Ремонт БП после скачка напряжения

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Это не хвост, это антенна
Аватара пользователя
Сообщения: 1314
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 19:47:13
Откуда: Казань

Сообщение НАПАЛМ »

Доброго времени суток, жители.
Такая неприятность случилась, скакнуло напряжение на этаже, сгорел БП от роутера (asus n65u). У соседей пострадали микроволновка, муз.центр и еще что-то. БП роутера был подключен через такую схемку http://www.electroclub.info/other/doit/udlinit.htm
Разобрал, стал проверять. Твердотельный элемент, обозначенный как F1, предохранитель наверное(последовательно со входом питания стоит), не звонится. Диодный мост на входе пробит(600В пиковое по даташиту), электролит после моста вскипел, заполонив квартиру серой дымкой.
Фотки:
СпойлерИзображение
Изображение
Собственно, у кого есть опят ремонта, подскажите на что обратить внимание, какие элементы чаще всего утягивает в мир иной.
Ну и как избежать такой жести в будущем, какую схемку использовать? Зачем тогда эти варисторы в удлинителях вообще нужны, если не помогает.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6643
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 01:09:39
Откуда: Ливны

Сообщение korob »

НАПАЛМ писал(а):подскажите на что обратить внимание, какие элементы чаще всего утягивает в мир иной.
ШИМ, ключ, токовый датчик и оптрон в первую очередь проверить надо. :roll:
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. :(
Всегда с уважением, Александр.
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 2117
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 19:19:26
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение AlekseyEnergo »

Здесь только замена, потому что ремонт уже не целесообразен по стоимости.
=========
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ

Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Это не хвост, это антенна
Аватара пользователя
Сообщения: 1314
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 19:47:13
Откуда: Казань

Сообщение НАПАЛМ »

Ради практики попробую починить, если трансформаторы целы. Там еще какое-то хитрое ответвление от диодного моста (от одного переменного входа), для обратной связи, наверное. Таких схем не встречал пока.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Это не хвост, это антенна
Аватара пользователя
Сообщения: 1314
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 19:47:13
Откуда: Казань

Сообщение НАПАЛМ »

Всем привет еще раз. Дошли руки до БПшника.
Повыпаивал все полупроводники в высоковольтной части. Ключ и 3 диода рядом с ним живые. Кроме диодного моста и предохранителя, судя по всему, умерла микросхема ШИМ контроллера (IC1) и стабилитрон (Z1) с транзистором (Q2) рядом с ней.
Не нашел никакой инфы по ШИМке, выкладываю фотку, надеюсь поможете, может это что-то стандартное? Микросхема IC1. Маркировка LJP 36 64. Верхняя и нижняя левые лапки звонятся в обе стороны без сопротивления.
Спойлерhttps://yadi.sk/i/6YOQpBXs3Lq55t
Изображение
upd
Нашел похожий - LD7536, будем посмотреть.
Реклама
Встал на лапы
Сообщения: 111
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 17:13:18

Сообщение ststs »

у знакомых на ферме по майнингу тоже вечная проблема с этими БП, стоят несколько АСИК-ов по 1,2 квт и даже самые дорогие блоки при бросках напряжения летят)) и бывало что как раз ШИМ-ка.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

страны : вы - однако ТУПЫЕ ЮЗЕРЫ :kill: :))) любой даже начинающий админ запитал такое все оборудование через Класный онлайн UPS которому любые проблены питания похуй :beer:
у меня итоже все сетевое висит на бесперебое но конечно боле дешевом IMD-525 с внешним акб 6ст60 :idea: :beer: покупайте новый бп и не забутте бесперебой :beer: :wink:
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20183
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Сообщение Martin76 »

Обычно в таких БП сэкономлено на варисторе, его либо вообще нет, либо есть дырки под него , но не поставлен. Вот из за этого такие БП выгорают дотла и ремонтировать их нет никакого смысла, разве , что ради интереса.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

ТС совет сменить срочно НИК а то сгорит у него И ВСЕ ОСТАЛНОЕ!
а про варисторыMartin76 вы заблуждаетесь там не толко его нет но и МЕСТА ПОДНЕГО кстати вессь филтр Х кондер 0,1мк 275в.... даже дроселей по сети нет..
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Martin76 писал(а):Обычно в таких БП сэкономлено на варисторе, его либо вообще нет, либо есть дырки под него , но не поставлен. Вот из за этого такие БП выгорают дотла и ремонтировать их нет никакого смысла, разве , что ради интереса.
:))) При превышении входного напряжения Варисторы не спасают, они могут помочь только при кратковременных скачках. при скачках больше секунды эти варисторы сами врываются.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20183
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Сообщение Martin76 »

Они с большой вероятностью сжигают предохранитель. Но только те, которые на 430В.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

А в бытовую аппаратуру меньше чем на 430 не ставят, или у вас другие данные. Я замаюсь ремонтом и меньше чем нам 430 не видел не разу.
Зато видел на 620 и 750 вольт. Они предназначены для гашения кратковременных выбросов, иначе они просто разлетаются в клочья, а предохранитель остаётся целым. Раньше часто такое встречал когда липиздрики подавали на дом 380 или отгарал ноль. Варистор и электролитический конденсатор взорвались предохранитель цел. Это не удивительно. Если взять предохранитель на 3,15А как в телевизорах то для его пережигания на варисторе будет выделяться мощность больше 1Квт, при такой мощности и его размерах он взорвётся за доли секунды.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Это не хвост, это антенна
Аватара пользователя
Сообщения: 1314
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 19:47:13
Откуда: Казань

Сообщение НАПАЛМ »

[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3165772#p3165772"]Обычно в таких БП сэкономлено на варисторе, его либо вообще нет, либо есть дырки под него , но не поставлен. Вот из за этого такие БП выгорают дотла и ремонтировать их нет никакого смысла, разве , что ради интереса.[/uquote]
Варистор был в удлинителе, который, в свою очередь, был допилен напильником: http://www.electroclub.info/other/doit/udlinit.htm
На счет ремонта: здесь да, детальки сгоревшие почти как БП по стоимости, ремонтирую ради интереса.

[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3165777#p3165777"]а про варисторыMartin76 вы заблуждаетесь там не толко его нет но и МЕСТА ПОДНЕГО кстати вессь филтр Х кондер 0,1мк 275в.... даже дроселей по сети нет..[/uquote]
В сгоревшем бп в цепи до диодного моста стоят: сгоревший предохранитель 2.5А, два дросселя на одном кольце, кондер 33мкФ 330В и даже резисторы высокоомные для разрядки этого кондера. Варистор был в допиленном удлинителе, через который подключался БП.

Модель блока: EXA1004EH - 19В 1.58А
Ответить

Вернуться в «Питание»