Объединение GND контроллера и G0 трансформатора

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
ikostyakov
Родился
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пт дек 05, 2014 19:57:13

Объединение GND контроллера и G0 трансформатора

Сообщение ikostyakov »

Добрый день,

прошу помочь с проблемой.

Есть контроллер, запитывается от ~24V переменки, далее диодный мост, конденсатор и импульсный стабилизатор напряжения.
Контроллер управляет приводами сигналом 0-10V(относительно своей земли после диодного моста), у приводов питание ~24V и вход 0-10V + GND, все было нормально, пока не появились привода с 3-клеммами, (G0, G, Y), где G-фаза, G0-ноль, Y-сигнал, т.е. сигнал 0-10 вольт идёт относительно 0 трансформатора.

Что можно сделать для согласования уровней?

Добавлено after 3 hours 32 minutes 17 seconds:
В общем не придумал ничего лучше, чем переделать диодный мост на однополупериодный выпрямитель...
Реклама
Аватара пользователя
6ф1
Друг Кота
Сообщения: 3064
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 22:57:36
Откуда: Краснодар

Re: Объединение GND контроллера и G0 трансформатора

Сообщение 6ф1 »

Или запитать от разных обмоток транса.
Прости нам, господи, благодеяния наши.
Пренебрежение правилами ТБ улучшает генофонд человечества.
Реклама
ikostyakov
Родился
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пт дек 05, 2014 19:57:13

Re: Объединение GND контроллера и G0 трансформатора

Сообщение ikostyakov »

ну у трансформатора только две обмотки первичная ~400V и вторичная ~24V
Аватара пользователя
Albert_V
Друг Кота
Сообщения: 4119
Зарегистрирован: Чт сен 12, 2013 00:54:12
Откуда: ЗаМКАДье. Там, где ЦУП

Re: Объединение GND контроллера и G0 трансформатора

Сообщение Albert_V »

Развязка оптроном сильно удорожит изделие?
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
ikostyakov
Родился
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пт дек 05, 2014 19:57:13

Re: Объединение GND контроллера и G0 трансформатора

Сообщение ikostyakov »

Да, оптроны - это хороший вариант, мне чего-то в голову это не пришло, спасибо за идею.
Но пока остановился на выкидывании диодного моста, самое простое решение и вроде без последствий...
Реклама
Аватара пользователя
Albert_V
Друг Кота
Сообщения: 4119
Зарегистрирован: Чт сен 12, 2013 00:54:12
Откуда: ЗаМКАДье. Там, где ЦУП

Re: Объединение GND контроллера и G0 трансформатора

Сообщение Albert_V »

ikostyakov писал(а):...самое простое решение и вроде без последствий...
Номинал электролита после однополупериодного выпрямителя, скорее всего, придётся изменить/пересчитать.
Реклама
ikostyakov
Родился
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пт дек 05, 2014 19:57:13

Re: Объединение GND контроллера и G0 трансформатора

Сообщение ikostyakov »

электролит там с запасом стоит, диод только на большее обратное напряжение пришлось поменять.
Ответить

Вернуться в «Питание»