Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedna
- acm_fan
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 23:00:03
- Откуда: Днепропетровск
- Контактная информация:
Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedna
Схема коммутации: источник 220 В (фаза, L) - проходной выкл. №1 - проходной выкл. №2 - БП для светодиодной ленты (+ лента) и, конечно же, ноль, N.
Возникла интересная проблема. Проходные выключатели допускают "утечку". Причем, оба. То есть, если делать замеры омметром, то цепь корректно переходит в состояние разомкнутой поочерёдно (верхнее/нижее положение выключателя). Однако, если уже иметь дело с реальным напряжением ~ 220 В, то на разомкнутой линии остаётся 150–170 В (без подключенной нагрузки).
Изначально проблема была в накапливании энергии на БП от светодиодной ленты (DC12 25W 2,1А TR25-12), из-за чего раз в 12 секунд загорался и тут же гас светодиод вместе со щелчком (едва уловимым, но ночью, в тишине, слышно). Замеры показали, это происходит при преодолении порога в ~ 37 В (на входе). Использование одного выключателя в цепи увеличивает это время где-то до 20 сек.
Собственно оказалось, проблема не в БП, а именно в проходных выключателях. Если на них повесить резистивную нагрузку (лампочку накаливания), остатки напряжения успешно ней гасятся, то есть на нагрузке остаётся 0 В.
Опережая вопросы, что я где-то не то или не туда подсоединил, оставлю линк на видео как происходит коммутация на таких выключателях.
Тут обычный, но суть полностью такая же:
https://youtu.be/xhrzcOv4Itk?t=6m30s
Идеи, предложения? Вешать параллельно лампу накаливания не вариант, лента маломощная, своеобразное "дежурное освещение".
Возникла интересная проблема. Проходные выключатели допускают "утечку". Причем, оба. То есть, если делать замеры омметром, то цепь корректно переходит в состояние разомкнутой поочерёдно (верхнее/нижее положение выключателя). Однако, если уже иметь дело с реальным напряжением ~ 220 В, то на разомкнутой линии остаётся 150–170 В (без подключенной нагрузки).
Изначально проблема была в накапливании энергии на БП от светодиодной ленты (DC12 25W 2,1А TR25-12), из-за чего раз в 12 секунд загорался и тут же гас светодиод вместе со щелчком (едва уловимым, но ночью, в тишине, слышно). Замеры показали, это происходит при преодолении порога в ~ 37 В (на входе). Использование одного выключателя в цепи увеличивает это время где-то до 20 сек.
Собственно оказалось, проблема не в БП, а именно в проходных выключателях. Если на них повесить резистивную нагрузку (лампочку накаливания), остатки напряжения успешно ней гасятся, то есть на нагрузке остаётся 0 В.
Опережая вопросы, что я где-то не то или не туда подсоединил, оставлю линк на видео как происходит коммутация на таких выключателях.
Тут обычный, но суть полностью такая же:
https://youtu.be/xhrzcOv4Itk?t=6m30s
Идеи, предложения? Вешать параллельно лампу накаливания не вариант, лента маломощная, своеобразное "дежурное освещение".
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
- АлександрЛ
- Друг Кота
- Сообщения: 43788
- Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
- Откуда: Нерезиновая
Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
А у вас неоновой лампочки в выключателе случайно нет?
А то у меня в качестве "ночной подсветки" висит "невыключающаяся светодиодная лампочка в 1 ватт - в положении выключателя "ВЫКЛ" она всё равно светится, но заметно слабее- через встроенную в выключатель неоновую ламу.
Так же через неоновую лампу часто "моргают" одиночные КЛЛ-ки.
А то у меня в качестве "ночной подсветки" висит "невыключающаяся светодиодная лампочка в 1 ватт - в положении выключателя "ВЫКЛ" она всё равно светится, но заметно слабее- через встроенную в выключатель неоновую ламу.
Так же через неоновую лампу часто "моргают" одиночные КЛЛ-ки.
