Пульт, питание и данные по одним проводам.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн июн 05, 2017 12:19:40

Сообщение tyumin »

Добрый день,

Есть пульт (термостат) к газовому котлу, подключен к котлу двумя проводами, т.е. и питание и данные передает по одним и тем же проводам.
Напряжение на пульте 12В.

Запитал от этих же проводов atmega328, потребление всей схемы 50мА.
Контроллер и пульт работает, но перестали доходить команды до котла.
Т.е., например, повышаю заданную температуру, пульт показывает, что включается отопление, но котел не включается.
Если отключить питание atmega328, все работает как положено.

Подскажите пожалуйста почему так происходит, и что можно с этим сделать?

Спасибо.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 73964
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 12:46:51
Откуда: Петроград

Сообщение Maykill »

http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=148255
грубо говоря- второе устройсво шунтирует собой данные от первого
https://www.int-s.spb.ru
" Можно я лягу?"(C)
Контактная информация:
Реклама
Мудрый кот
Сообщения: 1706
Зарегистрирован: Сб дек 14, 2013 16:11:55

Сообщение Fuser »

подключай эту мегу через диод шоттки + дроссель 100мкгн или больше... можно еще резистор добавить, 10-50ом.
Ответить

Вернуться в «Питание»