В), вытяжкой или вентилятором над ним
-умывальник и под ним [garbage disposal] (120В) ("мясорубка" для мусора с компрессией для выброса измельченного мусора в дренаж)
-посудомойка (120В)
-микроволновка(120В)(не всегда,но часто).
-розетки(120В)- штук 4-5 над тумбами, а возле умывальника - розетки-автоматы(120В)[GFCI-Ground-Fault Circuit Interrupter]
Посудомойку и [garbage disposal] - сажают на 1 - 20Аmp-ный пакетник[breaker] (как правило)
Холодильник отдельно, но часто сажают с микровоновкой - также нa 1-20Амперник.
Печку - 2 фазы сажают на свой отдельный 2-х-полюсный - 50-Амперный [breaker]
- розеточную сеть над столами/тумбами - сажают на свою отдельную сеть- 20Амперный пакетник
- и освешение выключател и светильники также из другой цепи(ближайшей- прихожка,например).но в зависимости какая нагрузка и какая кухня и сколько светильников на кужне- то могут посадить на свой 15А пакетник.так как у многих на кухне около 3-4 видов светильников.