- acm_fan
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 23:00:03
- Откуда: Днепропетровск
- Контактная информация:
Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
Никаких подсветок нет: ни светодиодов, ни неонок. Обычные клавишные (глухие) выключатели. Модель SDN0400123.
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
- Albert_V
- Друг Кота
- Сообщения: 4119
- Зарегистрирован: Чт сен 12, 2013 00:54:12
- Откуда: ЗаМКАДье. Там, где ЦУП
Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
Он у вас точно фазу "рвёт"?
/мне встречалось "творчество рукоблудов", когда выключатель ставили не на фазу, а на нейтраль/
/мне встречалось "творчество рукоблудов", когда выключатель ставили не на фазу, а на нейтраль/

Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
[uquote="acm_fan",url="/forum/viewtopic.php?p=3132070#p3132070"]Идеи, предложения? Вешать параллельно лампу накаливания не вариант, лента маломощная, своеобразное "дежурное освещение".[/uquote]Обычно помогает резистор килоомов так 100 или 220 параллельно БП.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- acm_fan
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 23:00:03
- Откуда: Днепропетровск
- Контактная информация:
Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
Разрыв на фазе, точно
Все провода перед глазами, могу сделать сам любую схему подключения. Соединения при помощи Wago 222.
Резистор попробую, но хотелось бы корень проблемы определить.
Резистор попробую, но хотелось бы корень проблемы определить.
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
В правильных БП и драйверах светодиодов на входе должен стоять Х конденсатор хотя бы 0,1мкф, с ним ничего мигать не будет. Но на конденсаторах, дросселях и NTC резистрах почти всегда сэкономлено.mickbell писал(а):Обычно помогает резистор
- acm_fan
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 23:00:03
- Откуда: Днепропетровск
- Контактная информация:
Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
Вы отклонились от проблемы. На входе есть то, чего быть не должно вообще.
Конденсатор, скорее всего, там есть. Идёт нарастание напряжения (накопление энергии) 5, 10, 15 ... 30, 35 вольт и на 37 происходит запуск БП. Которого не должно быть - цепь вроде как разомкнута, выключатели во всяком случае именно такую имеют позицию
При запуске напряжение уходит в ноль и получается цикл.
Мигает светодиод в схеме БП (фото в первом посте), не нагрузка (лента).
Конденсатор, скорее всего, там есть. Идёт нарастание напряжения (накопление энергии) 5, 10, 15 ... 30, 35 вольт и на 37 происходит запуск БП. Которого не должно быть - цепь вроде как разомкнута, выключатели во всяком случае именно такую имеют позицию
Мигает светодиод в схеме БП (фото в первом посте), не нагрузка (лента).
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
Не понятно где используются данные лампы, было похожее с ртутными энергосберегайками в панельном доме. Выключатель рвал ноль а не фазу, а нулевой провод до выключателя содранной изоляцией касался бетона, и имела место подсветка ламп при разомкнутом выключателе.
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
- acm_fan
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 23:00:03
- Откуда: Днепропетровск
- Контактная информация:
Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
Возможно, опытных электриков этот вопрос нисколько бы не смутил, но, как я вижу, тема может оказаться полезной.
Корень проблемы в самой проводке.
Я снимал один из двух проходных выключателей, перекоммутировал провода, убедился, что ошибиться или "недовставить" там очень трудно
Пробовал замерить ток, идущий через лампу накаливания 100 Вт, стрелочный прибор на мкА ничего не показывает вообще. То есть там мизер.
В комнате есть ещё один выключатель, обычный. Но к тому месту подведён равноценный трёхпроводный кабель (чтобы можно было, при желании, переставить проходной туда). То есть, из трёх проводов реально используется (и подключено) два. Может быть два положения — цепь разомкнута (фаза имеется только на одном проводнике) и цепь замкнута (фаза будет на двух проводниках). Согласно замерам, на висящем в воздухе проводе оказывается соответственно 50–60 В и 110–120 В. Ради чистоты эксперимента прикрутил к нему нагрузку в виде того же БП. Накопление энергии идёт, но очень медленно, по сотым вольта
Герой рассказа — кабель Одесса ГОСТ ВВГп нгд 3х1.5, где-то был остаток, потом сделаю фото.
