Бросок тока при запуске трансформатора

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
Родился
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вс авг 14, 2016 11:29:23

Сообщение alex-kip44 »

Как включить нагрузку. Проблема включения трансформаторов! Есть энергоцентр состоящий и группы ГТУ по 2мВт. При отключениях или полной остановке сложно включать нагрузки. Пуск 1-й ГТУ, возбуждение 6,3кВ, включение ВВ на ЗРУ.
Затем нужно включить собственные нужды, это сухой тр-р 630 кВА. Бросок токов намагничивания не дает включаться. Во вложении три файла с последовательностью включения. Это можно сказать нормальное включение. Ненормальное это слом вал-рессоры станции. Вариант с увеличением уставок или времени сработки не подходит так как убивает станции. Что можно сделать?
Вложения
3ключ.pdf
(169.58 КБ) 300 скачиваний
Реклама
Ответить