Есть такие трансформаторы тока http://www.tdme.ru/product/nizvolobor/191/.
У него имеются Выводы И1 - И2 которые идут на счетчик.
Подскажите почему нельзя менять местами выводы И1 - И2 при подключении. Это же переменка вроде как ?
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 17071
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Сообщение mickbell »

Это важно при применении именно со счётчиками электроэнергии. Если нарушить фазировку, то будут считать энергию задом наперёд. Ибо мгновенная мощность есть произведение мгновенного напряжения на мгновенный ток (с учётом знака), а энергия есть интеграл мгновенной мощности.