Резистор. Нашёл 100к и 360к, подключал параллельно БП (уточняю для заблудших сюда "спецов"). Первый не позволяет подняться напряжению больше 10 В, чем обеспечивает полное спокойствие БП. Второй снижает порог пуска БП до 22 В, но зато заметно (раза в 3-5, точно не засекал) увеличивает время накопления энергии. Оставил 100к 1 Вт. В течение 10-15 минут полноценной работы светодиодной ленты сам БП нагрелся больше, чем он.
В конце, пожалуй, стоит у Schneider попросить прощения, а то я уже начал в них сомневаться

Корень проблемы в самой проводке.
Я снимал один из двух проходных выключателей, перекоммутировал провода, убедился, что ошибиться или "недовставить" там очень трудно
В комнате есть ещё один выключатель, обычный. Но к тому месту подведён равноценный трёхпроводный кабель (чтобы можно было, при желании, переставить проходной туда). То есть, из трёх проводов реально используется (и подключено) два. Может быть два положения — цепь разомкнута (фаза имеется только на одном проводнике) и цепь замкнута (фаза будет на двух проводниках). Согласно замерам, на висящем в воздухе проводе оказывается соответственно 50–60 В и 110–120 В. Ради чистоты эксперимента прикрутил к нему нагрузку в виде того же БП. Накопление энергии идёт, но очень медленно, по сотым вольта
Герой рассказа — кабель Одесса ГОСТ ВВГп нгд 3х1.5, где-то был остаток, потом сделаю фото.
Резистор. Нашёл 100к и 360к, подключал параллельно БП (уточняю для заблудших сюда "спецов"). Первый не позволяет подняться напряжению больше 10 В, чем обеспечивает полное спокойствие БП. Второй снижает порог пуска БП до 22 В, но зато заметно (раза в 3-5, точно не засекал) увеличивает время накопления энергии. Оставил 100к 1 Вт. В течение 10-15 минут полноценной работы светодиодной ленты сам БП нагрелся больше, чем он.
В конце, пожалуй, стоит у Schneider попросить прощения, а то я уже начал в них сомневаться

Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
- Сообщения: 7077
- Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2016 05:48:09
- Откуда: Сердце Пармы
Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
в проводе, что идет между выключателями есть емкость - через неё и заряжается БП
Для тех, кто не учил магию мир полон физики 
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
- acm_fan
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 23:00:03
- Откуда: Днепропетровск
- Контактная информация:
Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
Обещанное фото. Тему можно закрывать.
- Вложения
-
- _IMG_20170626_161536.jpg
- Кабель
- (66.74 КБ) 831 скачивание
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
- АлександрЛ
- Друг Кота
- Сообщения: 43788
- Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
- Откуда: Нерезиновая
Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
[uquote="acm_fan",url="/forum/viewtopic.php?p=3132493#p3132493"]Резистор. Нашёл 100к и 360к, подключал параллельно БП Оставил 100к 1 Вт. В течение 10-15 минут полноценной работы светодиодной ленты сам БП нагрелся больше, чем он.[/uquote]
Ну, если вам не жалко 0,5 ватта электроэнергии, рассеиваемых этим резистором, то пусть стоит..
Ну, если вам не жалко 0,5 ватта электроэнергии, рассеиваемых этим резистором, то пусть стоит..
Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3133450#p3133450"]Ну, если вам не жалко 0,5 ватта электроэнергии, рассеиваемых этим резистором, то пусть стоит..[/uquote]Так ведь это только "пока не меркнет свет, пока горит свеча"; в выключенном состоянии практически ничего не расходуется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- acm_fan
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 23:00:03
- Откуда: Днепропетровск
- Контактная информация:
Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
Всё верно. Лента где-то метра на 4, на метр порядка 4-5 Вт, пусть условно 18 Вт будет уходить на неё. Ещё полватта погоды не строят, питание не от аккумуляторов в бункере 
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!