Вопрос про "три фазы в кучу".

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
Родился
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2014 10:10:20

Сообщение Emer »

Есть вопрос. Обычно все воплощения больного мозга испытываю сам, но тут сейчас три фазы под руками нет.
Итак, есть малогабаритное, малопотребляющее устройство. Потребляет 9 вольт, около 2-3 А максимум в пике.
Хочу его запитать на дача (там есть 3Ф 380 в) от БП и сети. Но.. загвоздка в том, то электричество (иногда отдельные фазы) пропадают. А устройство хотелось бы чтоб работало.
Варианты реле выбора фаз и ИБП не интересны, прежде всего с затратной точки зрения. Хотя и совсем простые в плане реализации.
Есть мысля, взять три одинаковоых трансформатора понижающих, после каждого воткнуть диодный мост выпрямляющий и после чего все (плюсы с плюсами, минусы-с минусами) скрутить в кучу.
В теории (моей) напруга в итоге должна будет быть всегда, пока есть 220 хоть в одной фазе.
Но что-то в этой идее меня смущает..
Что предпринять?
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4770
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 13:14:02
Откуда: Омск

Сообщение vem566 »

Emer писал(а):Но что-то в этой идее меня смущает..
Что конкретно? Никакого криминала нет.
Реклама
Родился
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2014 10:10:20

Сообщение Emer »

Так если пропадут например 2 из трех фаз, эта одна оставшаяся не будет проседать? Хотя там же диоды..
Хм..
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6643
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 01:09:39
Откуда: Ливны

Сообщение korob »

Emer писал(а):Есть мысля, взять три одинаковоых трансформатора понижающих, после каждого воткнуть диодный мост выпрямляющий и после чего все (плюсы с плюсами, минусы-с минусами) скрутить в кучу.
Экономим диоды: :)

Изображение
Вложения
3Phase.JPG
(33.44 КБ) 701 скачивание
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. :(
Всегда с уважением, Александр.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4770
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 13:14:02
Откуда: Омск

Сообщение vem566 »

Единственный отрицательный эффект - по мере пропадания фаз будут расти пульсации. А что должно "просесть"?
Как был трансформатор 220/9, так и остался.
Реклама
Родился
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2014 10:10:20

Сообщение Emer »

Спасибо огромное!
Пульсация понятно, фильтр после воткну.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6643
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 01:09:39
Откуда: Ливны

Сообщение korob »

Ну пульсации при одной работающей фазе будут ровно те же что и обычно (от одной фазы с двухполупериодным мостовым выпрямителем). Здесь же напротив, при наличии всех трёх фаз пульсации будут меньше ("стакан наполовину полон"© :))) ). :) :))
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. :(
Всегда с уважением, Александр.
Родился
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2014 10:10:20

Сообщение Emer »

Спасибо. Вопрос снимается.
Родился
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2014 10:10:20

Сообщение Emer »

Ан нет, вопрос не снимается:)Уважаемы радио-гуру, помогите советом.
Для чего понадобилось:
Это своеобразный 3-х фазный блок питания для Ардуины и переферии, чтоб продолжал работать, даже если осталась работать одна фаза из трех.
Собрал.
Все три фазы суммируются, от 3-х трансформаторов на 10-11 вольт, имеем на выходе 25 В постоянки (вроде как в формулу 2.35*U попадаем). Дадее два стабилизатора на 9 и на 5 вольт. рабатают, питание есть (хоть при одной, хоть при двух, хать при всех 3х фазах). Натурные испытания прошли.
Но тупизм на меня нашел в другом месте, собрался через Ардуину мониторить напряжение на всех трех фазах, были введены отдельные выводы от переменки каждого трансформатора, выпрямлены диодом, сглажены пульсации конденсатором и понижено напряжение делителем напряжения на резисторе.
Когда питается Ардуино от компа, то напряжениеизмеряется, все хорошо работает.
Но!! если включать Ардуину от питания со схемы, то получается выводы GND1 и GND2 объединяются, а между ними то разность потенциалов, провод аж греется.
Как разделить измерительную часть и часть питания??
Изображение
Вложения
питание.JPG
(159.08 КБ) 375 скачиваний
Собутыльник Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2896
Зарегистрирован: Сб ноя 13, 2010 12:53:25
Откуда: приходит весна?

Сообщение B@R5uk »

[uquote="Emer",url="/forum/viewtopic.php?p=3100076#p3100076"]...то получается выводы GND1 и GND2 объединяются, а между ними то разность потенциалов, провод аж греется.[/uquote]Ещё бы! Вы диод VD5 закоротили и ещё хотите, чтобы всё работало. Для мониторинга придётся либо менять схему выпрямителя на однополупериодную, либо делать отдельные обмотки на каждом трансформаторе для контроля фаз.
Родился
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2014 10:10:20

Сообщение Emer »

[quote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3100821#p3100821"]Для мониторинга придётся либо менять схему выпрямителя на однополупериодную, либо делать отдельные обмотки на каждом трансформаторе для контроля фаз.[/quote]
да, это решение только и пришло в голову.
Изображение
Ответить

Вернуться в «Теория»