провода не перепутаны сигнальные на показометр? Для запуска контроллера нужно делать иммитацию DC звена, а так он должен в F0.2 быть и не на что не реагировать.sanya123 писал(а):на кнопку пуск нет никакой реакции
Провода вроде не перепутаны с 4 ноги pic16f676 идет на 1ю ногу МК 648А, с 3й ноги идет на 2ю 648А
К плате управления все подключено, релюха, кнопки, крутилка, показометр 300В с фильтрующих кондеров БП, питание 24.5В за исключением датчика тока (шунт) и силовых ключей. 300В с копейками подключено, при отключении DC F0.2 высвечивается, как и при имитации сработки защиты по току, высвечивается F0.1. Щас получается в режиме готовности 0.0 на показометре но на кнопку пуск молчит, по дорожкам все прозвонил, до МК доходит, не думаю что порт МК дохлый. Прошивка 50-75Гц под тумблера пуск и реверс. Проверил частотомером крутилку, все в норме от 0 до 2000Гц с копейками, точно не помню, На кварце МК есть 20МГц, значить МК точно работает, попробую перешить чуть позже, щас меняю радиатор на стабилизаторах, мелкий и греется ощутимо до 50-60 градусов за 10мин работы.
Добавлено after 13 minutes 37 seconds:
или скорее перепутаны провода, щас глянул схемы и печатки в итоге печать не сходится со схемой, кому верить схеме показометра или печатке управления?
странно.