To Тихий Демон: если необходимо узнать на какой линии именно произошло однофазное на землю то надо ставить и трансформаторы напряжения. Емкостные токи...
Есть, кстати, приборы для определения поврежденной линии при однофазном замыкании на землю на основе фильтров высших гармоник. Но там опять проблема--первичный преобразователь.
Можно подумать о использовании не трансформатора тока, а емкостного делителя напряжения(их проще найти со старой БСК). И использовать напряжения. 1ф КЗ в той линии, где напряжение высшей гармоники( м.б. 5 или 7), хоть на немного, но больше.
http://electricalschool.info/main/ekspl ... -mest.html