ИБП BNT-800AP отключается сам

Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Ответить
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Ср янв 20, 2016 22:55:13

Сообщение Fed9i »

Здравствуйте, внезапно мой ИБП перестал нормально работать под нагрузкой. Батарею покупал год назад, она сейчас в отличном состоянии, CSB, 9А.
Если нагрузить 200-300 ватт, то при переходе на батареи при пропадании питания, либо просто при тестировании, ИНОГДА происходит мгновенное отключение ИБП, он просто тухнет. Напряжение на аккумуляторе не просаживается. Также иногда происходит отключение ИБП не при пропадании напряжения, а спонтанно, при нормальной работе.
Скажите, что проверить, или перепаять сразу? Есть запасные части, еще одна (нерабочая где-то в мозгах) плата от такого же ИБП, этой же отвратной фирмы.
ИБП отвратительные, но надо отремонтировать.....

Если щелкать напряжением, включать-выключать, то через несколько раз ИБП вырубится. А иногда и нет.... Давал разную нагрузку, ведет себя одинаково.
Вообще вырубается примерно 1 раз дней в 5.

В этой моей старой теми былисхемы на похожие ИБП.
http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=126071
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

ябы начал с проверки замены ВСЕХ банок
потом реле поглядел
но всеже батаре чаще всего виновата
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Ср янв 20, 2016 22:55:13

Сообщение Fed9i »

[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3156952#p3156952"]ябы начал с проверки замены ВСЕХ банок
потом реле поглядел
но всеже батаре чаще всего виновата[/uquote]
Как батарея может быть виновата, если с ней вообще все в порядке? Все электролиты заменить? Это сильно. Может, хоть часть какую-то?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

если есть ESR метр то толко плохие...
если с ней вообще все в порядке?
не знаю как вы ее тестировали но 100500раз тут коты беждались что поняти нормы у всех разные у вас одни у даташиты на них-другие а у БЕСПЕРЕБОЯ СВОИ...вот на его требования и приходится оринтироваться...
не исключено что в момент перехода на батарею-тест просадка превышает допуск и он отбивает по аварии батарей
кстати какой код ошибки мигает?
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Ср янв 20, 2016 22:55:13

Сообщение Fed9i »

[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3157070#p3157070"]если есть ESR метр то толко плохие...
если с ней вообще все в порядке?
не знаю как вы ее тестировали но 100500раз тут коты беждались что поняти нормы у всех разные у вас одни у даташиты на них-другие а у БЕСПЕРЕБОЯ СВОИ...вот на его требования и приходится оринтироваться...
не исключено что в момент перехода на батарею-тест просадка превышает допуск и он отбивает по аварии батарей
кстати какой код ошибки мигает?[/uquote]
А где это посмотреть, какой код и какой ошибки?
Если даже ибп не нравится просадка при переходе, надо как-то корректировать его требования чем-то. Ну на крайняк, я могу взять детали из другой платы, в которой нормальные требования к даташитам было, и перепаять в эту.
Аккумулятору вообще год, CSB, я его недавно обслуживал даже, проверял.
Реклама
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 36
Зарегистрирован: Чт май 07, 2015 20:10:26

Сообщение brat771 »

Я бы впервую очередь поменял несколько электролитов (4...6шт) вокруг проца (22мкФ 16...25В).
Реклама
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Ср янв 20, 2016 22:55:13

Сообщение Fed9i »

Заменил все электролиты. Изменений нет, все равно блок выключается при переходе на аккумуляторы. Немного увеличил нагрузку, на 75 ватт - проблема проявляется еще чаще, при пропадании питания ИБП вырубается практически всегда. Иногда ПК уходит в перезагрузку, видно возникает просадка. Есть еще варианты? Хелп, люди, есть еще один ИБП нерабюочий, точно такой же, соотв, куча запчастей. Прошлый лечило 3 мастера, не один не исправил, развели руками. Поломка заключалась в том, что сначала он начинал пищать в выключенном состоянии когда ему вздумается, и не реагировал в то время на кнопку включения. Впоследствии вообще перестал включатся. Вот сейчас проверил: вставляю батарею (хорошую!), он молчит, и даже включить его удалось. Постоял 30 сек, начал коротко пищать, не включаясь кнопкой. Отпищал, потух, и не реагирует на кнопку включения. В него пошли все электролиты от первого блока.

Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
Какие еще могут быть предположения? Готов перепаивать детали сериями, и если хотя бы 1 из этих 2-х ужасных ИБП заработает нормально, цель будет достигнута.
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 22897
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Сообщение Borodach »

Надо было начинать с релюшек, а не с конденсаторов ... :)
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Ср янв 20, 2016 22:55:13

Сообщение Fed9i »

[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3207962#p3207962"]Надо было начинать с релюшек, на конденсаторов ... :)[/uquote]
Вы же не сказали, а пришли те, кто сказал менять конденсаторы. А что, реле разве могут глючить? Тогда буду тоже перепаивать. Все, или можно хоть какие-то оставить? Их там 4 шт. Вроде нормально же щелкает и работает ступенчатый стабилизотор напряжения.
Чем выше нагрузка - выше вероятность отключения ИБП. При холостой работе ПК с потреблением ватт в 100, работало в основном нормально.
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 22897
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Сообщение Borodach »

У реле подгорают контакты, потому и глючит ИБП.
Чаще выходит то реле, которое переключает сетевое напряжение на внутренний преобразователь ...
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Ср янв 20, 2016 22:55:13

