Пойдут.
Поснимал ещё осциллограммы очередного испытания системы подкачки "Бульдюк". Работал Восьмикрут, запитанный по постоянке, инвертор нагружен на нагрузку 16Ом между двумя фазами (третья была в воздухе или грузилась дополнительно лампой на 750Вт, чтоб добавить нагрузки). Шунт поставил 0,05Ом и то при пуске на холодную нить лампы защита отрабатывает. Далее слово осциллограммам:
Исходное состояние, 1-сеть, 2-ток из сети, 3-напряжение DC звена

Дальше выход на 50Гц, без подкачки (DC-село, мощность в нагрузке около 2500Вт)

Далее включение подкачки и выход на основной режим (DC-подтянулось, мощность в нагрузке 3600Вт)

Далее такое-же сравнение, но на частоте 20Гц - без подкачки

Включение подкачки, режим "малой тяги"

В принципе всё очевидно, "Бульдюк" работет стабильно и достаточно мощно, что позволит получить значительный прирост вращающего момента на валу двигателя.
Осталось реализовать обвязку, плавный запуск, защиту и немного снизить перенапряжение 'перекачки" при резком сбросе нагрузки в перегруженном режиме, когда будучи разомкнутым контур регулирования напряжения накапливает большую ошибку.