UPS Ippon500

Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Ответить
Первый раз сказал Мяу!
Аватара пользователя
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Вс апр 12, 2009 19:00:01
Откуда: Брянск

Сообщение krill »

Доброго времени суток уважаемые коты! Помогите в ремонте UPS. UPS не переходит на батарею, при отключении питания вырубаеться. При включении на "холодную" пишит как при включении, потом щелкает реле, потом вырубаеться и снова пищит. Напряжение на аккумуляторы в норме. В чем может быть причина?
Контактная информация:
Реклама
Нашел транзистор. Понюхал.
Аватара пользователя
Сообщения: 181
Зарегистрирован: Сб дек 20, 2008 08:08:11
Откуда: Mongoliya

Сообщение zalman »

часто встречал подгоревшие контакты реле 8)
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Реклама
Собутыльник Сэра Мурра
Аватара пользователя
Сообщения: 2918
Зарегистрирован: Вт янв 10, 2006 00:26:45
Откуда: Челябинск

Сообщение WildCat »

проверь реле, потом силовые элементы преобразователя и электронику. Может сам преобразователь не заводится, вот он и паникует
Первый раз сказал Мяу!
Аватара пользователя
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Вс апр 12, 2009 19:00:01
Откуда: Брянск

Сообщение krill »

А как проверить реле на работоспособность? и можно заменить реле
Вложения
.JPG
Вот это
(5.24 КБ) 573 скачивания
2.JPG
на вот это
(23.05 КБ) 557 скачиваний
Контактная информация:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
asw
Открыл глаза
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт апр 21, 2009 18:50:14
Откуда: МО, Орехово-Зуево

Сообщение asw »

посмотри какие контакты у реле коммутируют напругу (по дорожкам на плате), и померий мультиметром напряжение до и после (если до есть, а после нету напряжения), то обгорели контакты...
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 7622
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54
Откуда: г. Россия

Сообщение SLvik »

Проверьте для начала аккумуляторы.
Вполне возможно что они не держат заряд.
Т.е. без нагрузки они показывают нормальную напругу, но стоит его нагрузить - напруга резко падает.
Соответственно на таком аккумуляторе UPS запускаться не будет.
Там защита от полного разряда аккумулятора.
Контактная информация:
Реклама
Первый раз сказал Мяу!
Аватара пользователя
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Вс апр 12, 2009 19:00:01
Откуда: Брянск

Сообщение krill »

Спасибо за ответы! Сегодня начну диагностику.
Контактная информация:
Нашел транзистор. Понюхал.
Аватара пользователя
Сообщения: 189
Зарегистрирован: Вт мар 27, 2007 14:02:34
Откуда: Тверь

Сообщение Gruzdev »

можно заменить Акк заведомо хорошим и с ним проверить...
Контактная информация:
Первый раз сказал Мяу!
Аватара пользователя
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Вс апр 12, 2009 19:00:01
Откуда: Брянск

Сообщение krill »

Спасибо всем за помошь! Оказалось дело в аккумуляторе :cry: на х.х. показывает нормальную напругу, а стоило нагрузить...
Контактная информация:
Ответить

Вернуться в «Ничего не работает»