Сообщение Fed9i »

Может, проблема все-таки во том, что БП с APFC перегружают ИБП? Но до того, как первый ИБП такой сломался, все работало на этой же системе, никогда не сбоило, ни разу. Купил другой такой кусок г...на, проблема сразу вылезла. Догрузил 75 ваттами, она вообще прописалась на постоянной основе.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243

Добавлено after 1 minute:
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3208002#p3208002"]У реле подгорают контакты, потому и глючит ИБП.
Чаще выходит то реле, которое переключает сетевое напряжение на внутренний преобразователь ...[/uquote]
Прощу прощенья, не укажете ли, какое именно реле переключает это дело? Схема вот http://m.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=239249
Я в схемах, оформленных таким образом, не очень могу разобраться.
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 22897
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Сообщение Borodach »

Схема не полная, поэтому трудно сказать точно, но в любом случае надо начинать с реле RY3B.
А, вообще, лучше разобрать корпус и включить ИБП, то реле которое сработает во время теста чаще всего и выходит из строя.
Для проверки контактов релюшек очень хорошо помогает вот такая приспособа -
Изображение
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... nt-1702771

Но можно и просто проверить переходное сопротивление контактов реле с помощью хорошего esr-метра.
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Ср янв 20, 2016 22:55:13

Сообщение Fed9i »

Нет приспособы и метра, потому перепаял все 4 реле. Не помогло: вырубается сразу. Прошу еще вариантов )

Добавлено after 18 minutes 34 seconds:
В общем, не понятно ничего с этим делом. Подключил вместо ПК 2 фена, у них регулируется мощность. 2 штуки на полную - перегрузка, один переключаю на шаг ниже. Все работает, подхватывает ибп при переключении питания. Компьютер же отрубается намертво. Наверное, виной всему действительно система APFC в БП, которая потребление мгновенное создает очень большое? Вот тут обсуждали http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Хотя прошлый ИБП работал стабильно с немного меньшим потреблением, этот экземпляр похуже.
Или есть еще куда копать?
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 22897
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Сообщение Borodach »

Проверить АКБ с помощью автомобильной лампы ближнего и дальнего света, объединив нити накала и дальше проверять плату на "холодную" пайку контактов, особенно в районе процика и датчика тока.
А реле новые или б\у ?
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Ср янв 20, 2016 22:55:13

Сообщение Fed9i »

[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3208061#p3208061"]Проверить АКБ с помощью автомобильной лампы ближнего и дальнего света, объединив нити накала и дальше проверять плату на "холодную" пайку контактов, особенно в районе процика и датчика тока.
А реле новые или б\у ?[/uquote]
Б/у, с прошлого ибп, у которого поломка заключается в другом, я тут ее описал выше.
А проблему с APFC Вы отметаете?
Ну причем тут аккумулятор, год назад покупался, и пишу же, с фенами работает нормально, не выключается. Ватт проверить не могу точно сколько, но наверное 500 держал.
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 22897
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Сообщение Borodach »

Если есть подозрение на APFC, то надо просто подставить другой БП и проверить как будет с ним работать ИБП.
У меня проблем с такими БП не возникало, всё работает нормально и ИБП 500, 800, 1000 и т.д. , хотя пятисот Вт для прожорливых системников, это маловато ...
Друг Кота
Сообщения: 5635
Зарегистрирован: Пт авг 04, 2017 19:36:00
Откуда: постнурсултанат Боратистан

Сообщение Asaba »

Проблема таки наверное в APFC блока. Сам не сталкивался, но припоминаю, как некоторые писали, что некоторые даже новые БП АТХ с APFC просто взрываются хлопком при первом же включении через источник бесперебойного питания. Вам еще повезло.
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Ср янв 20, 2016 22:55:13

Сообщение Fed9i »

[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3208075#p3208075"]Если есть подозрение на APFC, то надо просто подставить другой БП и проверить как будет с ним работать ИБП.
У меня проблем с такими БП не возникало, всё работает нормально и ИБП 500, 800, 1000 и т.д. , хотя пятисот Вт для прожорливых системников, это маловато ...[/uquote]
Поставить другой не могу, т к нет другого, плюс его нужно еще и нагрузить ватт на 400-450. В мастерских это сделать могут, дома проблематично. Еще другой БП может другой скачек потребления давать, и это только запутает.
У меня ИБП High-Power 550W HP-550G14C, черт его знает, что он там жрет в момент скачка....
https://fixer.com.ua/computer-power-sup ... 33312.html
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

вероятне всего ваш БП компа имет коректор стабилизатор с диапазоном 90-270в(APFC) bvtyj он и вызывает сбой
такие блоки требубт UPC yt ниже 1000-1500 ва для нормалной работы с ним в этом случае идет перегрузка при переходе на батарею и сбой
решение или замена БП на безкоректорный или деактивация коректора с тем чтоб но не пытался стабилизировать выход при провале сети ил усощнени силовой части UPS до 1200-1500ва
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Ср янв 20, 2016 22:55:13

Сообщение Fed9i »

[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3208086#p3208086"]ил усощнени силовой части UPS до 1200-1500ва[/uquote]
А можно про это подробнее? Декативировать я вряд ли смогу, а усощнить силовую часть как можно?
Ответить

Вернуться в «Ничего не работает»